公司有一个饮用水蓄水池,用于储存从自来水公司管线入水,并使用加压系统供到各用水点。
1 ]9 n" S3 K$ [! K, t以前每年对水池进行清洗消毒一次,并检验水质。但目前没有查到有效的控制要求。
% n- O) F& c+ j# N请问我公司这种情况属于二次加压吗?
5 _; g8 Y+ U0 h/ f' v5 `, r2 w

二次供水工程技术规程2010.doc

191.5 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 贡献值 -1 个

发表于 11-30 12:15:30 | 显示全部楼层
属于二次供水,每年都要检验水质
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 11-30 13:04:05 | 显示全部楼层
emeipengxu 发表于 2012-11-30 12:15
4 e5 a3 E/ C+ T" f0 u2 y( t+ F属于二次供水,每年都要检验水质
6 x$ _0 {+ q' s/ L, F" r. {
但规程要求每年进行两次检验,且要求有相应的消毒设施等,我公司都没有,BSI审核多年了,也没有提出问题?

点评

哪个规程?这次谁又提出异议了?  发表于 11-30 21:13
回复

使用道具 举报

发表于 12-1 06:33:09 | 显示全部楼层
人家没有审核出来,不等于你没有问题
回复

使用道具 举报

发表于 12-1 08:05:49 | 显示全部楼层
询问一下,这是属于EMS还是OHSMS问题?不清楚。2 U5 U. S0 D+ X; [
先下载楼主提供的CJJ140-2010标准学习一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 12-3 10:04:54 | 显示全部楼层
学为考试 发表于 2012-12-1 08:05 ' u8 y" T+ v, Y8 w. |5 T
询问一下,这是属于EMS还是OHSMS问题?不清楚。9 x, ?+ K4 Y1 s% M3 _' P7 f
先下载楼主提供的CJJ140-2010标准学习一下。

$ I6 e0 A  q4 ROHSAS
回复

使用道具 举报

发表于 12-3 10:29:22 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主提供的资料!
回复

使用道具 举报

10

主题

634

回帖

7692

积分

博士

积分
7692
发表于 12-3 12:40:54 | 显示全部楼层
底线是国家、行业的标准规范,,不是内部规定。。先看国家、行业标准是如何规定的,如果是一次,你可以做两次,如果是两次,你做一次就不合格。有些审核员也不懂标准。规范