1、公司行政科长向审核组展示公司已收集的“环境/职业健康安全法律法规清单”。说这是花了很大精力才收集析。经审核员查核发现,其中“危险化学品管理条例”为1987年2月17日版本,而2002年3月15日已执行新的版本。" ?7 y* Q' M- ] w. }* N& }2 N" D
432
; [ q% f. K$ G, ^1 X- Z0 u2、审核员走进冲压车间,发现噪声很大 ,经测为92DB。即问操作人员是否戴耳塞,工人讲公司问过我们要不要戴,但我们认为戴与不戴无所谓,所以不戴。9 `) f- t$ j; q8 Q, n& }* R
442' ]. Z4 p/ }" b1 ~( d) V8 z/ p
3、在家具厂审核,审核员了解到附近居民对工厂的粉尘及噪声意见很大,几次联名到工厂抗议。即问管理者:“针对居民的抱怨,工厂采取什么拖施?”管理者代表一听到这个问题,立即轻松地说:“这个问题早已解决,我们给社区买了健康设备,他们就不提了., o! a7 ]' d p1 f$ Z
452
' G% d5 ?; p, J三、案例分析: f, |( H8 d! H% c) a, [- C" l; ?( z2 G
1、在一建筑施工现场,审核员发现一个柴油桶的龙头一直在漏油。审核员向现场施工员了解情况。施工员解释说:”他是承包商,龙头漏油这是无所谓的事,再说甲方(恒力公司)也未提出有关环保的要求。446c
6 O+ z# }$ m( m3 q, U1 H& R6 |& J" P, i! u
2审核员在装配现场发现三根临时电源线。车间主任回答,由于最近几天生产任务较书记,来不及做,增加了人员,所以我叫电工拉的。审核 员问:是滞识别了危险源?主任回答:没有
5 J0 N" |6 ]! {2 V; ]2 H431 |
|