调漆室内通风不好,室内的有机溶剂浓度与工作温度较高,引起操作员工抱怨。企业建立了OHSMS体系后,车间将原本为办公室内的两台风扇搬到调漆室内使用,工人反映现在味道淡了许多,审核员在现场看到电风扇正在连转,员工的抱怨情形得到改善
/ X! B6 w5 E2 m# Z2 g% ] E0 ]1、若按危险源辨识来说,组织在“将两台风险看搬到调漆室内”这一活动实施过程中没有及时辨识其危险源,应判4.3.1;. |; D5 f" `+ f+ _. @5 c+ x3 d0 G
2、若按4.5.2来说,“将两台风险看搬到调漆室内”是针对“室内的有机溶剂浓度与工作温度较高,引起操作员工抱怨”这一不符合而采取的措施,在实施前未进行风险评价其是否带来新的风险和危险源,应判为4.5.2.
$ j7 g8 Z2 I5 G% l: _: o请各位老师讨论如何确定。$ |3 b+ J3 Y( @: c" E8 Q
|
|