    空调系统判标题

        [复制链接]

    31

    主题

    340

    回帖

    2259

    积分

    硕士

    积分
    2259
    发表于 1-28 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    如果企业的空调系统没有做验证,那么判哪个条款?是不是7.5.2

    17

    主题

    435

    回帖

    7332

    积分

    博士

    积分
    7332

    Medal No.5Medal No.10

    QQ
    发表于 1-28 16:58:07 | 显示全部楼层
    没有明白你的意思,是生产环境的还是其他情况的?再补充一下内容。
    lxcs.cool@163.com
    回复

    使用道具 举报

    31

    主题

    340

    回帖

    2259

    积分

    硕士

    积分
    2259
     楼主| 发表于 1-28 19:11:24 | 显示全部楼层
    不好意思,空调系统用于生产车间的,洁净区的,控制环境等级的。呵呵
    回复

    使用道具 举报

    发表于 1-28 22:28:43 | 显示全部楼层
    洁净空调是为使工作环境达到要求,我认为应判6.4。
    回复

    使用道具 举报

    31

    主题

    340

    回帖

    2259

    积分

    硕士

    积分
    2259
     楼主| 发表于 1-28 23:18:04 | 显示全部楼层
    没有做验证感觉像7.5.2
    回复

    使用道具 举报

    发表于 1-29 07:27:26 | 显示全部楼层
    这个应该是属于工作环境的。
    回复

    使用道具 举报

    17

    主题

    558

    回帖

    8474

    积分

    博士

    积分
    8474
    发表于 1-29 10:04:12 | 显示全部楼层
    洁净空调是为使工作环境达到要求,我认为应判6.4。
    回复

    使用道具 举报

    36

    主题

    1567

    回帖

    1万

    积分

    博士

    质量求道者

    积分
    13224
    发表于 1-29 12:51:37 | 显示全部楼层
    洁净空调系统是为使工作环境达到要求的基础设施,除非进一步监测发现洁净度确实未达到规定要求,才是6.4." n2 c  _( N) L: H( |6 O$ y0 X* m$ U* _' A
    * L! E" x. z$ g$ H( k( ?
    应该是6.3
    关注微信公众号:IATF16949-Q,获取干货资料
    回复

    使用道具 举报

    31

    主题

    340

    回帖

    2259

    积分

    硕士

    积分
    2259
     楼主| 发表于 1-29 13:04:43 | 显示全部楼层
    问题是空调系统没有做确认,对输出不能在后续的过程中得到确认.
    回复

    使用道具 举报

    36

    主题

    1567

    回帖

    1万

    积分

    博士

    质量求道者

    积分
    13224
    发表于 1-29 13:13:25 | 显示全部楼层
    到底是“验证”,还是“确认”?
    关注微信公众号:IATF16949-Q,获取干货资料
    回复

    使用道具 举报

    31

    主题

    340

    回帖

    2259

    积分

    硕士

    积分
    2259
     楼主| 发表于 1-29 13:37:24 | 显示全部楼层
    是确认。不好意思,昨天没注意,打错了
    回复

    使用道具 举报

    8

    主题

    84

    回帖

    1127

    积分

    网校学员

    积分
    1127
    发表于 1-29 21:04:02 | 显示全部楼层
    我认为也是6。4
    + T/ `+ r2 _& s9 A0 L
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-1 12:42:04 | 显示全部楼层
    我认为:如果是企业生产的空调未作洁净度确认应是7.5.2;如果是为改善工作环境采购的空调未作洁净度验证应该是6.3;像无锡安心说的那样,进一步监测发现洁净度确实未达到规定要求,才是6.4.
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-9 12:25:20 | 显示全部楼层
    直接判标应该是6.3基础设施
    ' N# Z( c0 V% L
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-9 12:28:14 | 显示全部楼层
    补充下空调系统是保证能够达到相应工作环境标准的,这里没有说工作环境的问题,应该是哪近判哪,应该是6.3 ,如果是工作环境没有达标再判6.4,再进行追踪,是空调的问题才可以
    回复

    使用道具 举报

    65

    主题

    845

    回帖

    6616

    积分

    博士

    积分
    6616
    发表于 2-9 16:24:36 | 显示全部楼层
    应该是6.3基础设施
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-10 14:31:25 | 显示全部楼层
    判6.3