3 v! L8 R! q! |" e W" i' Z5、编织地毯车间将生产设备使用过程中产生的噪声导致听力损害评价为不可容许风险。该车间针对车间的噪声危害,制定了目标和管理方案(编号:G005)。审核员A看见其中目标是将噪声降至75分贝以下,相应的管理方案上明确规定了4项具体措施方法、责任部门和时间进度安排,要求在2013年7月20日前全部完成。审核员A查看管理方案的实施证据,发现管理方案中规定“加装隔音罩”的措施没有实施,现场查看生产设备确未安装隔音罩。车间主任解释说:“公司上半年投入大量的资金从日本引进了一套纺丝工艺流水线,资金比较紧张,就将“加装隔音罩”的事暂停了。”审核员A问:“针对这种情况,有没有对管理方案进行调整?打算什么时候安装隔音罩呢?”车间主任说:“没有调整过管理方案,现在还不知道什么时候安装隔音罩。 (考试时间:2009年9月,2009年12月,2011年3月,2011年6月,2011年12月,2012年6月,2013年3月,2013年6月,2013年9月,2014年6月,2014年9月,2015年6月,2015年9月,2015年12 月,2016年6月,2016年9月,2017年6月,2018年3月) P. u3 z( w) ]8 e3 g8 [( I$ s( V# o5 N& d# L- ~
# E( U2 X: E1 G+ V! D! |, b0 Y4 k2 U5 K" U1 h# `
不符合GB/T28001-2011标准4.3.3条款“应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审,必要时进行调整,以确保目标得以实现。”的要求。 9 G$ z# a0 P. I+ x6 V9 ^
不符合ISO45001-2018标准 8.1.3 变更管理 组织应评审非预期变化的结果,必要时采取措施降低任何不利影响。2 m( B# `$ n+ @( F/ _9 I: z( ?4 ^
不符合事实:查看控制车间噪声危害的管理方案的实施情况,发现管理方案中规定“加装隔音罩”的措施没有实施,管理方案却没有相应调整。
3 a+ [7 D3 [# h x2 O, T
; b# m3 _- g. c, @我觉得很明显应该是判6.2.2吧? 目标没有实现并且没有实现的打算,也不知道什么时候能实现,6.2.2明确要求:在策划如何实现OH&S目标时,组织应确定:! E1 D# ]* T9 U6 C+ u
a)要做什么;
/ y; i' Q2 S# w; L5 \& Y# J9 Ub)需要什么资源;8 n2 Z8 B$ A% C- Z, M
c)由谁负责;# K& e3 K) V2 j! R1 V0 Z: K
d)何时完成;. g( @% g/ |7 S9 i. e
9 G- P g: c3 X! U7 x另外国标意见征求稿里明确了:6.2对应4.3.36 v2 q- \# _9 ^/ p6 t
|
|