(10) 某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。" Y5 [* [ F! Y# n5 \" t
问题:3 L0 ?' r2 S* L1 d; G- P3 ]& ` z
(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?8 R" w& W% Q# T1 }5 }
3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?,
6 F0 {% K. M7 m- }4 f+ @' p(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?
" c# A2 W( N% \; j! {/ c. \( ^2 B4 s6 ~; j2 z4 c8 l
|
|