找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1428|回复: 0

收藏!施工现场用电安全技术!

[复制链接]
发表于 10-28 20:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
收藏!施工现场用电安全技术!5 S6 z! R- T& o
2016-10-27 安全科
0 \( G5 u& O  N5 ?# m7 f  ]
6 z5 R2 t0 w. J, D2 d* j4 f

; C. U$ H) v' i6 L/ x( C$ J
施工现场用电安全技术
JGJ46-2012 的最好总结!
一、配电箱、开关箱使用与维护的安全技术要点

1.施工现场所有配电箱、开关箱都要由专人负责(专业电工),所有配电箱、开关箱应配锁,并标明其名称、用途,作出分路标记。
7 O2 Y; x, ~( h) F  s4 }2 z

2.开关箱操作人员应熟悉开关电器的正确操作方法;施工现场停业作业lh以上时,应将动力开关箱断电上锁。
/ H* t9 K5 F# I$ B- E6 N

3.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,不得挂接其他临时用电设备;使用和更换熔断器时,要符合规格要求,严禁用铜丝等代替保险丝。
0 e3 I6 K7 m, r9 l$ G! P+ y

4.所有配电箱和开关箱每月必须由专业电工检查、维修一次,电工必须穿戴绝缘防护用品,使用电工绝缘工具;非电工人员不许私自乱接电器和动用施工现场的用电设备。
7 C1 U5 @$ H" ~( z: o. Q0 w! ~

5.配电箱的进线和出线不得受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

1 k; ]4 e6 l. q6 p& |2 A* C
二、自备发电机组的安全技术要点

1.大型桥梁施工现场、隧道和预制场地,应有自备电源,以免因电网停电造成工程损失和出现事故。

2.施工现场临时用自备发电机组的供配电系统应采用三相五线制中性点直接接地系统,并须独立设置,与外电线路隔离,不得有电气连接;自备发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行;发电机组应设置短路保护和过负荷保护。
3 R; F* ?8 d2 v& U% f

3.发电机控制屏宜装设交流电压表、交流电流表、有功功率表、电度表、功率因素表、频率表和直流电流表。
$ |5 [9 F, N8 v* S% ?

4.发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放储油桶。9 D* S6 t2 n: V) q

5.在非三相五线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护,其接地电阻不大于4n,并不得在同一供电系统上有的接地,有的接零。


2 i+ }, G+ h, `0 G" y% O9 P& H
三、电动机械设备的安全技术要点

1.塔式起重机、拌合设备、室外电梯,滑升模板、物料提升机等需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外,电动机械的金属外壳,必须有可靠的接地措施或临时接地装置,防止电动机械的金属外壳带电,电流就会通过地线流人地下,从而避免人身触电事故的发生;

2.电动机械的供电线路必须按照用电规则安装,不可乱拉乱接。
/ x& q9 l  B5 E+ W' k0 f

3.电动施工机械的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其中绿/黄色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地。" t' [5 [- Z, v1 k6 L& }# R

4.每一台电动机械的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须装设隔离开关。以便在发生事故时,迅速切断电源。2 |+ r8 B/ a& K

5.大型桥梁外用电梯,属于载人、载物的客货两用电梯;要设置单独的开关箱,特别要有可靠的极限控制及通信联络。
* [$ q4 A7 N' X" N

6.塔式起重机运行时,要注意与外电架空线路或其他防护设施保持安全距离。7.移动电动机械须事先关掉电源,不可带电移动电动机械。
: b0 N( @7 r* @' l1 c. g( z* O

8.电动机械发生故障需停电检修。同时,须悬挂“禁止合闸”等警告牌,或者派专人看守,以防有人误将闸刀合上。' ?5 z4 s$ k+ G" N

9.电动机械操作人员要增强安全观念,严格执行机电设备安全操作规程。在操作时,应穿工作服、绝缘鞋等个人安全防护用品,严禁用手和湿布擦电动机械设备或在电线上悬挂衣物。

! b7 u& I! x* ]
四、电动工具使用的安全技术要点

1.施工现场使用的电动工具一般都是手持式的,如;电钻、冲击钻、电锤、射钉枪、电刨、切割机、砂轮、手持式电锯等,按其绝缘和防触电性能可分为三类,即I类I具、Ⅱ类工具、ⅡI类工具。* n# g& p/ [5 I/ R. h3 y! [  z

2.一般场所(空气湿度小于75%)可选用工类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不应少于两处。装设的额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
! ~) H- Q: O& H3 k) q

3、在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的ⅡI类手持式电动工具,严禁使用I类手持式电动工具。使用金属外壳Ⅱ类手持式电动I具时,其余属外壳可与PE线相连接,并设漏电保护。
1 w# }4 W: I# E- x! j- ]) L5 D' y: {

4,在狭窄场所(锅炉内、金属容器、地沟、管道内等)作业时,必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。/ _, a+ b& j; R. J% F

5.手持电动工具应配备装有专用的电源开关和漏电保护器的开关箱,严禁一台开关接两台以上设备,其电源开关应采用双刀控制;使用手持电动工具前,必须检查外壳、手柄、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接)。; U8 F* M! v) h

6.手持电动工具开关箱内应采用插座连接,其插头、插座应无损坏,无裂纹,且绝缘良好;发现手持电动工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。
7 ~0 V& d& a' n' [

7.手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并且不得有接头,在使用前必须作空载检查,运转正常后方可使用。3 p& S9 C- }% j3 s, n. l" g& n

8.作业人员使用手持电动工具时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,操作时握其手柄,不得利用电缆提拉。9 |4 z: a# w- L3 t& X8 ]

9.长期搁置不用或受潮的工具在使用前应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。


5 K5 F6 w5 c9 U4 D
五、施工现场照明电器的安全技术要点

1.一般场所选用额定电压为220V的照明器,特殊场所必须使用安全电压照明器,如隧道工程、有高温、导电灰尘或灯具距地高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V;在潮湿和易触及带电体场所内的照明电源电压不得大于24V;特别潮湿场所,导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的照明电源电压不得大于12V。0 E0 e& l/ U2 ^

2.临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(1棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。9 }+ J  L7 H# t2 ~3 Y

3.在坑洞内作业,夜间施工或作业工棚、料具堆放场、仓库、办公室、食堂,宿舍及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。5 t2 P  n: D4 Q' V& X7 r6 H) }

4.停电后作业人员需及时撤离现场的特殊工程,如夜间高处作业工程、隧道工程等,还必须装设由独立自备电源供电的应急照明。

5.对于夜间可能影响飞机及其他飞行器安全通行的主塔及高大机械设备或设施,如塔式起重机外用电梯等,应在其顶端设置醒目的红色警戒照明。

6.正常湿度(≤75%)的一般场所,可选用普通开启式照明器。

7.潮湿或特别潮湿(相对湿度>75%)的场所,属于触电危险场所,必须选用密闭性防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

8.含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,属于触电一般场所,必须选用防尘型照明器,以防灰尘影响照明器安全发光。

9.有爆炸和火灾危险的场所,亦属触电危险场所,应按危险场所等级选用防爆型照明器。

10.存在较强振动的场所,必须选用防振型照明器。

11.有酸碱等强腐蚀介质场所,必须选用耐酸碱型照明器。

12.一般220V灯具室外高度不低于3m,室内不低于2.4m;碘钨灯及其他金属卤化物灯安装高度宜在3m以上。

13.任何灯具必须经照明开关箱配电与控制,应配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护电器;路灯还应逐灯另设熔断器保护;灯具的相线开关必须经开关控制,不得直接引入灯具。

14.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

15.暂设工程的照明灯具宜用拉线开关控制,其安装高度为距地面2~3m,职工宿舍区禁止设置床头开关。

$ n- h* V/ @" t8 J
六、施工现场安全用电技术档案八个要点

1.施工现场用电组织设计的全部资料。+ L1 L5 z9 T' U: N" R5 c

2.修改施工现场用电组织设计资料。

3.用电技术交底资料。

4.施工现场用电工程检查验收表。

5.电气设备试、检验凭单和调试记录。

6.接地电阻,绝缘电阻,漏电保护器漏电动作参数测定记录表。

7.定期检(复)查表。

8.电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。


. {" L/ y6 @6 R

七、触电事故的原因分析

(一)缺乏电气安全知识,自我保护意识淡薄

(二)违反安全操作规程

(三)不使用“TN-S’’接零保护系统

(四)电气设备安装不合格

(五)电气设备缺乏正常检修和维护

(六)偶然因素


7 F! k7 ~" p- B9 T5 d0 u, U/ ?
——END——
7 N/ _% [6 M& S' i0 n5 k
注:本文素材来自公众号 安全科,转载请注明出处。
& ]# Q7 o) t: k% g/ T
7 r% E* l; ]2 i3 m* H
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 8-4 10:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表