(10) 某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。
! ]4 K1 N$ _4 u: P$ N0 W问题:
4 k8 t1 I- Y% Z' H(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?
3 I; S. {0 K! j( n- L" \* V 3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?,
9 t1 Q+ k& d& t* a5 ^5 |(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?
+ w& W( f9 V7 X0 H) l; U. g! H0 }/ s9 w: _$ S9 x% H
|
|