    审核员查阅XX年1月冬季商品混凝土进行现场验收的证据,发现每100方混凝土坍落度验收一次。审核员问:“一次验收的规定经过分析策划吗”?,现场检验员回答:“不用策划。因为混凝土规范要求每100方混凝土不少于一次的坍落度验收,我们根据这项规定和成本最小原则直接确定现场验收一次。即满足规范要求又节约了成本”& s# q& E% T0 N7 }1 \
    如何判不合格?是8.3.1还是11.3.1?  e) E, ]* p7 x* |7 N( B
    我认为:如果是商品混凝土,应当是进场的半成品,就属于建筑材料,应当判8.3.1;如果是现场搅拌,就属于施工半成品的质量验收,就应判11.3.1.大家讨论一下,应该怎么判才正确?
    " ~' g2 f% x* {% W) Z7 t
    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 1-23 10:56:49 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3

    回帖

    105

    积分

    小学生

    积分
    105
    发表于 3-17 10:44:47 | 显示全部楼层
    rml老师:您好!针对上题能给进一步讲解么?是判11.2.1?还是应该判倒10.5.1相关条款,请老师多多指教!
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3

    回帖

    105

    积分

    小学生

    积分
    105
    发表于 3-17 10:46:51 | 显示全部楼层
    不符合事实应该是对一次验收没有策划吧
    - E- K- p5 `! {  c: ?0 Q+ S1 b6 Q
    回复

    使用道具 举报

    发表于 3-17 11:01:35 | 显示全部楼层
    商品混凝土不可能现场搅拌,如果现场搅拌就不用购买了,这个与8.3.1有关,与11.3无关。
    : E* z/ U' f- S( F每100方混凝土坍落度验收一次 这个是否符合混凝土规范,咱专业性不够,也没查过,如果不符合,就存在问题
    回复

    使用道具 举报

    发表于 3-17 14:53:19 | 显示全部楼层
    不符合GB/T50430-20078.3.1条款施工企业应对建筑材料、构配件、设备进行验收。必要时,应到供应方现场进行验收。验收的过程、记录、标识应符合有关规定。不符合事实:“审核员问:“一次验收的规定经过分析策划吗”?,现场检验员回答:“不用策划。因为混凝土规范要求每100方混凝土不少于一次的坍落度验收,我们根据这项规定和成本最小原则直接确定现场验收一次。即满足规范要求又节约了成本”。”
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 3-17 19:46:33 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3

    回帖

    105

    积分

    小学生

    积分
    105
    发表于 3-18 16:53:01 | 显示全部楼层
    rml老师:您好!您的解答详尽而专业,疑问终于打开了,真心谢谢您
    回复

    使用道具 举报

    14

    主题

    109

    回帖

    4885

    积分

    博士

    积分
    4885
    QQ
     楼主| 发表于 3-22 11:22:57 | 显示全部楼层
    国家标准是这样规定的:根据《混凝土结构工程验收规范》GB50204-2015.
    ! G) R' C2 W" {1 j[img][/img]
    $ K' C0 J$ ]2 T% o) S3 y! q一般项目* Q1 T) v# I; i3 e
    1、“每拌制100盘且不超过100立方米时,取样不得少于一次”的要求。
    ' D& u' X: `0 ~2、每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次:
    3 a6 v( Z  }# p# [! Q" i7 ?  z3、每次连续浇筑超过1000立方米时,每200立方米取样不得少于一次:
    5 t) @" j; I$ [/ i4、每一层取样不得少于一次。9 a6 f7 w9 y, H5 u: o9 c( J

    / |" M  l0 O" Z* }: K题目给出的条件是:发现每100方混凝土坍落度验收一次,并且有记录。符合“每拌制100盘且不超过100立方米时,取样不得少于一次”的要求。题目给出的主要是:“一次验收的规定经过分析策划吗”?,现场检验员回答:“不用策划。我认为应该在策划上分析不符合项。GB50204-2015除了1“每拌制100盘且不超过100立方米时,取样不得少于一次”的要求。还有几项规定:2、每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次:3、每次连续浇筑超过1000立方米时,每200立方米取样不得少于一次:4、每一层取样不得少于一次。所以,当遇到2、3、4情况时也应按照GB50204-2015进行“混凝土坍落度验收”。所以,策划是有必要的。还是应该按照CCAA判题老师的思路答题才对。如果按照策划不符合又应该判哪个条款更准确哪?请各位老师讨论一下?
    回复

    使用道具 举报

    14

    主题

    109

    回帖

    4885

    积分

    博士

    积分
    4885
    QQ
     楼主| 发表于 3-22 11:30:42 | 显示全部楼层
    补充《混凝土结构工程验收规范》GB50204-2015.
      i5 x; u: g1 }- a0 V1 F                  一般项目
    2 M- U6 q1 F7 C" S5 \% A7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。
    8 E5 h) L+ ^0 c6 l: [2 `2 O8 ?抽查数量:对同一配合比混凝土,取样应该符合下列规定:
    1 v1 G' _  ~* Y& z3 N0 d1、“每拌制100盘且不超过100立方米时,取样不得少于一次”;: |/ c6 Z. Q8 d
    2、每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
    1 Y& Y0 a# p0 v  ?6 _3、每次连续浇筑超过1000立方米时,每200立方米取样不得少于一次;
    / E9 L* C4 v0 G: n3 I4、每一层取样不得少于一次。: ]/ S, k3 X- \8 J6 o) K) {$ {& b