1.现场审核时发现,监理方签发的开工报告的日期比工程施工合同的签订日期早,项目负责人说:这种现象很正常,一般情况下,他们都是先开工,后补合同。我判的是10.4.2,条文说明里面有:开工条件的内容及开工申请程序应符合国家及项目所在地的相关规定。也就是说应该按正规的程序来开工。& z6 J. R. J; M" I5 ]1 V( Z
2.某项目部交工的房屋工程,经用户检测发现室内的氨超标,施工方说不是他们的责任,因为在签合同时,建设方没有对他们使用的砼添加剂提出要求。这题我可能做错了,看同学们的分析,觉得8.3.3应该是对的;
* W+ X: H8 g1 ]5 [3 `3.审核员发现在进货验收现场的钢筋标示为8MM,但实测只有7MM,企业说:钢筋经过拉伸,强度符合,使用应该没问题。我认为应该是施工过程控制有问题,其中10.5.1里面要求了:按规定配备、使用建筑材料,这个显然没按规定的来,规定就应该包括法律法规的要求;
$ z9 m5 l B5 r2 O9 _4.在某装饰公司设计部审核时,发现该公司没有对某工程效果图的设计分包方进行评价,也未对设计院进行评价。---10.3.1这个大概大家都一致吧。; V% Z) o: T0 G+ m. ?
5.某发包方与某劳务分包方签订合同时,该劳务分包方没有资质证(正在办理中),在工程竣工时,该劳务分包方的资质证办理完毕(资质证的发放日期和竣工报告的日期是同一天)。-----9.2.1(1)这题应该没有争议;& I. e. v7 ^' ~% |7 b2 R5 W J# }5 Z( f7 k
6.在某公司人力资源部审核时,发现该公司没有对处在外地的一个项目部的劳务分包人员能力等进行评价。这题是不是记错了,我记得大概是对其没有任职条件的规定。
" M6 P) K' t! P, U( X% d7.审核时发现,企业对某施工组进行了技术交底后,该项目因建设方原因停工,重新开工后,原施工组的人员已离开该施工现场,该企业没有对新进的施工班组进行交底。------10.4.3这题大家也应该一致吧。; X& n. U# g# K$ k' R1 g! d
8.审核时发现,某项目混凝土施工中的砼浇注日期时2010.02.25,而监理方签发的检验合格评定表的日期是2010.03.05------11.3.3规范里面有:工程资料的形成应与工程进度同步;; g$ X5 A+ S. a' n! |$ W6 x. S# |8 a& D2 C1 Q5 m
9.擅自改变空调洞口位置.-----10.3.3这题我当时就想到“施工过程中发生的变更”这几个字了,就与7.3.1联系起来,后来想,可能我错了。- M0 K6 U" J& c4 }
10.工地记录共收货100T水泥,150T砂子,300T石籽,材料员说这些均是用于混凝土基础用,进一步核实本月基础施工实际用了90T水泥,且符合水泥\砂子\石籽为1:2:4的配合比.------我判定的是8.3.1,理由是进货记录有问题,按实际使用的比记录的多,所以多使用的就未验收,也未在进货记录上反应出来就已经使用了,8.3.1要求是:施工企业应对建筑材料进行验收,验收的过程、记录和标识应符合有关规定,未经验收的建筑材料不得用于工程施工。
+ Z7 @$ a# d+ Q1 y. {5 U" {$ y4 b9 M# C/ R- T# \8 _ s
以上问题欢迎大家讨论!