【化工安全】看图识隐患                     2015-01-25                                                [url=]健康安全环保小助手[/url]                    " ^* l3 _' p' p; l
0 f/ L  \. C9 ~* a6 C
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。
% H3 w6 ]  |$ d. Q8 j6 Q1 N' b/ y

下面两张图为同一酸碱罐区,试试看你能找到几处隐患!

说明:9 _5 x" ~. D5 [# N
1)此图中地面已做了防腐处理(环氧树脂+玻纤布)并铺耐酸碱瓷砖,不存在裂纹问题;
) n0 X. D% o5 ]  ~' A$ J: E2)酸碱储槽位于同一大罐区内,并不违反现有规范,但存在之间隔离不完全,隔离堤高度不够的问题;
1 g$ C  p) g& |9 l! N; X1 X3)好多人说碱罐腐蚀问题,这是视觉问题,碱罐外有蒸汽管,并做了保温处理,腐蚀部门为保温铝皮外壳;
0 J! ]8 Z# j  L' r: M4)围堰外有危害告知牌和洗眼淋浴器,只是图片未能反应出,防雷静电情况也是类似的未能有效反应。
( ^0 `. A$ y3 N% Q1 ~* S1 W: z$ J( M" S, |% t) H0 m
, o! y  i6 \* S# l  G% R( c/ g
在揭晓答案前,请允许我们先给大家发送点小福利——
3 l1 o4 J) Q4 z; f关注本公众号的用户,请分别回复:
+ ?# h4 Z4 o! G( x+ j8 D. g1、注安历年真题3 f! G9 H- \" z+ u" n4 G4 L6 P' A  [
2、电子法规库) g2 C" ^# ~- U- r% Z
3、新安法解读# R: {8 K7 Z5 a/ ?/ E
4、事故案例视频
5 R4 Y( q( N3 B3 \) q" }& a/ V! g即可免费获取以上资料下载链接。
* R9 G# L) B' A( z6 x. o/ m: A

4 y: f5 ^' J4 I; d
  ]: Q$ F7 }, d2 i1 x上图参考答案:4 k) ]. f" b3 e: B* P0 F
1、液碱罐体没有中文标识、容积;
. R4 j$ X& l- J0 S7 f2 H2、管道物料中文标识和流向欠缺;; L! I+ F/ @+ G: t- e/ ]
(不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(2003版)》、《生产过程安全卫生要求总则(GBT 12801-2008)》第6条安全标志和报警信号、《生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999)》第71 条:生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893GB2894GB6527.2GB15052等标准规定。《职业病防治法》第22条: 对产生严重职业危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。(硫酸属于强致癌物质)0 X0 f( B8 [. ~8 ]3 ?1 f1 e* c6 C
3、操作阀门处未挂牌;& }9 r. d+ q" t  Z2 h
4、没有看到罐体的防雷防静电接地;) T7 f" y9 Q. S" r. {/ S' `
5、现场没有看到复合式洗眼器;% n2 _2 n+ K5 U7 C/ c# B& f
(不符合《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。)
( L9 O7 c" E) g2 f8 h1 \6 E: H6、浓硫酸储罐区没有看到踏步通道;2 s, D( \. @5 n+ S% h( }, m. A: ~
(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.17条第6款:在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。)
9 s# b' B8 ]/ R0 m/ r" R& b% E7、浓硫酸罐与液碱罐间的隔堤高度不够、且未形成密闭区间,区间内的容积也不够;
( P$ F: x& k! s4 b9 d& M(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.12条第2款:隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。第6.2.17条第3款立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m。)
/ m" o% S+ R8 g, m& `8 V1 D  T8、酸碱罐区围堰穿管处没有严密封闭,有缺口及未堵孔洞;* P1 G, @8 J7 U1 i7 t
(不符合(不符合《石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008)》第6.2.17条第4款:管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭。这里随可对不燃材料不作要求,但也应进行严密封闭且做好防腐措施。)$ t( b/ v( W. E. R! l- x8 I
9、罐区围堰防腐不全(围堰上半部分未做防腐处理);( _, H1 o" h: y" X( F
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第16条规定:生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。)
+ t  p: D" k/ L( W" c5 ^& a10、现场未看到消防设施和报警设施。& X4 M2 X! A" K% y
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第18条规定:危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。)& d, x3 G. Y( t
11、第二图中仪表、硫酸、碱液管线位置太低,位于围堰内,事故状态下将被淹没腐蚀。% L9 S+ [1 @- B0 O
12、部分法兰未做放喷溅罩。4 `% \  [3 a9 B+ w

. T% q$ [+ I& b/ _7 b
4 b. S2 H! U5 Z0 g& u" f1 ?" @
来源:健康安全环保小助手
& T* w7 A6 g9 Z3 Z
% G/ r4 f# l: O' g, F9 j
( Y) M7 ]& i# ~' c% ~6 q0 s; m

23

主题

182

回帖

1777

积分

硕士

积分
1777

Medal No.1

QQ
发表于 1-26 13:53:58 | 显示全部楼层
好贴一定顶
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

161

积分

小学生

积分
161
发表于 1-26 15:46:53 | 显示全部楼层
好贴收藏了!
回复

使用道具 举报

2

主题

748

回帖

4647

积分

博士

积分
4647
发表于 1-27 07:46:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,赞一个!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 4-20 09:49

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表