       生产区有一蒸气锅炉,锅炉的供水水槽有一液位计。你发现在工作记录簿(ISST-017-02)上,需每日检查供水水槽液位计的读数。从工作记录簿发现已有一周未登记液位计读数,当询问操作员小李时,他回答:“这液位计已损坏一个星期,无法记录读数。”
    是判不符合' _. P8 F- M' a% k
    4.5.2?
    还是判4.5.1?
    发表于 3-17 19:36:57 | 显示全部楼层
    4.5.1
    回复

    使用道具 举报

    42

    主题

    126

    回帖

    3507

    积分

    博士

    积分
    3507
     楼主| 发表于 3-17 19:42:54 | 显示全部楼层
    个人感觉也是应判 4.5.1,但昨晚上看了论坛里的案例分析题,是判 4.5.2的,让我疑惑,特发上来讨论一下。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 3-18 07:10:31 | 显示全部楼层
    液位计是锅炉的重要安全附件,应该立刻整修。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 3-18 17:40:39 | 显示全部楼层
    判4.5.1最后一段