请根据下述材料,分析该起事故的直接原因和间接原因: p! Z5 a( h0 J) _" P 2010年7月10曰,某用户将一只液氯钢瓶送到某电化厂充装液氯。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装逆止阀、缓冲罐或其他防倒灌装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中。用户在将液氯钢瓶送至电化厂时未说明这一情况,埋下了重大事故隐患。与此同时,电化厂液氯工段操作人员违章操作,在充装液氯前没有按照操作规程对钢瓶进行装前检查和清理。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度压力升高,致使该钢瓶发生爆炸,并引发周围钢瓶相继爆炸,造成8名工人死亡,周围居民数千人中毒。对事故原因进行调查时发现,双方工人均未经特种作业人员培训和考核,工厂也没有事故应急预案和措施。, H, z4 F. O% |# d' d; p
直接原因:用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装逆止阀、缓冲罐或其他防倒灌装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中- b5 H, F& I( u% B: N0 ` s9 N. f
间接原因:双方工人均未经特种作业人员培训和考核,工厂也没有事故应急预案和措施。8 N* O& e' Y2 c0 u4 h5 a. s
没有进行安全交底,安全管理不到位。