找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2518|回复: 13

请教判标题

  [复制链接]
发表于 2011-3-22 13:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
查电器施工设计,使用接地电阴10欧,不符合图纸要求小于4欧,判10.2.3对吗?

点评

rml
我也不敢审你这样随意修改设计的。  发表于 2011-4-9 00:42
我以后不敢让你来审核,总是喜欢中止审核,企业风险太大了  发表于 2011-3-24 06:39
rml
施工擅改施工图设计,直接判不符合建筑法第58条。该不符合导致对体系实现策划结果能力产生重大怀疑,不审了。哈哈哈哈。玩笑哈。  发表于 2011-3-22 18:28

15

主题

683

回帖

1万

积分

博士

积分
19874
发表于 2011-3-22 14:08:43 | 显示全部楼层
查电器施工设计,使用接地电阴10欧,不符合图纸要求小于4欧,应该判10.3.2施工企业应明确施工设计的依据,并对其内容进行评审。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-22 14:13:24 | 显示全部楼层
施工现场质检员正在进行压力管道试验,压力表显示值为1.2帕,审核员问试压多长时间,压力多大?回答,1.2帕,3小时,但审核员查试压规程是0.9帕,2小时,审核员问:为什么不按规程的压力和时间?质检员回答:规程规定的压力太小时间太短,上个个开会做了修改,检验科长通知我们用1.2帕3小时做试验.审核员问,有没有更改的规程下发?回答:大概没来得及下发吧?请问判哪个条款?谢谢!

点评

rml
压力管道的压力试验在GB/T20801.5(现行版本2006)中的明确的严格规定,该标准虽为推荐标准,但因压力管道属特种设备,相应监察规范明确要求压力管道安装执行它。这是不能随意修订的工艺规程。  发表于 2011-3-22 18:46
回复

使用道具 举报

32

主题

141

回帖

1408

积分

硕士

积分
1408
发表于 2011-3-22 15:03:07 | 显示全部楼层
10.5.1/4未按要求施工。
) w. \3 ~, I* j) |5 g9 F1 {$ A9 j
% h3 M, c; S+ `1 t- r$ m题中未说明设计有问题或其他的问题

点评

rml
未按规程试验  发表于 2011-4-9 00:40
回复

使用道具 举报

32

主题

141

回帖

1408

积分

硕士

积分
1408
发表于 2011-3-22 15:05:57 | 显示全部楼层
文件未修改不符合10.2.5,未更新策划。

点评

这就是很多人考不过的原因。一个事规范里可以找到类似的几个地方对应。  发表于 2011-3-24 15:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-23 13:44:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上,10.2.5有道理,
回复

使用道具 举报

2

主题

294

回帖

2266

积分

硕士

积分
2266
发表于 2011-3-23 14:01:13 | 显示全部楼层
10.5.1/4未按策划的要求施工
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-8 15:39:21 | 显示全部楼层
如果文件是正确的,不按文件操作,该判10.5.1,但文件是错的,如何判呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-8 23:51:41 | 显示全部楼层
个人就觉得判10.2.3
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 2011-4-9 00:47:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

122

主题

3212

回帖

2万

积分

博士

积分
23063

Medal No.10

发表于 2011-4-9 01:22:54 | 显示全部楼层
你们这样的企业是不太有人敢来审核,电阻你都来阴的,谁知道你们是否会把审核组拐到阴沟里去啊~~
回复

使用道具 举报

8

主题

296

回帖

1万

积分

博士

积分
13012
发表于 2011-4-9 11:22:49 | 显示全部楼层
10.5.1/4未按策划的要求施工
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-11 16:46:51 | 显示全部楼层
回答11楼kojak585 ,写错了,电阻电阻,呵呵,
回复

使用道具 举报

60

主题

845

回帖

9521

积分

博士

积分
9521
QQ
发表于 2011-6-8 09:52:55 | 显示全部楼层
月亮之上ISO 发表于 2011-3-22 13:59 7 Y) L. n. N3 e: ~/ l
查电器施工设计,使用接地电阴10欧,不符合图纸要求小于4欧,判10.2.3对吗?
8 o' H0 X5 n& B  `: m
10.3.2,设计是10,图纸是4,都是纸上谈兵,分明是没评审,要求不统一,不明确
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 10:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表