马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
1.三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝,跑沙现象;1 l+ F+ N) U4 W4 I
答案:浇筑完到底做完了没有?
- m: o" ?9 s' J x3 {; y1 H! @9 L. E
9 M! Z9 i. M/ k/ c( x0 s; R2.3#楼实行样板制装修,未查到样板间验收的记录,技术负责人解释说已进行了验收,但没有留下记录。( e2 P5 ^8 m3 V7 W
此质量记录是10.5.5还是11?
% a5 R0 i* K& F" i8 _5 c3 `, G$ u& O9 t& {: k- A n$ a$ W
( I" U9 `! [; T# r. q2 o M6 o' G
3.在查12栋3楼,轴号为:XXX-MMM批混凝土外观质量检验评定中,有4项无证据.
+ f) v/ j2 k0 C) d11.2.3,11.3.1?外观质量检验评定在检查还是验收?* N2 ]5 X w# a# b" x
) r, ~ M6 `7 K5 f$ {4.现场发现,该项目部技术负责人正在编制为实施基础钢筋焊接的作业指导书.
6 K( Y! C# d, u8 Z) y4 ~: s答案:以上描述提供的证据符合标准10.2.3中14,"质量管理和技术措施" # D9 d1 o' k% P, d* J% F# U
10.2.3不是施工企业编制在交底给项目部吗?怎么成了项目部在编制?* {/ G& J$ [% P9 V- n+ `
: e ], L2 M# \4 c9 F5.在现场审核对基础分部验收的记录中,无监理签字验收 ) b1 x N+ \- A% L
不符合标准11.3.1中:"施工企业应按规定策划并实施质量验收",验收记录没有专业条款,难道还有一个选择352?
" a) B! {' a& Y' E9 @4 {7 L: b- x2 _5 m9 o
6.质检科检查工地的检查记录显示,一个月共发现60多个问题,对问题列出清单,验证已进行了,并作了记录,有三个问题重复出现六次左右,但没有采取相应的纠正措施。13.3.1 13.2.3
( p! x) `$ q: y' j- c& V个人偏向13.2.3
% J$ x- c# [' R+ i
/ q) Q, Y- g9 N7 M( V7.XXXX工程,砼首次开盘未作签定,同时也没有提供过磅检查以及坍落度检查的有关证据。
7 _! L6 |6 W P3 L; g10.5.1第四条,10.5.2?
9 o( k# d. Z# B, t% h7 i5 C: X# w- K, g
8.查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
. m7 E: s8 `* Z+ F1 U6 ~自动控制养护设备是检验用还是施工用的?1 S( f% T* ?, X) ?# _3 x$ o
2 ], B* P$ R. V9 V; y% W9.某公司的试验室,由于工期紧马上开工,需配合比,试验室按照以往经验出具了临时配合比,也未进行试验。
) t' A1 x: [, b( ?2 v10.4.1施工企业应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。
4 {# ^7 w5 ~' B! c; W
+ w$ p1 n$ p3 L$ H, y10.质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
. a6 T9 I# |& {% K' d11.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。
7 n" u0 w4 ~ A |
|