1、 某工程使用的暖气片,监理指出已列入当地建委的淘汰目录,已经淘汰,项目部表示没接到文件,不知道。
, O1 `9 N$ y' t3.5.23 a+ Z( e" ]+ i; t, }2 o
2、 某高速公路使用的水泥,只有参加提供的报告,没有进场检验记录。说是实验室在检,不合格会通知。2 x$ Z! W4 X; D' y7 a1 J, W( |2 K
8.3.16 t/ y* @4 |. M$ c$ V/ p
3、 在企业合同科,审核员问合同更改情况,回答更改很多。由于熟悉,业主直接找项目部了。
9 p4 [0 v( @+ i" \6 e h7.3.2; p n' @9 _6 K4 \, k4 d
4、 记录显示有3个漏水的地方,审核员问哪3间,质检员回答清楚了,工人在场都知道,已经当场处理了。
* ^1 P0 o; M9 V0 X4 s11.2.2/ m2 m8 D$ r7 d# O! E2 ?: G
5、 用户反映屋顶漏水,企业说这没有办法,所以没有回复。3 g2 [5 w! `+ _7 ^
13.3.1
3 G9 f4 q$ L) {% c: J6、 1月份进场的水泥,6月份还在出货。说只在进场时检验过1次。 W3 m$ `* n2 Q y
8.3.1
3 d8 {$ f+ c: t/ D/ ~7、 现场砌砖没有交底。
$ ^( d/ @! P, i4 W8 `; y0 Y; f10.4.3& X, b' |1 D3 a. f
8、 劳务分包,签了合同,施工过程中没有监控。- ?8 ~) M. s/ d, e
9.3.1 1* e5 z" ^8 l* R0 p. Y! r
9、 审核员发现Φ12的钢筋在焊接,问为什么,工人回答原来应该对接的,下料下错了,就焊接了。审核员问对不合格有没有处理和评审的规定,质检员说:“没有不合格,焊接也是可以的。”
; F% C% ^# J( M2 r5 E3 K10.5.1 @5 O+ _8 h% r
10、 楼板有裂缝,部分贯通。查建筑构件大于8米,3月15日浇筑,3月30日拆模。拆模时混凝土强度为标准强度的75%。/ e3 V, v/ {% Q/ M: h2 I" X
11.2.3. n; A' ] S3 y. b, r& E+ U
8 P! i, X( g3 G Z5 W' v
' ]3 U$ W- B# N. T) ~点评 |
|