★ 电焊机安装后应履行验收程序
, H8 }2 ]6 y! Z s8 i0 l. ]' d具体设置要求:
! M2 p* V8 n) _% N: e, F! I5 ]1、机具进场时经查验并填写《施工机具及配件进场查验登记表》,安装后应验收合格后方可使用。
6 N; [0 T) ?4 A$ J* \) L2、应在施工机具旁挂上验收合格标识牌。
& \- M2 y' d( S; a$ u, Z; m' ^3、施工机具验收合格牌应包括机具名称、机具编号、验收人、验收日期、验收结果等内容。
★ 机械应作保护接零及设置漏电保护器
★ 电焊机应设置二次空载保护器2 b i) w1 X& Y, t, s
★ 电焊机应设置防雨罩,或接线柱应设置防护罩" R% w, ~5 A# K) t2 D, w
设置要求:
1、漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠;接地(接零)应良好,应配装二次侧漏电保护器。(JGJ160-2008第8.1.9条)
2、机架、机壳、盖罩不应有变形、开焊、开裂。(JGJ160-2008第8.1.10第3条)
★ 一次性线长度不能超过规定,并应穿管保护
★ 二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆
★ 二次线长度不能超过规定或绝缘层老化
# t1 F" e: v0 I* f0 x
设置要求:
1、一次线长度不得超过5米,其电源进线处必须设置防护罩。(JGJ46-2005第9.5.2条)。
2、电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30米,当需要加长电缆时,应相应增加截面。(JGJ160-2008第8.1.4条)
0 e5 M: S" n& `1 S9 h( `8 V, w