一、总体要求
1.指定“天气值班员”,监控天气状况(利用国家气象局或同等机构的气象服务信息),实施有关程序并组织一个训练有素的应急反应组(ERT)。
2.培训ERT 如何正确地清除屋面、道路和设备的积雪。
3.调集应急物资,包括:
● 用于防风的大量篷帆布
● 用于解冻被冻结管线的蒸汽软管
● 用于为维修人员供热、或者防止仪表室结冰的移动式加热器
● 冷却系统的防冻物资
● 铲子、手推车和吹雪机
● 维护和操作人员的防寒服装和护手装备
4.准备除雪设备。
5.确保移动式加热器配有安全连锁装置,燃料充足且可以正常运行。
6.规定蒸汽使用的优先次序,保证关键设备的运转,并且配备一个适当的蒸汽伴热系统。
7.把温度计放置于存放有易损设备且不易加热的区域。
8.在低温持续期间,不要停止运行。
9.如果工厂无人值守,应配备一个监督报警系统,以便监控供电、建筑物温度、锅炉上的低水位燃料跳闸保护、露天蓄水池的水温以及工序控制装置等。
10.对于闲置区域或以往曾经发生冰冻的区域,应排净输水设备中的存水或者有可能冷凝或冻结的设备中的存水,包括仪表空气管路和自动喷淋系统的干式管道。对于不宜实施排水的设备,应添加防冻液。
: a; x7 M1 P Q
二、建筑物安全检查清单
1.确保建筑物围护结构完好无损,封闭多余开口,尤其是门窗。
2.维修完成后应更换保温层。
3.设计建筑物和设备的制热和保温系统,使温度不低于4 摄氏度(40 华氏度)。
4.检查制热设备,确认其能够保证建筑物中最冷点(例如,建筑物的迎风面的角、屋檐或者没有直接热源的区域) 的温度不低于4 摄氏度(40 华氏度)。如果某种燃料的供应合约可能中断,则应维持两种燃料来源在易于冻结的区域内提供充足而安全的额外应急制热设备,并将其设定为当温度降至4 摄氏度(40 华氏度) 以下时自动启动的状态。
5.识别隐藏区域,例如吊顶上方或者地板下方铺设易损管道的区域。考虑提供临时性的内部开口,以便热量能够进入这些区域。
9 Z( j/ v( D+ v% Z# i三、锅炉安全检查清单
1.彻底排出闲置设备的存水。
2.抬升低点或者在冷凝回水管线上配备排水阀。
3.在可能的情况下,消除低点和封闭端。
4.在管线上配备阻汽疏水器或者排水阀。
5.安装低水位燃料切断装置,尽可能避免用暴露管线。
6.对于向水位表、低水位燃料切断装置的水位柱和给水调节器输水的管线,考虑配备伴热管线。
7.为重要管线系统配备报警装置。
8.对于压缩机和泵等水冷设备,应充分供热、放置于加热的封闭区域内或者提供适当的防冻解决方案。
9.为充水仪表设备和控制线路配备伴热和保温系统。
10.对于某些设备(例如,泵、风机和压缩机),尤其是室外或无供热的室内装置,应使用适合低温用途的润滑油。
11.对于闲置的空调系统,应清除油冷却器和水套的存水,并且排空制冷机的冷凝器。
12.确保充足的燃料供应,特别是供应合约可能中断的燃料。如果以油为备用燃料,应确认油箱是否装满,且通往制热装置的输送系统可以正常运行。
13.检查压力容器的通风孔、减压阀和安全阀,确保活动部件得到妥善防护,以免积水或者水蒸气冻结。
14.构建并安装挡风墙,保护室外设备、管线和仪表。
15.检查仪表空气系统的干燥器是否运转正常.
9 Y6 l& p1 P7 R5 W8 ]; j
四、消防设备安全检查清单, R! U9 l' X4 [2 E
1.将温度计放在建筑物内部的战略重地—例如靠近喷淋系统—以便监控建筑物内部温度。
2.了解地下水主管道的位置。确保足够的覆盖深度,尤其在发生施工、开挖或侵蚀的区域。
3.干式管道系统:
● 通过采取保温措施和安装一个安全的空间加热器,保持干式管道阀室温度高于4 摄氏度(40 华氏度)。
● 检查管线倾斜度是否能将冷凝水排至低点排水口,必要时安装更多的排水口。
● 经常排净低点的存水,必要时安装更多的排水口。
● 确保系统在每年的跳闸试验后彻底排净存水。
● 从受到喷淋系统保护的区域内获取压缩机的供气源;如果潮气很重,应配备一台空气干燥器或者使用压缩氮气。
● 维修管线系统中的漏气问题,避免压缩机功率损失时出现干式阀跳闸。如果喷淋系统受损,请通知当地的消防机构。只有万不得已时,才可排出自动喷淋系统中的水。
4.消防泵:
● 保持泵房温度高于4 摄氏度(40 华氏度)。
● 对于柴油发动机传动装置,室温应不得低于21 摄氏度(70 华氏度)。
● 如果泵引水来自露天贮水池,应确保吸水口和管线低于地下结霜高度,且在水下的深度足以避免被冰阻塞。
5.重力水箱和蓄水池:
● 冲洗循环加热器和管线。
● 确保加热器的循环泵运行正常。
● 维修阻汽疏水器和滤网。
6.检查消防栓的密封并维修存在的泄漏问题;还须检查埋设的阀门并维修存在的泄漏问题。
一、总体要求
1.“天气值班员”应每日检查天气信息(利用国家气象局或同等机构的气象服务信息),并向ERT通报低温天气状况。
2. 监控并记录存放有易损设备且不易加热的区域内的温度;在极端低温天气持续期间,每隔数小时记录一次。
3.对于关键区域,不但要检查白天温度,还要检查夜间和周末温度。采用与保安服务连接的报警装置或者不间断巡视服务。
H' b) x; D0 A" j
二、屋面安全检查清单
1.屋面坍塌并不是凭空发生的。应监控屋面的积雪量并在积雪达到危险程度之前将其清除。
2.屋面应有足够的排水口,且保持通畅,不被冰块阻塞。
0 h3 H2 n8 E& @! u* J
三、设备安全检查清单
检查伴热系统,确保它们运转正常。
■ 对于没有其他防护措施的水冷设备,应排净存水。
■ 经常排出压缩空气管线中的冷凝水气。
■ 如果工厂的热量来源将会完全丧失:
● 排净下列设备的存水 :
——工艺管线
——工业管线
——热交换器
——工艺设备
——压缩机
——水套
——冷凝水管线
——锅炉
——液压传动装置
——空调系统
● 为依赖蒸汽或水的工序制定应急程序。
● 排净含有非水液体、且易于冻结的管道系统(例如热处理材料的凝固)。
——检查压力容器通风孔、减压阀和安全阀是否有结霜或结冰现象。
——在对冻结的管线和设备进行解冻时要特别小心;避免明火。
- N0 v; Y# q7 j6 B1 P
四、消防设备安全检查清单
1.定期检查喷淋系统的干湿管路,确保不存在结冰现象。
2.保护所有消防设备(例如,消防栓、水龙带室、消防车连接装置、喷淋系统控制阀) 不受冰雪侵袭且便于取用。
3.保持喷淋系统干式管路阀室和消防泵室的温度高于4 摄氏度(40 华氏度),以柴油发动机驱动的消防泵室高于21 摄氏度(70 华氏度)。
4.对于重力水箱和吸水箱,保持水温高于4 摄氏度(40 华氏度)。
: i, @0 h+ B f, U& Y/ a6 u* S" O' n3 }7 q" X) f7 H/ U$ S" d