    审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。; ~0 W: b" f, p' B0 g- Z
    3 e; c- s! I) x
    这个有错吗?9 |$ D9 j1 e2 x

    0

    主题

    19

    回帖

    240

    积分

    中学生

    积分
    240
    发表于 6-3 17:48:29 | 显示全部楼层
    查查取样依据吧
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    205

    回帖

    4839

    积分

    博士

    积分
    4839
    发表于 6-3 17:59:31 | 显示全部楼层
    对照钢材检验的标准查看取样要求和检验项目等内容是否符合
    回复

    使用道具 举报

    7

    主题

    51

    回帖

    2096

    积分

    网校学员

    积分
    2096
    发表于 6-3 18:40:38 | 显示全部楼层
    无重量偏差的验收吧。

    点评

    有错。  发表于 6-3 18:46
    回复

    使用道具 举报

    7

    主题

    51

    回帖

    2096

    积分

    网校学员

    积分
    2096
    发表于 6-3 18:42:44 | 显示全部楼层
    应取8根。分两批吧。

    点评

    6根  发表于 6-3 18:45
    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    73

    回帖

    4283

    积分

    博士

    积分
    4283
    发表于 6-3 18:53:24 | 显示全部楼层
    一个检验批60T,100T 应按两个检验批
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    2

    回帖

    586

    积分

    学士

    积分
    586

    Medal No.1

    发表于 6-3 19:23:44 | 显示全部楼层
    “取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。”所以应该是两个检验批,拉伸和冷弯各4组
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-3 21:12:05 | 显示全部楼层
    《冷轧带肋钢筋》GB13788-2008规定,每≤50t为一验收批。每批取拉伸试件1个(逐盘),弯曲试件2个(每批)。
    0 P" t- F: [  U. u0 E; G这里拉伸件4个够了,但弯曲件应有8个。
    - |3 h5 r) a; T3 q" U
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-3 21:17:43 | 显示全部楼层
    性能试验抽样数不够
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-5 20:06:10 | 显示全部楼层
    肯定是按两个批次取。拉伸和冷弯试验一个批次最少取三个试件。