1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。/ L, r- V" v4 I7 B; a
2、组批规则:% t- A4 x# Z% u& s" M+ s. ?' V
1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。
* ~( {, j1 @6 P& e0 P8 g; Q; z9 k2、商品砼见证取样:, f' d1 O0 q4 h; ?, _
用于交货检验的混凝土按100m3, ?+ M) w2 S7 H- H
一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
0 R$ z* w" O8 m! o6 w3.根据具体需要留置同条件试块。
3 Z' Z0 o1 L# j% v. u; {$ ~% X& D6 f9 w8 O
砼工程取样方法:
3 x' I* O$ i8 D% a/ c5 Q
4 \, k. p- z3 c (一)主控项目 # l+ `7 t) Y# k" g1 B, x
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: " O- C0 V: z* l/ p* ?- `' Z6 T
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; , u, ?0 b# u" H& e+ Q
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次; ; A9 p* E+ O: ?& |/ ?0 Z
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次; v* o) @( f4 ]" r5 M; s b; t% U% v
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
v T: Q1 e, b2 k. |+ `4 f (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
- Y7 B& p, A9 A E8 j 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
2 M9 D% q3 l4 V" H% f! R 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。$ }$ ], o- b, ]" Q
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
3 K, {: v7 |8 v& f% T+ q, ^ (二)一般项目
! y! F- u ?' p( H/ g; | 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。8 m( ~3 B4 x4 L
检查方法:观察、检查施工记录。
& E( I4 ^, r6 L" e p) @ 2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:0 H/ [' J; x' Q
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; : g3 [+ { }( T- }# C
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;! J/ \5 J7 ?% C, o Y
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; # d- I. R e. }" ]3 P& [* I
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; - S) y3 A: r# r
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。: l( r: ~5 c: h# U2 Q* {
、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
: N5 g; t2 Z: ^9 { (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
5 S$ |% `- g* L/ O$ b$ F* Y* t3 Y (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; S; f0 i( W) m2 P
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
! U& g% ?/ d# M$ j1 N* K* _- u (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
1 `9 r% k9 _7 D4 o0 ^ (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
3 g" ]1 Y( v( H) m, T) w4 \ 备注:
4 B2 Z- G' \4 ]. o: @: f- I2 j) e 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; ( d9 f0 y1 P% L& x5 _8 B# i: b! G
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
3 o! s; B3 D/ q G 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
0 u, M. b6 `- @0 c* ?! t5 f" N 检查数量:全数检查。9 F8 S/ w V" E( ?# X5 I3 k
检验方法:观察,检查施工记录。$ b& z" d) u7 P