对高压电力变压器进行出厂检验时,用高压试验器做耐压试验,最大电压达到100KV,审核员查监视和测量仪器的控制时,要求抽查该试验器的检定或校准证书。计量室主任说“有,每次我们都把表头拆下来送去检定”,随后拿来该表头的检定证书,审核员看了均在有效期内。! f. Y5 z+ }. w4 o: h; v
. {6 M* K1 y$ Q; a" |3 i" n; D) D3 t8 O, T+ o! D& h; a) F
参考答案:不符合7.6“a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证)。”
1 H- d% {# {+ ^5 \* \3 ]6 t& l5 N6 x. I+ |- O6 D- V
不符合事实:在审查高压电力变压器的监视和测量仪器的控制时,计量室用于高压变压器出厂检验用的高压试验器,只对变压测试器的表头拆下送检。, ?0 n% _3 g: s! G# [- m+ P9 R