A库房的保管条件达不到要求    7.5.5: Y& A1 n5 m8 t; X
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度7.5.1的哪一条& d& E5 }. V' N" O8 W
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.3的哪一条4 w, u7 S8 F0 o6 I% B6 R8 N5 t
B质检部收集法律法规  7.2.1
/ `  M% X9 Q1 e) F6 U# \5 P# n) E# T! b2 J
) T/ ]% D& i/ H5 x2 n
质量管理体系业绩的测量包括对顾客满意度的测量。F)这个怎么错了

1

主题

33

回帖

266

积分

中学生

积分
266
发表于 2008-12-22 20:18:29 | 显示全部楼层
包括对顾客满意的测量,不是满意度的测量。
回复

使用道具 举报

2

主题

11

回帖

408

积分

中学生

积分
408
发表于 2008-12-22 21:03:01 | 显示全部楼层
超市装鲜奶的冰柜,看不见温度   判8.2.3
- p7 f, v& r. s5 {鲜奶既然已经装进了冰柜,说明已经冷藏,只是不能判断是否达到要求,所以这个过程的有效性不好判断。3 }" f( W- Y4 l( l3 N
我不清楚为什么不判7.6
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1038

积分

硕士

积分
1038
发表于 2008-12-23 10:34:07 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求____如果達不要求的"保管條件"是指如洁淨度/溫濕度/防靜電等則判6.4;若是指防護條件則7.5.5. y( ]& f8 y. W8 Y- D; f
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度___7.6說明有測量裝置,只是看不見溫度;監視儀器有問題;
3 f5 }2 v; b0 \! J5 P. O0 FB技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况----4.2.3& {( t/ t1 w% z% w# L% \
B质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 10:46:45 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    6.3" [7 O/ A9 X2 c& d
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1
* V# S5 {! j8 z4 S: i8 W3 QB技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.3
) y6 [( }9 X& j* \8 _2 [B质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

285

积分

中学生

积分
285
发表于 2008-12-23 13:22:47 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    7.5.5
) ^6 T; P2 |2 H2 D: X5 oA超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.17 j7 q* C  L; J0 \6 e& x( A
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况7.3.7
6 g: ?( w. l' J, S! ~& A6 `$ @3 eB质检部收集法律法规  4.2.3
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

114

积分

小学生

积分
114
QQ
发表于 2008-12-24 21:50:01 | 显示全部楼层
同意SUNNY老师的意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 00:30:36 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    6.3! ^5 I3 T0 g7 K2 ^
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.15 K3 n* F% G4 A* h7 j+ Y
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.3
! h% f. l6 v* E5 UB质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 16:39:15 | 显示全部楼层
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1
" }) @& l, g( Y8 f% g" y) x我认为不存在不符合。首先是有没有温度测量设施,如果有温度测量和控制设施,那么说明过程是受控的。如果没有温度测量设施(6.3),或者虽然有,但没有进行监视和测量(8.2.3),则存在不符合,如果温度测量设施没有按规定周检,则是7.6。如果没有温度监控的要求,则7.5.1
回复

使用道具 举报

0

主题

36

回帖

260

积分

中学生

积分
260
发表于 2009-11-8 21:11:20 | 显示全部楼层
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1d
回复

使用道具 举报

0

主题

36

回帖

260

积分

中学生

积分
260
发表于 2009-11-8 21:16:06 | 显示全部楼层
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况的7.3.2b哪一条
+ ?2 ]. ?% E) QB质检部收集法律法规  7.1
回复

使用道具 举报

60

主题

845

回帖

9521

积分

博士

积分
9521
QQ
发表于 2010-3-6 08:39:36 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求--判6.3,保管条件达不到一定就是产品得不到防护吗?未必吧;题目根本就没涉及到产品,所以不判755;. c; i$ y& z2 u/ J) K
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度---如果鲜奶确定需要监视的话,我认为判751d,冰柜看不见温度就是冰柜的不对!, T0 @! ?  g0 l( z$ q4 o9 P
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况--4.2.3f,显然是追踪外来文件
+ ^2 B) Q! V* s' zB质检部收集法律法规--注意7.2.1说的是产品的法律法规,而题目的法律法规未必仅限于产品吧,所以我判423f