-----案例题:
: R! G7 Q- J# }& }7 T大桥 为预应力 连续砼箱梁,出现了竖向裂缝,1、项目负责人根据经验判定,制定了两项措施,项目组委托有资质 的单位 对结构进行鉴定,混凝土强度符合。2、是进行加固补强。由于工期紧,总监理工程师不在,口头告诉了监理工程师后,项目部就直接进行了加固补强。直接使用新的混凝土配比进行加固补强,水泥是刚进厂的,来不及进行见证取样检测就投入使用。+ I! t- |8 z. n0 W6 N$ l& V
问 1:上面的做法对吗?
- ~) f9 K q! x9 q问2:请问责任事故的处理程序是什么?8 `6 Y4 s( P8 V, f2 A% ~- D/ V
' Q* A) o" c: ~-----案例题:建造消防水池,消防池一半在地下,一半在地上,采用砼板式基础,四周浇剪 力墙,C30P12搞渗砼浇筑成形。四壁防渗混凝土浇注,出现渗水
1 {- M- g* }- `6 g2 o问1:发现池壁局部施工裂缝部位,存在渗水,渗水的原因可能是什么?# M$ W7 H! i; U
问2:技术交底的内容?
# O& R( l5 `! G7 A; I3、提供检验记录存在哪些问题?6 E4 w5 Y% O$ h4 K' c: X7 \$ m; J
4、验收进场材料的流程? n2 }; q# f$ l7 G
|
|