找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 4358|回复: 3

【化工安全】看图识隐患

[复制链接]
发表于 2015-1-26 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
【化工安全】看图识隐患                     2015-01-25                                                [url=]健康安全环保小助手[/url]                    8 K9 [$ ^+ x, y6 X

1 {0 b, V. |% ?
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。

9 z5 X7 z" g' U+ z

下面两张图为同一酸碱罐区,试试看你能找到几处隐患!

说明:
: ]( y% V, n6 @4 `. q  m& W. E0 d1)此图中地面已做了防腐处理(环氧树脂+玻纤布)并铺耐酸碱瓷砖,不存在裂纹问题;6 ^0 ]; J7 y, I+ u6 I7 D9 c
2)酸碱储槽位于同一大罐区内,并不违反现有规范,但存在之间隔离不完全,隔离堤高度不够的问题;( I6 z. h0 @, @2 v/ i: P. Z& ~+ D
3)好多人说碱罐腐蚀问题,这是视觉问题,碱罐外有蒸汽管,并做了保温处理,腐蚀部门为保温铝皮外壳;
; `3 j* h. I4 L9 T+ f+ y- @4)围堰外有危害告知牌和洗眼淋浴器,只是图片未能反应出,防雷静电情况也是类似的未能有效反应。7 S* Y! F: H8 v$ p

4 H; a0 E) ^$ R6 x. h7 Y4 O
& [3 h7 C3 c8 o' S1 j2 U在揭晓答案前,请允许我们先给大家发送点小福利——
# u% K2 y; W: c- W% m关注本公众号的用户,请分别回复:( B" v" s# D/ G8 O9 m4 v1 o: H1 [  I
1、注安历年真题
5 }8 p* G6 E) ~* u2、电子法规库
$ T, U  x% o5 K  z3、新安法解读
) _  m( d6 i+ \; Z4、事故案例视频
# U8 ^) w7 k9 N9 u- o, B即可免费获取以上资料下载链接。
5 S- L8 S" ?5 H7 a. l4 L; |

. a3 S6 I  v( M: {- C. L, n, k/ k: B  u1 D4 \  b
上图参考答案:6 y2 Q: A0 r0 a  |4 o; u
1、液碱罐体没有中文标识、容积;
0 }( M2 a2 b# s! e2、管道物料中文标识和流向欠缺;
7 K+ ?5 N" l" E' k. z(不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(2003版)》、《生产过程安全卫生要求总则(GBT 12801-2008)》第6条安全标志和报警信号、《生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999)》第71 条:生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893GB2894GB6527.2GB15052等标准规定。《职业病防治法》第22条: 对产生严重职业危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。(硫酸属于强致癌物质)5 x8 D9 B* l, l  u& {3 u
3、操作阀门处未挂牌;
1 l+ q5 \3 g0 `3 E' M4、没有看到罐体的防雷防静电接地;; A- A2 ~/ M. E, [3 N1 e
5、现场没有看到复合式洗眼器;
! t& M5 b- S3 p3 j. M( `' S(不符合《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。)
# [$ C3 ^% ^4 H1 \0 ]6、浓硫酸储罐区没有看到踏步通道;
5 j7 l/ T  e& r0 v4 C  x  a( Y(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.17条第6款:在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。)- ]3 A, a' A9 C# w9 o& x. n
7、浓硫酸罐与液碱罐间的隔堤高度不够、且未形成密闭区间,区间内的容积也不够;
( h2 J0 t' w, \! ]/ ?(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.12条第2款:隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。第6.2.17条第3款立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m。)
6 J& F+ ^! L$ v7 P/ k4 n8、酸碱罐区围堰穿管处没有严密封闭,有缺口及未堵孔洞;+ k9 @" z8 v4 z5 |
(不符合(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.17条第4款:管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭。这里随可对不燃材料不作要求,但也应进行严密封闭且做好防腐措施。)/ f& U4 l9 p5 _4 c# Z4 L+ H
9、罐区围堰防腐不全(围堰上半部分未做防腐处理);1 f3 U2 `1 V$ t( R
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第16条规定:生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。). c+ y5 `: o2 a* H& Z- E4 w5 h) s: o
10、现场未看到消防设施和报警设施。. W) f" O/ J7 n
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第18条规定:危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。)6 v3 e4 Y. [8 s
11、第二图中仪表、硫酸、碱液管线位置太低,位于围堰内,事故状态下将被淹没腐蚀。! ]1 q  ]' }/ V
12、部分法兰未做放喷溅罩。! v, e& ^, u6 z! L* H8 ?7 x

( c8 _0 `) H2 V0 f

( u- J2 q5 e' i, i* ]5 j来源:健康安全环保小助手
8 E# p' M( Q; b2 T
) E4 S+ }- k* X+ G$ E) P3 C, {

7 r. H  r! d) J3 B, _

23

主题

182

回帖

1777

积分

硕士

积分
1777

Medal No.1

QQ
发表于 2015-1-26 13:53:58 | 显示全部楼层
好贴一定顶
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

161

积分

小学生

积分
161
发表于 2015-1-26 15:46:53 | 显示全部楼层
好贴收藏了!
回复

使用道具 举报

2

主题

748

回帖

4647

积分

博士

积分
4647
发表于 2015-1-27 07:46:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,赞一个!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2025-10-17 07:07

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表