    3.12最后一题问那个进货验证记录有什么问题?

    [复制链接]

    8

    主题

    229

    回帖

    2476

    积分

    硕士

    积分
    2476
    发表于 3-13 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    3.12最后一题问那个进货验证记录有什么问题?
    ( b2 ?' b  R8 E# |  {3 e1 J* D( c, t
    我答了几点:1、钢筋抽样不足,60T为一个抽样样本,只有一份检验报告的编号;
    6 u: b8 v2 O9 }8 v: J
    " P: H! K9 S7 p% s: i) E; f2、钢筋检验的理化性能、而水泥检验的力学性能,前应该检验力学,后者应检验安定性;2 j. n, y7 m) X, N8 r1 y5 i  _( r
    , ~9 s# Y- q; |
    3、进货自检无检验单的编号;
    . U# z1 m* n$ F+ o6 K8 q1 g0 O3 Z9 s6 w& H
    4、监理员签字,我认为该是监理工程师。; v+ o" l5 J& k1 @7 u2 g! r. U3 r
    + M7 [6 C( V) `6 S6 n
    大家意见如何?: O( B) A# s" B( c9 r+ B2 \7 [

    8

    主题

    229

    回帖

    2476

    积分

    硕士

    积分
    2476
     楼主| 发表于 3-14 21:09:56 | 显示全部楼层
    160T是对的啊!不足200T的嘛!
    回复

    使用道具 举报

    发表于 3-14 07:34:04 | 显示全部楼层
    钢筋还应该检查外径吧?
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    35

    回帖

    1075

    积分

    硕士

    积分
    1075
    发表于 3-14 11:39:28 | 显示全部楼层
    我同意第1、2点
    回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    294

    回帖

    2266

    积分

    硕士

    积分
    2266
    发表于 3-14 14:17:11 | 显示全部楼层
    袋装水泥,200t一个样,160t,只有一个复检报告,有问题