找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 4171|回复: 24

50430规范对标题考友讨论记录

    [复制链接]

861

主题

1561

回帖

35万

积分

火龙果

积分
359042
QQ
发表于 2011-3-9 11:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
质量管理体系案例-----GB/T50430案例
请指出不符合的条款和事实,理由。
16、查电气施工组织设计,规定接地电阻为小于等于10欧姆,不符合图纸要求的小于等于4欧姆。10.2.3(“施组”不符合图纸要求)——一就是策划不正确,应该判10.2.3
10.2.2! `4 X% c2 {, G, z0 Q# X$ Q3 n- w
18、审核组在审核公司总经理和管理者代表时,请总经理介绍一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。总经理想了一下说:“上次内审我们出具了3份不合格报告, 这些不合格报告我们已经在规定的时间内解决,内审员对解决效果也进行了验证。这些事实也反映了我们在持续改进方面有了进步。”其他方面就没有了。13.2.4(最高管理者定期评价与改进)
13.3.1% ?9 @; C3 B" Y
?
这题你说得有道理——定为13.3.1
27在构件厂质检科,内审员看到3月8日和5月1日的两张《纠正措施处理单》,第一张单子上对不合格事实的陈述为:当日生产的构件出现10件的批量不合格,主要是构件尺寸不对。原因是模型工将模型尺寸看错所致;第二张单子上的不合格事实陈述与第一张的事实差不多,也是将模型尺寸看错导致产品出现批量的不合格。而两张单子上采取的纠正措施都是“已经返工,并且再检验合格。”
内审员问构件厂有关人员 :“为什么两次出现的错误都一样?”主任回答:“对于模型工序我们没有专职检验员,都是模型工对照图纸自检。可能工人自己干活时间长了,脑子疲劳造成看图错误。”+ P% ~# e: s; \: a; ~4 t
答案1:4.2.2(应设置相应的岗位:专职检验员)
答案2:13.3.1(纠正措施)我判此条
11.1.1, {! O' k) m( J" R" T
31在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”
检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”
内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
3.5.2(文件控制:确保各岗位职工明确其活动所依据的文件)? 我判3.5.2条——讨论认可
11.2.3(未按规程进行检验)——应判此条
必要时进行文件修改并及时发布?
37、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。
10.5.1(作业环境控制)
10.5.54 L+ s* K. w/ Y# z( B8 f5 h1 W
涉及
4 c( v; c( O* ~% ~& m% l交底记录和专项施工记录——老师答案10.5.5
40、200X年X月X日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。
10.2.3(质量管理策划不正确)——结果
10.5.1施工作业环境控制?
43、某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责。查其原因,是因为施工方为了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防冻剂。但建筑商说我们也没有责任,因为开发商没有对我们提出不许加含氨防冻剂的要求。
7.3.2(变更管理)??
+ g/ q8 G; {- }$ q* u1 ^
8.3.3(施工企业应确保使用的材料符合有关职业健康、安全与环保的要求)(水泥外加剂氨含量有限制要求)?5 T* J) y" T  |9 [/ S) l" D
此为采购环节——讨论结果
45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
11.2.4(应对质量检查活动进行监控)??
11.1.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。/ V9 \, i; [2 n% d9 g/ S
我也选此条
呵呵!这条我还得想想!有人判5.2.2,还有人判11.1.1,听说李君判5.1.1,呵呵!
最后讨论结果:
51、
) K1 q9 T; k  e' t
水泥养护室温度控制差为±2℃,不能满足规定的±1℃的要求。
?11.5.1(检测设备配备不符合要求)
10.5.1施工现场环境控制$ y- h6 c" h2 H; R! L, N  k3 o& P* h
我也选此条
55、查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
11.1.2(施工质量检查设备的配备)?此条(未配备砼养护设备)
11.5.1(按要求配备检测设备 )?哪个答案更准确?
我选10.5.1
- m8 @3 |: \, P5 q0 g$ F4 f2 k题目未说明是“同条件养护”还是“标准养护”。
现在看来应判10.5.1:未按规定配置机具。——结论:同意
84、公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。
8.3.1(水泥库存3个月以上要重新检验)
感觉选
; S. Q/ C2 L- d2 u11.2.4
6 q3 C$ N. ?! Y, S  _6 z施工企业应对项目经理部的质量检查活动进行监控。
2某工地用错了水泥,但检测结果说明合格,公司说合格了就没问题,只要不出问题就没事。
10.5.1-3

7 r1 Y6 P$ L  a
河南刘卉  10:32:36
" G( v/ S0 E/ `$ L9 L# b# A8 k6 Z曾老师,我们中心有老师前天到北京参加考前辅导了,提供法律法规复习重点
' J& s+ ^1 V; c" Z  Y' v
河南刘卉  10:32:57- T# G3 y3 `- B
法律法规复习重点:《中华人民共和国合同法》10 25 32 34《中华人民共和国招标投标法% W: R" r8 U6 T1 y" i- f) e
》26 27 28 32 33《建筑法》2 7 9 15 19 21 22 24 25 26 28 29 54 55 56 59 60 61 62《建设工程质量管理条例》2 3 5 10 14 15 16 17 18 19 21 25 26 27 30 31 40 42《建设工程安全生产管理条例6 }2 {+ N  l: o! O$ {& g3 g
》16 17 18 19 26 35《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》4 6《建设工程施工合同(示范文本)》1.1.4  ~1 v/ A3 W- m+ @* I, {2 c
刘卉
(1052138417)  10:01:136 g( A: w/ s$ s4 R
《工程建设项目施工招标投标办法》 27 44 46 47 《建设工程监理规范》5.4.1 5.4.3 5.4.6 5.4.8 5.4.13 5.6.3 5.8.2《建设工程文件归档整理规范》术语 3.0.2(5) 3.0.3 3.0.4 4.2.3 4.2.8 5.3.4(8)
6.0.4 7.0.1. ~5 e% Y6 N' r7 c( n
+ e* V1 [6 p; w$ F" p: H" j
免责声明:本站全部信息版权归原作者及原出处所有,如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
本站客服QQ:509480028   客服电话/微信:13810896114    Email: isofans@163.com

0

主题

131

回帖

1463

积分

硕士

积分
1463
发表于 2011-3-9 12:59:46 | 显示全部楼层
谢谢,好资料,学习学习。
回复

使用道具 举报

65

主题

845

回帖

6616

积分

博士

积分
6616
发表于 2011-3-9 20:54:19 | 显示全部楼层
谢谢校长!
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 2011-3-10 12:43:12 | 显示全部楼层
84、公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。
8 |) L; ?% r9 K7 ?   8.3.1(水泥库存3个月以上要重新检验)  " {5 d! A' I  r& P. ^
我:  那也是库存问题,应842    或就是:1124 - y& [; i; M% o0 O7 }7 l6 }- h8 h
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 2011-3-10 12:44:22 | 显示全部楼层
45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
- P% y+ _) r. f: X+ Q- T# o  N11.2.4(应对质量检查活动进行监控)??
; G/ k# z# X0 x11.1.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。% @1 `% {# F# A% O  E1 U. z' j0 N7 u- N9 Y! R& O. w4 u" z5 X
我也选此条/ h+ M8 H8 X: a4 ?/ m
呵呵!这条我还得想想!有人判5.2.2,还有人判11.1.1,听说李君判5.1.1,呵呵!
6 o/ q. A3 b- ?  G# L; Y最后讨论结果:   这种题目也考?谁说了算对啊???

点评

这题只能判11.2.4,要求该部门监督,他连那些需要复试都不知道,如何去监控  发表于 2011-3-10 19:59
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

111

积分

小学生

积分
111
发表于 2011-3-10 12:58:46 | 显示全部楼层
谢谢,好资料
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 2011-3-10 12:29:30 | 显示全部楼层
31、在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa; {( d+ c# N- S: v3 }
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”/ }6 F) D0 X$ b
检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”4 T( a- z/ J. w
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”
5 U, f) w, `' y内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”# Z9 Z; k& T) Z: S* _
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
  L2 r2 j' }6 @, A                  
& f8 [4 ]8 w* p* W1025     实施动态管理,及时调整相关文件并监督实施。   这条怎样?
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 2011-3-10 12:32:36 | 显示全部楼层
37、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。4 ?& M8 v3 @' l  F: S
      3.5.2   执行该方案规定的施工员没有“活动所依据的文件”, Y4 i% G9 c9 g9 R
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

263

积分

中学生

积分
263
发表于 2011-3-10 10:19:59 | 显示全部楼层
回复 admin 的帖子
! V; }- q; M  D& k, a5 y1 w5 ?+ u# p1 U* U9 o
好,好,好用
回复

使用道具 举报

0

主题

22

回帖

175

积分

小学生

积分
175
发表于 2011-3-10 18:00:01 | 显示全部楼层
谢谢,好资料,学习学习
回复

使用道具 举报

2

主题

105

回帖

1万

积分

博士

积分
13718

Medal No.1

发表于 2011-3-10 19:39:59 | 显示全部楼层
不错,谢谢了,学习中
回复

使用道具 举报

47

主题

664

回帖

1万

积分

博士

积分
10047
发表于 2011-3-10 21:39:33 | 显示全部楼层
liang晶晶 发表于 2011-3-10 12:44 ) t8 Q1 e+ ^  j+ z" E5 N; ?
45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理 ...
$ k0 F- O' k2 V; ]" U
我看应判;;不符合事实;该负责人的业务能力不适合该岗位,不符合5.2.2“施工企业…..配置相应的人员”的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 23:00:13 | 显示全部楼层
越判越糊涂!还是规范不像规范,本土化、行业化有时有负面的东东!
回复

使用道具 举报

3

主题

101

回帖

7378

积分

博士

积分
7378
发表于 2011-3-11 02:23:33 | 显示全部楼层
好东东,只是不知道哪个是正确答案
回复

使用道具 举报

1

主题

49

回帖

1012

积分

硕士

积分
1012
发表于 2011-3-11 03:49:43 | 显示全部楼层
43、某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味......( l* u( ^) v' a( `3 a( f1 d
10.5.1-3(规定配备、使用建筑材料......)
一切都是最好的安排
回复

使用道具 举报

1

主题

32

回帖

994

积分

学士

积分
994
发表于 2011-3-11 20:01:24 | 显示全部楼层
真的受益非浅,如果明天能考着差不多的,老师我请你客
回复

使用道具 举报

2

主题

294

回帖

2266

积分

硕士

积分
2266
发表于 2011-3-11 14:08:56 | 显示全部楼层
越判越糊涂!还是规范不像规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:52:34 | 显示全部楼层
某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责。查其原因,是因为施工方为了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防冻剂。但建筑商说我们也没有责任,因为开发商没有对我们提出不许加含氨防冻剂的要求。
5 g& P$ D7 N9 C  k* J/ i0 A8.3.3施工企业应确保使用的材料符合有关职业健康、安全与环保的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 06:51:16 | 显示全部楼层
天边一片云 发表于 2011-4-27 23:52   Q# b& r. D) b4 o
某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商 ...
) L* x$ m* b0 U& l+ }
这个好像我也是这样答的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:38:37 | 显示全部楼层
质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。# S! J- F5 l+ c2 Y5 ^% @% c4 f. P
11.2.4
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:41:18 | 显示全部楼层
公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。
6 w% @! W. O0 N2 q5 Z) Z# e) T8.3.1
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:42:58 | 显示全部楼层
工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。
+ r9 w+ V' ~2 Z, {# V* A: }1 b   3.5.2   执行该方案规定的施工员没有“活动所依据的文件”- J" O) ~0 F6 p# W8 ^" f& B( h
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:45:42 | 显示全部楼层
查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。' A* D  x: c6 y$ v. d4 p
10.5.1
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:50:06 | 显示全部楼层
在构件厂质检科,内审员看到3月8日和5月1日的两张《纠正措施处理单》,第一张单子上对不合格事实的陈述为:当日生产的构件出现10件的批量不合格,主要是构件尺寸不对。原因是模型工将模型尺寸看错所致;第二张单子上的不合格事实陈述与第一张的事实差不多,也是将模型尺寸看错导致产品出现批量的不合格。而两张单子上采取的纠正措施都是“已经返工,并且再检验合格。”6 ^( m. S, X2 {' @$ |$ \  \
3 A5 P5 W- h8 `1 D* O3 M4 }
内审员问构件厂有关人员 :“为什么两次出现的错误都一样?”主任回答:“对于模型工序我们没有专职检验员,都是模型工对照图纸自检。可能工人自己干活时间长了,脑子疲劳造成看图错误。”: y4 x* c& f* k6 W4 A# k1 b5 k
13.3.1. Q' {8 x2 Q. g0 p
验证措施的有效性
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 23:51:27 | 显示全部楼层
在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa$ b5 A3 g" @5 L% s
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”" Z! L5 H+ x2 q3 y
检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”
+ `5 w1 [0 E$ e* I5 r9 I内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”
& Y5 r" N" C  k7 o7 F1 [内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”
5 |0 U2 ?0 I) k7 N/ s) r6 J检验员说:“大概没来得及发下来吧。”7 f! `' y5 p0 Z9 H9 Y4 Q
: C# {2 J0 W6 s4 y7 k! }. {
11.2.3未按规程进行检验
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 13:51

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表