   在生产过程中溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)与氧气瓶广泛地应用于焊接和切割中,又经常同时使用,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,氧气与乙炔又分别盛装在移动式压力容器中,在使用过程中,不同程度地存在着一些问题,如乙炔瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;氧气瓶与油脂接触,乙炔瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;氧气、乙炔瓶未按规定留余压等,这些问题,曾导致了一些伤亡事故的发生。因为是溶解乙炔,气瓶里有丙酮,如果倾斜角度在30度以下的话,在阀门打开(使用过程)的时候,有可能导致丙酮流出与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限 2.55%~12.8%(体积)。氧气瓶盛装的是高压氧气,存在着物理和化学两方面的不安全因素:4 `8 {4 _3 Z2 }- h& Z
物理因素:氧气被压缩而压力升高后,有与周围常压取得平衡的趋向,当与常压之间的压差愈大,这种趋向也愈大。当很大的压差一旦以极短的时间在相当大的空间内迅速地达到这种平衡,即形成通常所称的“爆炸”。如果通过较小的孔隙在相对较长时间内达到这种平衡,就形成“喷射”。二者都能造成严重后果。: L) S+ ]- f1 v* M, |0 p1 U
化学因素。由于氧是助燃物质,一旦遇有可燃物质和引火条件,即可发生猛烈燃烧,甚至出现爆炸性火灾。

) p3 P. ?) L- {" Q1、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定“同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般不小于10米”;两瓶之间未有明确的距离描述。
! C+ j# h' \% l2、《焊接与切割安全》GB9448-1999:在使用时距明火点的距离是大于10米,但氧气、乙炔瓶间的距离我国规定似乎没那么明确。
2 j1 g" F8 R8 i. a9 F; z3、在《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第552条要求“使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于8米”。/ s6 b+ o; w* v( q& p8 G0 K: ?/ Y
4、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。”

: m$ I0 A2 _; [; _1 p5、《厂区动火作业安全规程》 HG 23011 - 1999 中规定气瓶与明火的距离要大于10米。
( r: }/ v' u0 S
免责声明:本站全部信息版权归原作者及原出处所有,如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
本站客服QQ:509480028   客服电话/微信:13810896114    Email: isofans@163.com

6

主题

41

回帖

1021

积分

网校学员

积分
1021
发表于 12-7 18:03:56 | 显示全部楼层
顶一个  谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 12-8 05:41:59 | 显示全部楼层
我找过好多资料,但似乎都没有乙炔与氧气瓶间距的规定,有的也是行业或地方的规定,而且都是早期的了。
回复

使用道具 举报

发表于 12-21 23:36:52 | 显示全部楼层
“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米”在建筑行业执行这个标准。
回复

使用道具 举报

28

主题

259

回帖

6766

积分

博士

大夫

积分
6766
发表于 1-12 13:48:34 | 显示全部楼层
我单位执行8米间距。
(ˇˍˇ) 想~
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23071

Medal No.10

发表于 1-12 14:03:28 | 显示全部楼层
《电力安全工作规程-变电部分》2009版& V9 y1 v/ O: l1 {6 i* J

) G* k4 i, B2 U, y# x! X9 C13.5.10 氧气瓶内的压力降到O.2MPa (兆帕),不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。
5 N) G  Y  e1 r# x4 \/ \2 k13.5.11 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m以外。

点评

我还记得有一个北京的地方规范,也规定了氧气与乙炔瓶的间距的。但也都不详细  发表于 2-22 08:53
回复

使用道具 举报

发表于 1-12 14:11:23 | 显示全部楼层
校长当时贴出这个帖子时,因我未涉及OHSMS,故只是看了一下,未下工夫。这次,楼上历史回顾,也使我重温了这个帖子。这次将本帖粘贴下来,作为资料永久收藏。一是将来学习OHSMS时会用到,二是可能会在工作中遇到此问题,如遇到此问题,我就成了内行。
回复

使用道具 举报

发表于 2-20 19:45:47 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

31

积分

小学生

积分
31
发表于 9-20 23:44:15 | 显示全部楼层
收了。谢了。
8 F$ p' ^% f, `3 u
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

434

积分

中学生

积分
434

Medal No.1

发表于 12-31 09:05:14 | 显示全部楼层
假若在高处动火呢?即使气瓶与动火点垂直相距有10米,也是相当危险的,各个老师认为呢?