某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y
4 d7 ]% E7 B Q9 a% {问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T
( b+ s& i! V- x# b6 H, S(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
, e' ^- H# [5 L, ^: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _" q4 ~& K* D/ z
(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m
: G7 j" `% o- w' F+ O$ ~(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)* t; \0 e6 s; K0 b
1 a7 y# X2 z5 E7 {5 n5 E( u* s
1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。
$ q1 l3 u, h8 k% {* b6 O8 Z+ T处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。) x0 Z7 |: o) M" c' m9 I
2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。/ W( M z J& T5 e6 X
3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;
- {5 Z* i' l3 q. u+ y 2)填方土料不符合要求
1 r$ b5 I3 l3 V: i9 Y4 f" z; R8 [# X 3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
. [5 T4 L3 w) o, d( [防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
5 [% z6 \3 T3 X- @" b4 v B8 s1 k 2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。
, K$ {9 B" `3 Q+ `) ? 3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。+ [) V7 a6 h2 T& r
4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。