1、 某工程使用的暖气片,监理指出已列入当地建委的淘汰目录,已经淘汰,项目部表示没接到文件,不知道。
3 ~3 d9 h) @' z; y) `( c2、 某高速公路使用的水泥,只有参加提供的报告,没有进场检验记录。说是实验室在检,不合格会通知。+ S$ i( \! m7 R+ r4 Y
3、 在企业合同科,审核员问合同更改情况,回答更改很多。由于熟悉,业主直接找项目部了。' L- m7 h/ `5 V% N, X8 B1 e
4、 记录显示有3个漏水的地方,审核员问哪3间,质检员回答清楚了,工人在场都知道,已经当场处理了。
3 [) e" ~" q! j# K! X, a% a z: a7 L5、 用户反映屋顶漏水,企业说这没有办法,所以没有回复。
# A! _ [3 E- ~: [ S N6 u6、 1月份进场的水泥,6月份还在出货。说只在进场时检验过1次。9 `# s" s. c0 a1 ]3 S
7、 现场砌砖没有交底。
8 Q a, {4 D! d/ Q; S+ w# K' [8、 劳务分包,签了合同,施工过程中没有监控。
3 T3 i' Z, U+ d$ K7 ]* F8 b* @+ R9、 审核员发现Φ12的钢筋在焊接,问为什么,工人回答原来应该对接的,下料下错了,就焊接了。审核员问对不合格有没有处理和评审的规定,质检员说:“没有不合格,焊接也是可以的。”
. Z7 w! C) @; o/ w B" N10、 楼板有裂缝,部分贯通。查建筑构件大于8米,3月15日浇筑,3月30日拆模。拆模时混凝土强度为标准强度的75%。
% b- ?1 \, E0 L6 S) H |
|