配电房内有金属人字梯。

39

主题

676

回帖

9482

积分

博士

积分
9482

Medal No.1

QQ
发表于 1-19 16:51:41 | 显示全部楼层
说的不详细啊
回复

使用道具 举报

发表于 1-20 06:59:35 | 显示全部楼层
配电房内有金属人字梯,增加了触电的可能性,但梯子有没有良好的绝缘措施,有没有相关的规定?
回复

使用道具 举报

4

主题

111

回帖

4244

积分

博士

积分
4244

Medal No.1

QQ
发表于 1-25 15:39:18 | 显示全部楼层
不符4.4.6运行控制4.4.6讲的才是须采取控制的运行和活动。
好好学习,天天向上
回复

使用道具 举报

发表于 4-5 14:47:38 | 显示全部楼层
如果组织制定的配电房管理制度,规定配电房内不能放金属人字梯,违反了规定就判4.4.6。( p/ _" x, A, I( }5 n' R  B
如果金属人字梯平时就放在配电室里,组织没有识别这种危险源,就判4.3.1
回复

使用道具 举报

发表于 4-6 19:50:35 | 显示全部楼层
关键是有没有法律法规的规定啊
回复

使用道具 举报

7

主题

68

回帖

1000

积分

硕士

积分
1000
发表于 5-15 10:21:55 | 显示全部楼层
不符合高压配电室安全规程要求,判4.4.6
回复

使用道具 举报

38

主题

672

回帖

3万

积分

博士

积分
33341

Medal No.1

QQ
发表于 5-17 23:39:59 | 显示全部楼层
不符合高压配电室安全规程要求,判4.4.60 K1 n' [% h( G0 b0 w$ ?3 o
jnzth 发表于 2010-5-15 10:21
回复

使用道具 举报

1

主题

14

回帖

1310

积分

硕士

积分
1310
发表于 5-19 11:06:45 | 显示全部楼层
容易产生感应电,不符合安全规程,4.4.6
回复

使用道具 举报

60

主题

845

回帖

9521

积分

博士

积分
9521
QQ
发表于 9-12 16:11:00 | 显示全部楼层
446d
回复

使用道具 举报

发表于 9-14 20:50:57 | 显示全部楼层
高压配电室安全规程要求是什么样的一个规程,是哪一组织发布的?

点评

咱可没有权力批准  发表于 12-10 06:19
rml
呵呵呵呵,老孙头批准的。  发表于 12-9 20:36
回复

使用道具 举报

0

主题

67

回帖

271

积分

中学生

积分
271
发表于 12-9 20:20:56 | 显示全部楼层
倾向于4.4.6a,没有制定或保持程序
...