在喷涂车间的调漆室,审核员问操作工人,工作环境如何?工人回答说,过去调漆室由于通风不好,有机溶剂浓度与环境温度都较高,经常引起我们的抱怨,自从运行职业健康安全管理体系以来,车间为了改善我们的工作条件,把办公室用的两台电风扇搬到调漆室供我们使用,现在车间温度降低很多,有机溶剂的味道也没有过去那么大了。审核员发现,室内确实有两台电风扇在转,由于室内缺电源插座,电风扇用电是从隔壁的车间里接过来的。

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 5-13 09:46:49 | 显示全部楼层
这个简单啊,判4.5.3那个有句话叫,对于纠正预防措施中识别出新的或变化的危险源那段
回复

使用道具 举报

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 5-13 09:47:43 | 显示全部楼层
你纠正了一个不符合,却带来了另外一个不符合,
回复

使用道具 举报

11

主题

156

回帖

5749

积分

博士

积分
5749

Medal No.1

发表于 5-13 15:31:50 | 显示全部楼层
有道理
回复

使用道具 举报

发表于 5-13 18:54:50 | 显示全部楼层
认为是4.5.3.2,纠正措施不适宜。
回复

使用道具 举报

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 5-13 19:16:52 | 显示全部楼层
不适宜太笼统,是纠正错事实施前未进行风险评价
回复

使用道具 举报

发表于 5-14 06:50:03 | 显示全部楼层
喷涂工艺中存在大量的苯系物,有爆炸的危险,所以需要有防爆要求。办公室的电扇不是防爆型的,放在这个现场不合适。而且,从隔壁拉电线的做法,在出现用电安全时,不能及时切断电源。这也是不符合用电规范的。' G; Y( ?: P! f+ ?/ n1 Q
企业纠正喷涂车间的工作环境,初衷是好的。但在纠正措施实施过程中,往往会带来新的危险源,所以在采取措施时要对措施进行危险源辨识和风险评价。