找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2952|回复: 4

【通用版】办公室安全检查表

[复制链接]
发表于 2014-12-26 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
【通用版】办公室安全检查表 2014-12-22 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url] - s$ Q1 G9 z0 H- h9 R5 Q. F
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。
项目
检 查 内 容
消防验收
1.室内装修经有关公安消防审核并验收合格。
2.在验收合格后不得擅自改变建筑结构。
使用功能
1.不得擅自改变建筑物使用功能,将办公室改作仓库。
2.在办公场所内不准住人。
装饰材料
1.内部装饰、分隔(如天花板等)不能使用可燃材料,分隔墙要分隔到顶。
2.地面不得铺设非阻燃型地毯。
消防通道
不得堵塞、占用消防疏散通道。
通道宽度
疏散通道最小净宽度达到1米,边走道不小于90厘米,太平门宽度不小于1.4米,紧靠门口1.4米没有设置台阶。
安全出口
1.80m2以上场所安全出口不少于2个。
2.不得将安全出口上锁、堵塞。出口处不能设置门槛,台阶。
3.疏散门向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘,屏风等影响疏散的遮挡物。
4.安全出口需设置向外开启的防火门。
消防设备
设施
1.按每75m2配备两具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器。(实际办公区域面积 ㎡,配有 个。)
2.设置室内消火栓或消防卷盘。(实际有 个。)
3.设置消防喷淋系统。
4.设置烟感报警系统。
5.安装消防警铃报警系统或消防广播系统。
电器设备
1.电器设备,开关,插座不得安装在可燃材料上。
2.电源开关下方不准堆放可燃物质。
3.不得擅自拉接临时电线。
4.电器设备不得有电线发热、老化破损或超负荷使用。(如柜式空调等)
5.设置漏电保护装置。
6.场所内不准放置电炉等电热器具。
电气线路
场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护。(如天花板上方区域)
指示标志
照明
1.疏散通道和安全出口处设置了蓄电式应急照明灯疏散指示标志。(抽查断电测试)
2.应急逃生指示标识明确、清晰。
易燃易爆品
不违规存放易燃易爆品。
安全责任
制定了安全(防火)责任制,签订了安全(防火)责任书。
安全培训
新职工上岗前进行消防安全培训,员工了解“一畅两会”。
其它
场所内禁止吸烟或设置专门吸烟区域。
场所内不得超高堆放物品。
场所内办公桌椅等布置整齐有序。
5 I) d; O9 x5 n% B

/ \* B5 g$ ^) [# x5 g' Z: Q$ D& D3 R
% x- A+ N" z. g; h" i9 \- _( u: N3 _! j" u/ Y

3

主题

638

回帖

7690

积分

博士

积分
7690
发表于 2014-12-27 12:54:45 | 显示全部楼层
这个有用!讲讲其他部门通用的检查内容。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-27 14:19:22 | 显示全部楼层
楼主总结的很详细。感谢!
生存的关键是自己能够找到一条适合自己的逆水前行的路~~
回复

使用道具 举报

0

主题

234

回帖

4902

积分

网校学员

积分
4902
发表于 2014-12-27 15:28:14 | 显示全部楼层
为什么不规定禁止 连续工作超过8小时,以防止过劳死呢?
' I4 f" N$ E6 i+ [( p9 X7 v
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-30 15:41:39 | 显示全部楼层
sjf12365 发表于 2014-12-27 15:28
; l  l0 E7 I1 q为什么不规定禁止 连续工作超过8小时,以防止过劳死呢?

; q2 b" {1 q2 D) X: u这个国家早就规定了,但规定只是规定
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 13:42

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表