中华商务网讯: 7 ?9 E' s) q- {$ w: \# K" G
. V) |% D/ F" E7 h9 f3 }8 c 去年北京地区的一些混凝土建筑相继出现氨气污染问题,并由此引发了一系- j" w/ z1 K& R; n0 Q4 z
列纠纷,一些媒体也就此问题作了报道。导致混凝土散发氨气的主因是由于混凝
k% i& b* @5 ^( v; |% q土冬季施工时使用的防冻剂中含有过量的尿素,尿素在强碱环境下遇热即可分解( R% ~; p; @ {8 z8 V, l, C" K
为氨和碳酸盐,当混凝土干燥后,氨便会以气体的形态散发到空气中,造成室内
3 R! R$ B- `3 i. u空气污染。0 @. ^. b/ p& ~ a
建筑物氨气污染过去也曾有过,但不像近年这么严重,主要原因是1995年后,! w+ m& v) k! d8 _$ `) N3 M% I$ _
北京地区重视混凝土碱集料反应,规定在桥梁、地铁、人防、自来水厂水池、承
N) h! r7 C4 t* {9 T压输水管、水坝、深基础、地下结构及经常处于潮湿环境的建筑结构工程中,必
2 x4 T4 |- k" v- C须选用低碱混凝土外加剂, 每立方米混凝土中因外加剂引入的碱含量不得超过1
+ m* ~$ c# a% R2 L) S千克。在执行这个规定的过程中,一些施工单位片面理解规定内容,在地上结构
6 W7 u% ~( L2 ]# U+ K/ U等一些不具备发生碱集料反应的部位也强调使用低碱外加剂。一些外加剂生产商
0 t& [8 d B0 s! D迎合市场需求,在防冻剂生产配方中广泛采用尿素、氨水一类不含碱金属离子且
O6 t1 q' t, z( a" b! U4 T5 q- \0 H2 c成本较低的防冻组分,加之去年夏季天气炎热,所以氨气污染问题就更显突出。/ w( w6 J) M6 b+ W; a. A6 [
就混凝土防冻剂而言,可选用的防冻组分是多种多样的,如亚硝酸盐、氯盐、
% M) R+ _5 j: m6 v/ T0 s1 |6 u, L尿素及有机醇等,因此应该科学合理地使用混凝土防冻剂,充分利用资源。政府* D+ ^( [9 V4 J# W. y2 a/ M* g- h
在出台一项限制规定时,不仅要详细说明限制范围,而且应该说明可以使用的范: F! D! B z; E# Y" y, L
围,避免矫枉过正,出现新的问题。在制定像防冻剂等产品标准或施工应用规范
1 X3 ~7 |$ b' s* n5 Y, r时应该明确含有哪类成分的防冻剂适于或不适于在何种情况下使用。如含氯盐防: e, x4 h7 I& g- R
冻剂不得用于钢筋混凝土,含尿素防冻剂不得用于人类居住的建筑,含碱金属离, j+ n% @, o: G& @: y
子的防冻剂不得用于有活性集料的潮湿环境下使用的混凝土。在干燥的地上结构
8 [3 V: T2 F' C, Y {中选用含亚硝酸钠的防冻剂,在与人类居住和生活环境不直接接触的潮湿环境混
( w0 b, L& b' @+ _ ?, U0 S! g凝土中选用尿素,都是一种合理选择。当然,在人类居住和生活的潮湿环境下的! p' ? p2 \0 \4 }& c
混凝土应该选用亚硝酸钙或有机醇。
, z w, \7 V' A* r 对使用了尿素类防冻剂的混凝土工程,已经装修的工程最有效的办法是加强
3 q& e k5 w" F% X+ k7 U! d通风,其次可以考虑采用净化剂吸收氨气。没有装修的工程,可先封闭混凝土表
5 ?& m( n: `9 |' q0 ^- W面,再装修。研究表明,好的封闭材料对氨气的封闭有效率可达70%~80%,有
8 g! ]* {$ O Q- e# S7 Y8 k7 m条件的可以进一步改造通风设施,投入使用后也要加强通风。
2 t! \6 [2 p% h* c( G7 K' n6 j5 M3 f4 D7 y6 y
希望上面的内容可以帮助楼主理解 |
|