如对焊接气瓶用压力表的作用不了解,审核员就只能根据自己的理解去审核企业了,殊不知这可能害人害己。
8 I/ p$ R" y4 {3 H8 u0 T: m
: Q$ E) G' T3 ~7 w5 [# ?- _注意,大家讨论的是焊接气瓶用压力表是否需要检定,这必须确定压力表此时所起的作用,压力表失准可能会产生什么后果;不明确作用,讨论再多都是废话。
3 O+ H. d9 q9 d' o2 r
' r( R! U9 G9 u氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,目的是防止乙炔倒灌引起气瓶爆炸。减压阀一端靠近瓶体的压力表其作用就是监测氧气瓶中剩余压力的,确保瓶中留有一定的剩余压力。/ w8 N- v1 u0 \" z+ v9 n
2 G$ Y% v( H, U1 G# ?GB 9448-1988《焊接与切割安全》
! g0 v1 [8 a- G2.1.1 乙炔最高工作压力禁止超过 174kPa(1.5kgf/cm2 ) 表压。) f& s5 T- h U6 l
2.1.8 氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有不小于 98kPa(1--2kgf/cm2) 表压的余气。5 v: z: {8 z' b+ I) S2 O
2.7.4 氧气瓶的使用 . R! H( b) d$ e- k5 B# H
2.7.4.1 使用氧气瓶前,应稍打开瓶阀,吹出瓶阀上粘附的细屑或脏污后立即关闭,然后接上减压表再使用。
6 t- `! T/ u1 F2.7.4.3 禁止在带压力的氧气瓶上以拧紧瓶阀和垫圆螺母的方法消除泄漏。
. ?2 }8 r5 L3 C, Q9 ~$ cGB 9448-1999《焊接与切割安全》(本标准是根据美国标准ANSI/AWS Z49.1《焊接与切割安全》对GB 9448—1988《焊接与切割安全》进行修订的,在技术要素上与之等效)(代替GB 9448—1988)) V3 c4 g2 H- ^& c
10 氧燃气焊接及切割安全7 k* i) Y: Q/ }6 U0 s6 ?
10.5.4 气瓶在现场的安放、搬运及使用
1 _" e9 g) Z" D气瓶在使用后不得放空,必须留有不小于98~196kPa表压的余气。