找回密码/用户名
 免费注册用户名
  • ISO爱好者祝广大坛友蛇年大吉!!!
    各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
    查看: 1468|回复: 0

    电气运行知识100条,很全面!

    [复制链接]
    发表于 11-24 14:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    电气运行知识100条,很全面!) y1 D0 L: i- c/ G+ A0 M* F
    2016-11-22
    ( h/ {/ i4 c" ?6 X
    , J6 }2 o" H7 C: n" G

    4 b% e! v2 F: p" |/ v  D8 A- [: \, b
    1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。

    : t) `5 H1 Y: M6 [
    2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
    " B! K  i; L4 B' R
    3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。

    4 z- e# @2 X/ v8 \/ H  g
    4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。

    7 h) [1 c) x# u
    5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。

    ; Q2 i1 }9 C2 Y) A* m4 ?3 L9 v5 b; B5 t, ^
    6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。

    ; T+ I) I+ P, c
    7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。
    * l: _2 Z9 P7 Z$ s  H2 A
    8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。
    " T) A" E, J  e
    9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。

    8 Z( c* c$ h- a& |6 P! u8 I6 J) P0 o
    10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。
    " l1 L% i1 k' h2 w2 Y" e0 c
    11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。

    " U* P% R. W4 I. J/ E5 y4 N9 F+ `
    12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
    $ c: s& D0 L% @+ L& o" X! N
    13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。
    % W2 ]+ C/ J! ]$ y/ V' [
    14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
    4 l6 d, D. |, n# ^  C
    15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。

    - v" g+ I4 b- l4 H( A" `( J( A
    16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。
    0 Q- @! Z* d$ S) d! w1 I. U
    17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。

    ' \0 P" L8 @4 |' }$ D9 T
    18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。

    6 g3 A. \- I! j
    19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。
    1 P: K* a# W# q& H- n
    20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。

    , @4 o/ H1 N+ {8 \! l; Q- s$ G
    21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。

    ; ?. c$ L& z- n6 w3 z/ G7 l$ O8 a4 j
    22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
    # k- `& M8 |4 j5 h& L
    23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。
    . r4 J* D( V! S9 {1 u
    24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。
    25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
    9 y4 p5 \2 {& D/ t' F+ p9 a3 A
    26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。

    4 I4 w8 m" j* y- P- d0 U
    27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。

    * S* C0 q) }4 M0 B: y" y
    28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
    9 m/ u/ \5 X7 i2 f
    29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。

    2 a5 m) o' M& g0 I* \
    30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。
    7 f& R1 X& m0 V7 u! x0 B/ `( b
    31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。
    3 C  f* }7 X; `  v1 F
    32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。

    - K# B0 c7 {# L
    33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。
    # I$ ^# h9 n( S) a8 S& ?* f
    34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
    2 @$ {/ @$ d" S. X$ E. v
    35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。

    + g5 V) u9 z) R8 w
    36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。
    % e3 u: f1 z% i3 v4 h  y
    37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为(1.5)m,500KV规定为(5)m。
    6 M, m! x/ s& @3 D$ B/ L$ s) S
    38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。

    9 k$ \2 O  \; ~5 v( u( |+ ^8 ]0 H
    39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。

    - @% @, _$ G8 Y* C7 d4 }) v) ~
    40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。

    + h# J) a/ L# v. a- f
    41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。

    ! K8 d# `/ H  [% f) P
    42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。
    & j/ a5 Q; i+ y' E
    43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。
    5 p- g% v' \* }" C/ z, _/ Q3 x7 r
    44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。

    7 U+ h4 i; m  A
    45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。

    1 J* C+ v4 C' V+ ]3 F8 F3 |* p( I; ?' P
    46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。
    8 ~2 m- M1 ~0 O. D. {" S  C+ Q
    47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。

    4 x+ m" Y- r- z$ i
    48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。

    0 S( A+ d/ P4 R5 M) Q
    49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。
    ' A2 _8 `8 V9 d# }2 P4 K
    50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。

    ' Z  x9 J5 l& E6 X
    51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
    % [! s0 ?2 Z3 J, N
    52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
    . H% t+ v- S$ u2 {5 d* h
    53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。

    0 R4 g9 \# ~4 `0 `5 E! |
    54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。

    . b; |4 J4 ]1 C/ M3 a
    55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。
    # F9 n  M2 C2 Q9 k5 Q' w
    56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。
    . r/ I6 _. a/ Q( e+ Q  e6 W+ L
    57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。

      j* Q% ^& P5 m: t
    58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。

    - y. H& W3 k) Y( Y
    59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。

    7 S( @% w5 Z" T- Y2 M4 N
    60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。
    + h9 M; t3 M  G9 `% ^
    61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。

    " f9 H' Z1 B% f) L% ?( ?; }
    62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。

    ( ~; ^3 b1 a% t. f: |9 c$ ^& }
    63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。
    " b0 q$ {4 V+ O6 G
    64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。

    2 E# y, o- W: h; j# j/ Y9 j7 n8 `
    65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。
    8 z1 a4 @, I) g( _. z
    66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。
    2 p8 v& \4 A; |) r# W7 h; f- v
    67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。
    ; j' _3 h$ X" v7 ~
    68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。
    6 |, O: q5 o! e2 J& ~) X
    69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。

    ( D1 h, v) `. O+ V! _
    70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。

    % ]* p; s9 [( X6 |  g2 }
    71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。
    " j) T4 F8 A9 F' ~
    72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。

    & s" w! b: a3 [: p( v+ b* M" `8 o
    73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。
    ! m% a/ @- p; d! _
    74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。
    , f1 h; W6 D( r2 {
    75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。
    7 J' U  K5 O4 n7 L
    76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。
    - b% T5 N$ K5 g* P# i9 L
    77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
    . }6 k4 X1 M& e
    78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。

    , B) v1 Z' D- I  G: y
    79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为(12小时)。

    1 d5 Y) `8 z( o' }$ Q
    80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
    # ]/ O" A! F" _) ]7 G, V6 N
    81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。
    3 Q9 x& R4 w4 Z- C8 h7 G+ e  R
    82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为:(操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
    " f$ B% ^  a5 n7 n- C. Z) {
    83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。

    8 e6 O$ A' q4 J5 B
    84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。

    9 e& o: ^( U( e7 X' j
    85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。

    ( |/ t0 D+ h% d6 I9 f. S. q$ D
    86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。

    : x! q( z% e% X1 x
    87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。

    - [: Q6 v. h$ I8 w/ i, k
    88、高压隔离开关的作用是1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。

    4 z9 ^' _5 O$ c6 @! n+ n1 n
    89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。
    90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。

    ' O8 Z/ J: L4 P9 T  Y7 L" A/ T
    91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。

      j' u3 i0 x4 S* C$ k: u
    92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。

    & m: M- [; Z9 e/ D+ [
    93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。
    9 w5 }' k: {1 l! ^* n: O
    94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。
    7 V$ D; Z5 g) ^# p( q4 ~
    95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。

    2 l0 K& m. u3 c1 D
    96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。

    ; a4 a) p$ O0 V
    97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。

    " p- ~' d/ r6 q' D# i% ?
    98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
    , x% R- {; `, x% ^
    99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。
    3 r5 e* p! H( J0 _
    100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。
    End1 f, D8 k4 j; r$ _
    来源:百度文库
    . ?+ Q1 @, o: {

    ; L1 @8 e2 R5 \( t% T; j0 y
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

    本版积分规则

    手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

    GMT+8, 2-5 05:50

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表