找回密码/用户名
 免费注册用户名
  • ISO爱好者祝广大坛友蛇年大吉!!!
    各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
    查看: 5368|回复: 35

    这都答对了,50430这回肯定过

    [复制链接]

    6

    主题

    22

    回帖

    2302

    积分

    硕士

    积分
    2302
    发表于 5-12 22:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    判标题:
    : ]% O' f5 W% I0 {- I8 {9 ~8 o+ i1
    、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。
    2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。
    3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划
    4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。
    5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录
    6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。
    7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。
    8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。
    发表于 5-13 01:11:49 | 显示全部楼层
    不去考试,重在参与,好像没事找事干
    ' {6 g: y4 |# {0 f
    ) y4 w6 a! f5 ~, H8 |1 l6 ]% C1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
    0 {! d, C9 p2 G' r, {2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.5.5-2% p0 l/ V, R3 {1 `% N' l
    3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.4" C% v( J( L8 C. t8 Z. L
    4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.3-8
    / ?# |2 _7 S" C7 T5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录 10.5.1-1
    1 l$ B+ z9 G) @' O% x6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。10.5.1
      `: ]' S9 d  j7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.1-20 w! p; {' T0 n% K& P2 f( F& v
    8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-4 . ^1 z3 p+ n+ e8 M) c8 G+ i+ A

    点评

    再后来仔细一想,好象也不太合适。  发表于 5-16 11:36
    洽商記錄中的新要求没有传达到(以交底的方式)施工班组。所以应该放在合同管理上。  发表于 5-16 10:48
    第1、2题为什么不都判10.4.3或10.5。5-2呢,有什么区别  发表于 5-13 16:32
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-13 06:44:35 | 显示全部楼层
    楼主的头像不错

    点评

    蛮可爱漂亮的啦。  发表于 5-16 11:36
    像女孩子  发表于 5-13 16:58
    呵呵,我女儿  发表于 5-13 16:30
    回复

    使用道具 举报

    8

    主题

    29

    回帖

    905

    积分

    学士

    积分
    905
    发表于 5-13 15:37:13 | 显示全部楼层
    emeipengxu 发表于 2012-5-13 01:11
    * ~, U; A. d/ s% z& T6 g不去考试,重在参与,好像没事找事干
    " a7 ~% S& [- a, X5 [& z7 u) L1 _6 b0 [7 T
    1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录 ...

    8 r$ x2 m9 k5 B5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。能不能判3.5.2(6)“确保岗位人员明确其活动所依据的文件”?

    点评

    emeipengxu怎判断是企业没有确保被交底人不了解这些要求的?是不了解还是了解但没有做呢?不能臆测哦。  发表于 5-16 11:37
    是文件管理不到位造成的吗?证据不足吧。这个应判在10.4.3,不能确保被交底人确保了解本岗位的施工内容及相关要求  发表于 5-13 16:18
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-13 16:57:43 | 显示全部楼层
    10.4.3是施工前的交底管理
    / R' D7 y1 k, X6 F. c+ N; ^10.5。5-2是施工中应有的交底记录
      J$ W2 a9 {, d# f) R' R$ a
    1 a" R" N. `) v) ]# y! |1 H第一题,凭经验,缺少施工临时用电的安全技术交底,这在施工前常出现的,因为疏忽了对临时用电的管理,经常不交底就作业/ d: J! Q# U; F( K6 _/ a0 T
    后一道,明显是施工中发现没有交底记录
    4 x, w5 z% T$ L3 J- U" ~4 W6 n2 D. M
    靠感觉吧,不一定对。我也在学习中' [: }9 x4 y; c2 K1 {6 A/ j
    还请指正
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 10:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
    3题 1051一3

    点评

    不知所云。  发表于 5-16 10:50
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 10:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
    5 1051一5 季节性施工措施

    点评

    同意。  发表于 5-16 10:50
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-16 10:47:11 | 显示全部楼层
    1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
    / k* ^: u# g+ Y+ j3 z/ }2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。7.3.1, T* ^$ {& @/ k; @/ V; }
    3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.42 h$ I! w. Y8 }1 S
    4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.5.1-1+ K& J( v% }8 G6 I$ ^
    5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录  10.5.1-5
    # R6 i; b" A; K: J$ q% u3 ?* R6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。 不懂!) u& ~/ ]. W7 T$ v! U# q
    7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。5.2.2
    * E9 Z0 ?6 s6 w0 \) l" Z8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-8
    ) ]5 ?' _) T+ x0 y  ?6 {, s
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 13:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
    6题 1051一5

    点评

    你的意思是没有考虑施式环境因素? 不太确定对与错。  发表于 5-16 14:39
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 13:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
    1054中有关方包括顾客. 监理 设计 分包方
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 13:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
    1054中有关方包括顾客. 监理 设计 分包方 题中未表明计划报给哪方  3题 我认为是设备保养的问题 1051一3

    点评

    不能这样子联想,设备坏就是设备没有保养?  发表于 5-16 14:38
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 13:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
    7题 522

    点评

    嗯,同意。  发表于 5-16 14:38
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    90

    回帖

    2243

    积分

    硕士

    积分
    2243
    发表于 5-16 13:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
    8 1051一8
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-17 23:12:44 | 显示全部楼层
    不知所云!
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 11:18:10 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47
    / o5 i( q4 C% w. V7 e: f" {& h1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.37 _. ~- H  k6 t
    2、查某项目工程的6号洽商记录 ...
    . P' V0 ^, F0 l7 c
    洽商是对施工过程中发生的变更的商谈所以应该是7.3.2   (工程洽商,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用)
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 11:42:48 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47
    - u" Z+ y7 ?3 x' n1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
      v* x- T9 h% E! X) o2、查某项目工程的6号洽商记录 ...
      [# o1 B$ v& E! O
    第五题是“交底”不到位造成的吧,判10.4.3合适吧。
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 11:54:06 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47 . _6 d1 q$ z$ _
    1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3' z  p2 o6 H0 S+ t
    2、查某项目工程的6号洽商记录 ...
    2 K. R/ s; F! x7 J& g% C$ H
    第六题是施工质量问题的处理,判在11.4.3 合适?
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-18 13:43:44 | 显示全部楼层
    GMF101 发表于 2012-5-18 11:54
    , g8 j( Y. g# g, s8 Q第六题是施工质量问题的处理,判在11.4.3 合适?
    7 y5 W9 t* j( K, F' ^  R/ t
    题目只有问题描述,并没有说处理还是没有处理,所以不赞 同你的观点。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-18 13:54:24 | 显示全部楼层
    GMF101 发表于 2012-5-18 11:42 . O7 H# R/ H' o3 F/ G
    第五题是“交底”不到位造成的吧,判10.4.3合适吧。
      ?6 M% o5 e) C
    你怎麼知道是“交底”沒到位呢?說不定是人家交底到位,但實際沒有執行呢?1 B$ W0 D7 l  Q: T

    - `7 o/ {" ^6 o. z2 T+ l* ^6 N$ z判 標題最大的不宜就是主觀臆斷,只能就事論事,這樣會好一點。
    2 c7 E/ B6 s  M, k! S6 J
    # b* j; V' `( T, [6 _" ?! P個人意見,不知對錯,歡迎交流。
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 14:02:48 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-18 13:43 . E+ F' w' f" m
    题目只有问题描述,并没有说处理还是没有处理,所以不赞 同你的观点。
    / x2 D% }/ t: v+ j* F8 S
    你认为判的什么地方合适?
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-18 14:04:00 | 显示全部楼层
    GMF101 发表于 2012-5-18 11:18 , P* p2 N) X9 |$ ?$ X
    洽商是对施工过程中发生的变更的商谈所以应该是7.3.2   (工程洽商,主要是指施工企业就施工图纸、设计变 ...
    % r) l: j  q& ^3 _9 o3 T
    注意,7.3.2并没有对保存记录的要求。洽商确实是一种建设有关方关于工程的变更(可能存在变更)的一种交流形式,7.3.2是对交流中存在合同变更的一些要求(如书面签认、信息的接收确认和和处理的规定要求,以及变更时相关文件的随之调整等相关的管理要求。
    0 z( M5 }0 _& w$ v  v* R2 t而题目是“项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。”指的是施工企业没有针对施工班组针对这一次洽商进行交底,更主要的是没有保存记录(或许交底了,但没有保存记录)。6 l- ?5 f+ R& v5 p  I8 F" I3 ]' U- j
    综合所述,7.3.1是不是应该更合适呢?
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-18 14:12:18 | 显示全部楼层
    GMF101 发表于 2012-5-18 14:02
    # [3 g% x* A# [1 T你认为判的什么地方合适?

    - j* x6 p& u& {8 j9 \0 t不太懂的,所以发出来大家讨论。! M& Q5 b6 P. p0 t8 T

    & t; I% Y* N. L7 @$ w2 m1 v& \如果实在考试时遇上了,我还是会考虑10.5.1-5吧。其实题目本身也没有交待得太清楚,如十二月浇筑完,发现这样的问题,根本原因是什么造成的,有很多情况可能导致:
    : h  W6 G& d* ^& _& o1、确因天气气候不宜施工,没有考虑环境影响的原因,10.5.1-5
    ' \6 v  A7 n) z2、作业人员的操作不当?
    & g/ z( i: ^: h# h3、施工原料配比错误?
    ' W$ e- A6 P; W% B! K4、养护不当?2 Z: M# V3 b! c. _% G0 n
    5、其他原因.......
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 14:28:24 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-18 14:04 3 @- J# s; a" k1 B3 K
    注意,7.3.2并没有对保存记录的要求。洽商确实是一种建设有关方关于工程的变更(可能存在变更)的一种交流 ...

    0 A6 z3 g+ ]' s4 E洽商是施工变更的商谈,应以书面形式签认,并作为合同的组成部门,应该保留吧。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-18 15:28:17 | 显示全部楼层
    GMF101 发表于 2012-5-18 14:28
    , E1 m: ^8 I. d- S洽商是施工变更的商谈,应以书面形式签认,并作为合同的组成部门,应该保留吧。
    * K9 Q, l; C6 `5 ~6 W- `5 Z4 [
    7.3.2条款本身就没有传达的含意。
    回复

    使用道具 举报

    86

    主题

    421

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    13265

    Medal No.1

    发表于 5-18 16:23:42 | 显示全部楼层
    masonyonng 发表于 2012-5-18 15:28
    : Z: }, V$ V  f0 B' o7.3.2条款本身就没有传达的含意。
    . y4 l) p4 L9 o' {
    洽商是变更的活动,是合同内容的增加。
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    21

    回帖

    322

    积分

    中学生

    积分
    322
    发表于 5-18 18:51:26 | 显示全部楼层
    1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.31 ^. I- Z; x+ M% }
    2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.4.3
    4 P" ?. c  n/ g' K; i 3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.4
    - O) Y/ U: @% y3 H5 i0 j, j& C 4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.5.1-1
    $ d" V  d* {% j2 z; n; H 5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录  10.5.1-5& ~% J6 `6 L, q" a  \0 l0 K
    6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。 不懂!* ^& E0 x; E8 }/ V$ O5 ?. ~/ {
    7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。5.2.24 g* O$ h- E/ @( O% B' \  [
    8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-86 V# H) R. M' J7 G  P
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    21

    回帖

    322

    积分

    中学生

    积分
    322
    发表于 5-18 18:53:57 | 显示全部楼层
    7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.2* [0 T3 T/ ^0 q# ]& d2 N: X
    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    19

    回帖

    142

    积分

    小学生

    积分
    142
    发表于 5-19 11:38:49 | 显示全部楼层
    1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3+ J: {, v- t9 ^- u
    2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。7.3.1( \! m: z/ H/ Y' T. E
    3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.2.4! }; U+ r2 F9 L, ]5 k, V
    4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.3-6冬施方案策划问题
    0 F- S+ |# l$ U3 d% O' N5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录 3.5-4/10.5.5-1
    ' }) R+ I% M, L( Z/ j: m' `2 u6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。10.5.1-5冬季施工措施不当
    , A# ~% U* f2 B7 i( n7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.2-3人员变化未重新确认
    ' p# }0 N4 M8 R# U8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-8
    8 q8 o) t7 S; ?% @2 x" ]+ E
    回复

    使用道具 举报

    3

    主题

    1604

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    10111
    发表于 5-19 13:04:11 | 显示全部楼层
    讨论的挺不错的,祝各位考试成功!
    回复

    使用道具 举报

    3

    主题

    70

    回帖

    947

    积分

    学士

    积分
    947
    发表于 5-19 22:57:22 | 显示全部楼层
    项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。这一题觉得应该判在10.2.5 施工企业应对工程项目管理策划的结果实施动态管理,及时调整相关文件并监督实施。
    + e1 |" B% P1 S; X6 C5 G主要是工程项目质量管理策划的文件规定不一致。还没有到10.5.1.1要求的具体实施的步骤
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

    本版积分规则

    手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

    GMT+8, 2-4 02:29

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表