转自:安全管理网0 B5 W+ i5 T0 v5 s. j

( |* v' `+ X3 q) I" q      为了保障安全用电,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故的发生。绝缘、安全间距、安全电压、遮栏及阻挡物等都能防止直接触电。保护接地、保护接零是间接防止触电最基本的措施。所谓间接防止触电措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变成为带电的电器金属部分的技术措施。
1绝缘材料的作用和性能指标
1.1绝缘的作用
凡由电阻系数大于1M?的物质所构成的材料,在电工技术上便称为绝缘材料。其导电能力极差,具有很强的隔电能力。
各种电气设备或设施大都由导电部分和绝缘部分组成,绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其它物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。为此,对电气绝缘材料有如下要求:(1)有良好的介电性能,即具有较高的耐压强度,能避免发生漏电、闪络或击穿;(2)有良好的耐热性能,即不致因长期受热发生老化而失去其应有的绝缘性能;(3)有较好的导热与耐潮性;(4)有较高的力学强度,且便于加工等。绝缘具有很强的隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。
1.2绝缘破坏
绝缘材料经过一段时间的使用会发生绝缘破坏。绝缘材料除因为在强电场作用下被击穿而破坏外,自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等也会降低其绝缘性或导致绝缘破坏。绝缘体承受的电压超过一定的数值时,电流穿过绝缘体而发生放电的现象称为电击穿。气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘经多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘被击穿后,就不能再恢复绝缘性能。固体绝缘体被击穿的原因通常分为三类:即电击穿、热击穿和放电击穿。绝缘材料除了因击穿而遭破坏外,其他不良的环境条件以及机械损伤等,也都会降低其绝缘性能或导致破坏。在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料本身日久的自然老化、电化学作用,热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不是很高也会造成击穿。所以绝缘需要定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。
1.3绝缘安全用具
在一些情况下,手持电动工具的操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋(靴),或站在绝缘垫(台)上工作,采用这些绝缘安全用具使人与地面,或使人与工具的金属外壳(包括与相连的金属导体)隔离开来。
为了防止机械伤害,使用手电钻时不允许戴手套。绝缘安全用具应按有关规定进行定期耐压试验和外观检查,凡是不合格的安全用具严禁使用,绝缘用具应由专人负责保管和检查。
常用的绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋(靴)、绝缘垫(台)等。绝缘安全用具可分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长期承受电气设备的工作电压,使用时可直接接触电气设备的有电部分。辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的保护安全作用,必须与基本安全用具一起使用。在低压带电设备上工作时,绝缘手套、绝缘鞋(靴)、绝缘垫(台)可作为基本安全用具使用。在高压情况下,只能用作辅助安全用具。
2屏护
屏护是指采用遮栏、围栏、护罩、护盖或隔离板等把带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所采取的一种安全技术措施,除防止触电作用外,有的屏护装置还能起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便于检修工作等作用。配电线路和电气设备的带电部分,如果不便加包绝缘或绝缘强度不足时,就可以采用屏护措施。
开关电器的可动部分一般不能加包绝缘体,而需要屏护。其中防护式开关电器本身带有屏护装置,如胶盖闸刀开关的胶盖、铁壳开关的铁壳等;开启式石板闸刀开关需要另加屏护装置。起重机滑触线以及其他裸露的导线也需要另加屏护装置。对于高压设备,由于全部加绝缘往往有困难,而且当人接近至一定程度时,就会发生严重的触电事故。因此,不论高压设备是否已加绝缘,都要采取屏护或其他防止接近的措施,变配电设备,凡安装在室外地面上的变压器以及安装在车间或公共场所的变配电设备,都需要设置遮栏或栅栏作为屏护。邻近带电体的作业中,在工作人员与带电体之间及过道、入口等处应装设可移动的临时遮栏。
屏护装置不直接与带电体接触,对所用材料的电性能没有严格要求。屏护装置所用材料应当有足够的机械强度和良好的耐火性能。但是金属材料制成的屏护装置,为了防止意外带电造成触电事故,必须将其接地或接零。
屏护装置的种类,有永久性屏护装置,如配电装置的遮栏、开关的罩盖等;临时性屏护装置,如检修工作中使用的临时屏护装置;固定屏护装置,如母线的护网;移动屏护装置,如跟随天车移动的天车滑线的屏护装置等。使用屏护装置时,还应注意以下内容。屏护装置应与带电体之间保持足够的安全距离。
被屏护的带电部分应有明显标志,标明规定的符号或涂上规定的颜色。遮栏、栅栏等屏护装置上应有明显的标志,如根据被屏护对象挂上“止步,高压危险!”、“禁止攀登,高压危险!”等标示牌,必要时还应上锁。标示牌只应由担负安全责任的人员进行布置和撤除。遮栏出入口的门上应根据需要装锁,或采用信号装置、联锁装置。前者一般是用灯光或仪表指示有电;后者是采用专门装置,当人体超过屏护装置而可能接近带电体时,被屏护的带电体将会自动断电。
3漏电保护器
漏电保护器是一种保护人身及设备安全的重要电器。其全称为“低压漏电电流动作保护器”,简称“漏电保护器”或保护器,日常中人们俗称它为“触电保安器”或保安器。在低压配电系统中装设漏电保护器,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的一种技术措施。
漏电保护器安装在低压电网电源端或进线段,以实现对所属网络的整体保护。漏电保护器只作为直接接触防护中基本保护措施的附加保护。漏电是指电器绝缘损坏或其他原因造成导电部分碰壳时,如果电器的金属外壳是接地的,那么电就由电器的金属外壳经大地构成通路,从而形成电流,即漏电电流,也叫接地电流。当漏电电流超过允许值时,漏电保护器能够自动切断电源或报警,以保证人身安全。
漏电保护器动作灵敏,切断电源时间短,因此只要能够合理选用和正确安装、使用漏电保护器,除了保护人身安全以外,还有防止电气设备损坏及预防火灾的作用。
必须安装漏电保护器的设备场所如下。属于一类的移动式电气设备及手持电动工具。安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备。建筑施工工地的电气施工机械设备。暂设临时用电的电气设备。宾馆、饭店及招待所客房内的插座回路。学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。安装在水中的供电线路和设备。医院中直接接触人体的医用电气设备。其他需要安装漏电保护器的场所。漏电保护器既能够起保护人身安全的作用,还能监督低压系统或设备的对地绝缘状况。但不要以为安装了漏电保护器后,就可以万无一失而麻痹大意,应仍以预防为主。只有认真搞好安全用电的管理、宣传和教育,落实好各项安全技术措施,才是实现安全用电的根本保证。
4安全电压
人体不戴任何防护设备,也没有任何防护措施,直接接触带电体,而对人体没有任何伤害的电压称为安全电压。安全电压因人而异,并且还和环境有关。
为了防止触电事故的发生和电流通过人体造成的伤害,由特定电源供电的较低电压系列称为安全电压。我国安全电压规定为五个等级,一般规定安全电压的额定值为42 V,36 V,24 V,12 V,6 V,中国建筑业安全电压规定为三个等级,即36 V,24V,12 V。安全电压的上限为交流50 V,其频率为50~500 Hz。
在任何情况下,两带电导体或者任一带电导体与大地之间的电压都不得超过安全电压的上限值,它是防止触电事故发生,制定安全措施的依据。当电气设备采用超过安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。
5安全间距
安全间距是指在带电体与地面之间、带电体与其他设施、设备之间、带电体与带电体之间保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电器短路事故、过电压放电和电器火灾事故;便于操作。安全间距的大小取决于电压高低、设备类型、安装方式等因素。
5.1线路间距
架空线路导线与地面或水面的距离应符合规定的数值。架空线路应避免跨越建筑物。架空线路不应跨越可燃材料作屋顶的建筑物。架空线路与建筑物的间距、架空线路与街道或厂区树木的距离应符合规定的数值。架空线路也应与有爆炸危险的厂房或有火灾危险的厂房保持必要的防火距离。架空线路与铁道、道路、索道及其他架空线路之间的距离应符合规定。
5.2设备间距
配电装置的布置应考虑到设备搬运、检修、操作和试验的方便性。为了工作人员的安全,配电装置以外需要保持必要的安全通道。如在配电室内,低压配电装置正面通道宽度,单列布置时不应小于1.5 m。室内变压器与四壁应留有适当的距离。
5.3检修间距
检修间距是指在维护检修中人体及所带工具与带电体之间必须保持足够的安全距离。在低压工作中,人体及所携带的工具与带电体的距离不应小于0.1 m。起重机械在架空线路附近进行作业时,要注意与线路导线之间应保持足够的安全距离。
6接地
“地”一般是指大地。但在电气上,却具有更深一层的含义。由于大地内含有自然界中的水份等导电物质。因此它也是能导电的。当一根带电的导体与大地接触时,便会形成以接地点为球心的半球形“地点场”。此时,接地电流便经导体由接地点流入大地内,并向四周呈半球形流散。
接地就是在一个系统的元件和另一个系统之间(或者与某一个参考点之间)建立一个电的传导路径。电气及电子系统中的“地”通常有两种含义:一种是“大地”,另一种是“系统基准地”。通常我们将地作为系统的零电位点。理想的“地”必须是一个零电位、零阻抗的理想导体,其上各点之间不应存在电位差,它可以在系统中作为所有电平的参考点。
接地的目的有两个:一是为了安全,称为保护接地,二是为信号电压或系统电压提供一个稳定的零电位的参考点,称为信号地或系统地。保护接地是指将电气设备平时不带电的金属外壳用专门的接地装置实行良好的金属性连接。其作用是当设备金属外壳意外带电时,将对其地电压限制在规定的安全范围内,消除或减小触电的危险。保护接地最常用于低压不接地配电网中的电气设备。
综上所述,只要我们根据常用电器的具体情况,以及各类电器的具体特点,采用正确合理防止触电的措施,我们就能够尽可能地防止各类触电事故的发生,使电力更好地为我们的工作和日常生活服务。
免责声明:本站全部信息版权归原作者及原出处所有,如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
本站客服QQ:509480028   客服电话/微信:13810896114    Email: isofans@163.com
发表于 2013-3-30 06:27:58 | 显示全部楼层
安全的审核员应该掌握的知识
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 06:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表