1、 某工程使用的暖气片,监理指出已列入当地建委的淘汰目录,已经淘汰,项目部表示没接到文件,不知道。 ( x F) {' C; P! Y2 Z
3.5.2# K0 X6 x0 z- u+ E5 H" `
2、 某高速公路使用的水泥,只有参加提供的报告,没有进场检验记录。说是实验室在检,不合格会通知。7 A3 C s3 }/ u
8.3.16 T& |) \: F$ X8 I# p
3、 在企业合同科,审核员问合同更改情况,回答更改很多。由于熟悉,业主直接找项目部了。- k% d6 m9 v* V' d* Z; G! G7 Q
7.3.2
8 v# j& B7 b, U7 k4 A6 j4、 记录显示有3个漏水的地方,审核员问哪3间,质检员回答清楚了,工人在场都知道,已经当场处理了。8 q$ `) G$ O8 B# O: n, s' q
11.2.26 c2 t, w0 h8 l8 e8 z
5、 用户反映屋顶漏水,企业说这没有办法,所以没有回复。 w% q: j6 h- L: Z8 w
13.3.1( y4 U, S8 n* v4 K. T% w
6、 1月份进场的水泥,6月份还在出货。说只在进场时检验过1次。
) m0 a3 }' n& N2 b6 s# z( U8.3.1
# l$ j4 i+ Q1 @; I7 Q+ X( ~. W7、 现场砌砖没有交底。7 y& l5 A; @. r; R/ U1 [6 ~
10.4.3+ g! t- B; J' M$ E; `( A
8、 劳务分包,签了合同,施工过程中没有监控。' I% B3 K- d6 p- @
9.3.1 1- o: I; s( e, {5 u+ Z! w
9、 审核员发现Φ12的钢筋在焊接,问为什么,工人回答原来应该对接的,下料下错了,就焊接了。审核员问对不合格有没有处理和评审的规定,质检员说:“没有不合格,焊接也是可以的。”
% ]: e6 Q" {4 E+ U; e" w10.5.1/ ?5 z; F/ @. w
10、 楼板有裂缝,部分贯通。查建筑构件大于8米,3月15日浇筑,3月30日拆模。拆模时混凝土强度为标准强度的75%。
: ^- W" g3 H3 J+ A/ H# A11.2.3
; q2 M: y( c2 l4 L 7 g$ D; i3 x6 C g) J" R7 H9 o
0 E/ o2 H2 c+ ^9 O点评 |
|