如对焊接气瓶用压力表的作用不了解,审核员就只能根据自己的理解去审核企业了,殊不知这可能害人害己。) p. p7 Z4 m+ ?. m
' z0 U; n' t3 }! n, ^' {注意,大家讨论的是焊接气瓶用压力表是否需要检定,这必须确定压力表此时所起的作用,压力表失准可能会产生什么后果;不明确作用,讨论再多都是废话。+ M X6 @, x/ s; f6 j5 E3 z. s
. _; u, J2 Y Q氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,目的是防止乙炔倒灌引起气瓶爆炸。减压阀一端靠近瓶体的压力表其作用就是监测氧气瓶中剩余压力的,确保瓶中留有一定的剩余压力。
" [& ]4 ?1 J, N4 Y6 B( ^$ c9 O, n3 x1 Z
GB 9448-1988《焊接与切割安全》+ W; S3 Z: x% C6 \1 o0 `# _- b0 Q) C
2.1.1 乙炔最高工作压力禁止超过 174kPa(1.5kgf/cm2 ) 表压。
/ _) P* [) v! s% ^2 o2.1.8 氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有不小于 98kPa(1--2kgf/cm2) 表压的余气。" K' S4 h7 m! T% Y; S' y
2.7.4 氧气瓶的使用
# L3 n+ S) [* a6 H$ i2.7.4.1 使用氧气瓶前,应稍打开瓶阀,吹出瓶阀上粘附的细屑或脏污后立即关闭,然后接上减压表再使用。
4 p; M) f- _; s, s2.7.4.3 禁止在带压力的氧气瓶上以拧紧瓶阀和垫圆螺母的方法消除泄漏。: _7 n J4 o, x1 w
GB 9448-1999《焊接与切割安全》(本标准是根据美国标准ANSI/AWS Z49.1《焊接与切割安全》对GB 9448—1988《焊接与切割安全》进行修订的,在技术要素上与之等效)(代替GB 9448—1988)
5 [) q9 r8 A7 ~/ l10 氧燃气焊接及切割安全
7 d! S; d0 g8 Q/ @; D% |9 ]10.5.4 气瓶在现场的安放、搬运及使用7 }" D' P" F( d6 {' b1 {. {
气瓶在使用后不得放空,必须留有不小于98~196kPa表压的余气。# m8 M/ W; b7 E- e K' w$ e$ S0 ~
& I' M# w) L0 b1 s9 `/ I6 h
; Q) {8 R; k2 s1 F9 w c" L+ f0 p |
|