rml 发表于 2012-5-1 15:32 
5 h+ c2 J0 N0 C对这段有点疑问——
* o! C! A8 A/ [9 o-----------% {6 b, o1 o# s/ z/ x* o' o
在发展成熟的积雨云里,正电荷集中在云的上部,负电荷集中在云的中 ...
, w$ G+ J7 G( F5 D# K
( ]% v# I+ b1 d" j8 M& A0 n当闪电击中地面的导电物体后就有了落下地面的直击雷和与大地地面连接的闪电。包括人们采用的“避雷器”,实际上是人们利用尖端放电原理将雷电按所设定的路径(导电体)引入地下。“防雷”,就是通过一体化系统组成拦截、疏导最后泄放入地,以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。 “防雷”工程中的接地系统中的接地电阻因建筑物的高低,建筑物的使用对象不同而不一样。见GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。 ' P/ w. I }' Q' q
比如,智能建筑的接地工程有交流工作接地、安全保护接地、防静电接地、直流工作接地、防雷接地等五种接地。其中防雷接地的接地电阻不能大于10欧;通讯工程机房的接地电阻按《通信局(站)接地设计暂行技术规定 》YDJ26-89规定执行。即:(1)综合楼、国际电信楼、汇接局、万门(含)以上程控交换局、2000(含)路以上长话局 ,<1欧。 (2)2000门以上1万门以下程控交换局、2000路以下长话局,<3欧。3)2000门(含)以下程控交换局、光缆端站,<5欧 。
( O* X! b% n" L( v5 a 当建筑物的防雷措施中的接地良好时,如遇雷击直接击中建筑物时,避雷针具有将高电压、大电流的雷电直接引入大地释放能量的良好防护作用。但如建筑物的防雷系统中的接地不不良,“避雷针”将真成了引雷针,高电压、大电流的雷电不能直接进入大地得到释放,它将寻找另外的释放能量的途径。通过在供电导电电线中感应电压、形成瞬间大电流-----即“浪涌电流”,以“过电压”烧毁电路及连接在上面的电器(包括熔断丝)。雷电(包括直击雷、感应雷、雷电波侵入、球形雷)和您说得地电位反击(就是在交流地、直流地、防雷地、静电地等,按照国家相关标准做单独接地的时候,又没有达到一个有效的安全距离,20米,当雷电流流经这些接地体的时候,从另外的接地体回流至设备)是导致“过电压”的原因之二。它会直接造成计算机房设备损坏。而这些电器中的大多电器通常并没有安装“电涌保护器”对其加以保护。
A/ a9 v Y# l v" Y1 l- m 还有另外一种情况,就是建筑物或物体上根本就没有任何防雷设施。当强大的直击雷、感应雷、雷电波侵入、球形雷直接击中时,将通过这一建筑物或站在大树下的人体直接入地。它所经过的路径上的物体均将被烧毁。所以,下雨天不躲在大树下,不要在雨地用移动i电话是防止人体受雷击的一种防身术。在小学就由师长传递到学生耳中。。。。。。6 v! M: z4 e, C) z; w' s
我在四川泸州蓝田区(雷击事故高发区)曾处理过四川泸州石油基地电话交换被雷击事故。事间,查阅了当地的雷击历史资料,记载有在大树下躲雨被雷击烧死的农夫,下雨天在河边洗衣的妇女和球形雷入户烧死三人的记录。经几天的调查分析、测试、会诊,确定该交换机房被雷击的主要原因是“感应雷”(高压和低压供电线路间距不够;交换机房配线架上每一交换电路上的三端避雷针电阻不平衡,造成可抑制的感应电压、电流不平衡),交换机中有的电路被击毁。事后,本人有《泸州石油基地电话交换机被雷击事故的处置》一文,被“四川通讯学会”评委年度优秀论文。7 }% T5 c- A0 z. t5 z h
以上意见仅为交流。 |
|