项目
检 查 内 容
消防验收
1.室内装修经有关公安消防审核并验收合格。
2.在验收合格后不得擅自改变建筑结构。
使用功能
1.不得擅自改变建筑物使用功能,将办公室改作仓库。
2.在办公场所内不准住人。
装饰材料
1.内部装饰、分隔(如天花板等)不能使用可燃材料,分隔墙要分隔到顶。
2.地面不得铺设非阻燃型地毯。
消防通道
不得堵塞、占用消防疏散通道。
通道宽度
疏散通道最小净宽度达到1米,边走道不小于90厘米,太平门宽度不小于1.4米,紧靠门口1.4米没有设置台阶。
安全出口
1.80m2以上场所安全出口不少于2个。
2.不得将安全出口上锁、堵塞。出口处不能设置门槛,台阶。
3.疏散门向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘,屏风等影响疏散的遮挡物。
4.安全出口需设置向外开启的防火门。
消防设备
设施
1.按每75m2配备两具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器。(实际办公区域面积 ㎡,配有 个。)
2.设置室内消火栓或消防卷盘。(实际有 个。)
3.设置消防喷淋系统。
4.设置烟感报警系统。
5.安装消防警铃报警系统或消防广播系统。
电器设备
1.电器设备,开关,插座不得安装在可燃材料上。
2.电源开关下方不准堆放可燃物质。
3.不得擅自拉接临时电线。
4.电器设备不得有电线发热、老化破损或超负荷使用。(如柜式空调等)
5.设置漏电保护装置。
6.场所内不准放置电炉等电热器具。
电气线路
场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护。(如天花板上方区域)
指示标志
照明
1.疏散通道和安全出口处设置了蓄电式应急照明灯疏散指示标志。(抽查断电测试)
2.应急逃生指示标识明确、清晰。
易燃易爆品
不违规存放易燃易爆品。
安全责任
制定了安全(防火)责任制,签订了安全(防火)责任书。
安全培训
新职工上岗前进行消防安全培训,员工了解“一畅两会”。
其它
场所内禁止吸烟或设置专门吸烟区域。
场所内不得超高堆放物品。
场所内办公桌椅等布置整齐有序。
/ N& q9 z* u) t
' N$ \' d2 E+ O% n' m( V$ z( J

8 |% Z+ ~6 t4 e; d3 P- D% I0 T& t6 ^" R/ e0 ?% i

3

主题

638

回帖

7690

积分

博士

积分
7690
发表于 12-27 12:54:45 | 显示全部楼层
这个有用!讲讲其他部门通用的检查内容。
回复

使用道具 举报

发表于 12-27 14:19:22 | 显示全部楼层
楼主总结的很详细。感谢!
生存的关键是自己能够找到一条适合自己的逆水前行的路~~
回复

使用道具 举报

0

主题

234

回帖

4902

积分

网校学员

积分
4902
发表于 12-27 15:28:14 | 显示全部楼层
为什么不规定禁止 连续工作超过8小时,以防止过劳死呢?( l. [4 I; T5 @0 o3 n# ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 12-30 15:41:39 | 显示全部楼层
sjf12365 发表于 2014-12-27 15:28+ ^1 n4 d( n& U  i' p* Q+ h( f7 ^
为什么不规定禁止 连续工作超过8小时,以防止过劳死呢?

1 L/ L9 F8 r) S- Q1 ?5 I' ?这个国家早就规定了,但规定只是规定