|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
1.审核员在现场审核发现,2010年9月29日A公司技术部完成了对兆丰大厦工程C50 级商品混凝土配合比设计开发任务,但却查不到对设计开发过程的适当阶段进行了有效评审的客观证据2 \: [2 }9 ]/ l: a3 h
: }# {/ a+ R9 h' O2 ]2.审核员对某省工业大学图书馆工程项目部工程项目施工策划输出文件“施工组织设计”发现存有如下不足:2 H* h* n- `/ b ~; n
.未明确本项目关键与特殊过程,缺少对特殊过程能力预先确认活动的策划;' X) J+ b! J9 j2 Z7 S( B& b4 I& j1 ]8 E3 u
.未对结构混凝土冬季施工应采取的措施提出要求;* {7 |+ [: M" Y8 d) I+ c$ ^
。也缺少对证实产品和过程满足要求所需记录的策划。3 q( s( d' W0 {
6 w! N1 i) U, C' S# O
3.审核员对某外经新建酒店工程项目部审核发中现,2009年2月17日监理工程师针对本工程主楼地下室负三层结构存在“楼板面筋搭接长度未达到设计和规范要求最严重处长度只有12CM,少于48CM”、“大梁与柱锚固长度达不到规范和设计要求,属严重违规”等七项质量问题,认为已构成“严重质量隐患问题”,下达了01号监理工程师通知要求暂仃下道工序整改。审核员在现场审核中只查到了整改回复,未查到对上述“质量隐患问题”处理的相应措施。 |
|