找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 5272|回复: 26

请教:商品混凝土试样检测不合格处理

  [复制链接]

2

主题

18

回帖

1011

积分

硕士

积分
1011
发表于 2-28 22:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
商品混凝土进场,经见证取样检验不合格,施工单位如何处理?

65

主题

221

回帖

9166

积分

博士

积分
9166
发表于 3-1 07:23:42 | 显示全部楼层
我认为应判在8.3.2,处理方法可为拒收、报废等。
回复

使用道具 举报

1

主题

99

回帖

3981

积分

网校学员

积分
3981
发表于 3-1 09:28:52 | 显示全部楼层
我也认为应判8.3.2
回复

使用道具 举报

26

主题

586

回帖

1万

积分

博士

鹰王

积分
11658
发表于 3-4 09:27:13 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
沙漠飞鹰
回复

使用道具 举报

60

主题

845

回帖

9521

积分

博士

积分
9521
QQ
发表于 6-5 23:11:48 | 显示全部楼层
这个是问答题,不是对标题吧
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23119

Medal No.10

发表于 6-8 16:46:00 | 显示全部楼层
商品混凝土进场,经见证取样检验不合格,通常由试验单位通知见证人上报监督站,由见证人领取试验报告(在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章)。
  b5 S2 A  H; E9 D8 ~1 n* A+ |& C7 B
一旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位,有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。6 J9 h0 u9 ^4 t3 r0 ?% L1 l% G, O
) N! V# s3 D: k! S
复试结果仍不合格的,施工单位禁止将该批商品混凝土投入工程施工使用,已进场的商品砼应在监理的监督下清退出场。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-8 17:31:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23119

Medal No.10

发表于 6-8 19:09:33 | 显示全部楼层
看得出来,本帖2、3、4、6楼的回答都是在灌水
' i! Z3 A; Q: e4 J
  ?$ A; [; j! M0 q3 L他们回复,根本不仔细看楼主所问的问题,2楼还是本版块的班主任,汗
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-8 19:40:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23119

Medal No.10

发表于 6-8 20:08:49 | 显示全部楼层
混凝土见证取样" }+ O7 \& v7 x
  y2 x: C6 f; ?
1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。
) Z5 S+ ^. A9 a7 n& p2、组批规则:/ W+ Z) |( ?$ i; F# I+ m, Q
1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。- G  P4 C0 N  J, N! |
2、商品砼见证取样:
8 r* g2 h2 s5 E; R8 n7 x* l$ ^. ^1 }用于交货检验的混凝土按100m3
& ?7 k7 ~- d2 s9 E- u& _一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。7 m* \) X" Z  g/ F- _* h# M  U
3.根据具体需要留置同条件试块。& r% V6 }# F  x6 E
6 s$ ^6 o8 v$ c$ q% d
砼工程取样方法:
8 c/ A. \& ~6 J, j* ~* U) Q3 d; @
" p6 m  p& L+ H0 w! `  (一)主控项目
. t# I: f" e+ Z1 @8 b8 t  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
9 X% E5 E3 P# h1 j* Z- J  q# E  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 [2 Y0 N5 J" a$ L* p" I3 Q  (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
8 N( v, x1 W& N7 l9 R  (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
5 ^4 A7 K% n( x4 E3 Z  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次; 2 K8 }4 l: r5 W9 K# K6 W: x4 }
  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。& N) G6 m. J( [( ?* q% {
  检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
' c* w9 ]# V3 x  2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
* a2 e7 j, l% _; e3 V  检验方法:检查试件抗渗试验报告。
: F, A3 i6 n, }  (二)一般项目 - ]! t2 ?$ f. B; s7 l* j
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
( L# X) ^5 O. W0 G3 m  检查方法:观察、检查施工记录。
* v1 k- p; l; A! `( Q( T  2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:( _1 G% X$ l9 t7 K
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
8 d; L$ h8 V, f  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
# p4 G" Y0 w7 W/ h  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; + J) r1 ?; m6 h3 [) |: Y5 A8 |
  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; ! Z4 s$ A0 U6 Q% I2 m9 r, O
  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。6 s+ K. h3 V  V
、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
8 H+ |3 ?0 f0 e) K  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
  F6 ]* K9 v4 S9 U. c& y  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
, z4 Q' \( R4 @& ^# B  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
5 N. l) }# ~- H* P4 e$ h  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
# ]# Q, }+ I* H1 g' h  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
% E# u9 F% v) n3 Y  备注:
# [8 A4 g9 D- Z% _+ H+ G  1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 0 n% C8 E4 N# V: a
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
% e5 v5 ]* ?: P0 Z9 j( v  3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。   m1 Y) G9 [# L
  检查数量:全数检查。( B3 V% l5 \* @
  检验方法:观察,检查施工记录。( x/ K  S9 W& ^& L

0 j, R/ Z% a; B0 X楼上也抄点上来给大家看看。
9 M+ o' }( G1 S9 w' j9 q% A( N
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-8 20:09:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-8 20:32:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-8 20:47:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 6-8 23:28:19 | 显示全部楼层
我到觉得咱们就事论事好!
回复

使用道具 举报

3

主题

74

回帖

3617

积分

博士

积分
3617

Medal No.1

QQ
发表于 6-10 20:31:09 | 显示全部楼层
回复 rml 的帖子. s: C1 D) @) ]( Z
: `1 c8 {, k9 u- C6 C
老师您好!我看见很多工地在发现商砼出现问题---裂缝什么的,就是让砼供方化验室去解决,有时还可以修补的。就是楼面,有时也是以减方量作为解决办法。真正报废的倒还不多。要不,就是影响不大?谢谢您
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-10 20:48:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 10:11:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 10:19:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 10:25:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 10:43:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23119

Medal No.10

发表于 6-11 10:51:32 | 显示全部楼层
提供广州市地下铁道总公司的做法,供需要的朋友参考。$ B- |' p. V  M, r! S' t' I
0 Q/ k; i% l! L( E" t
商品砼2 h+ V$ m# H/ t
: k" f( M" o; t5 o5 f
; D9 S4 ~5 e& V( z# E& Q+ ~
  为保证工程质量及环保要求,政府要求使用商品砼。而合同要求,商品砼由地铁总公司指定供应商供应,承包商应提前联系该供应商,按工程需要的品质要求,将砼配合比一式叁份报建设事业总部批准后方准使用。上报资料除砼配合比设计外,还应有强度试验报告、抗渗试验报告(如有抗渗要求的话)、水泥、混合料及外加剂的二证(即出厂合格证、使用前的复验合格报告)、砂、石料的检验报告等。上报资料应经驻地监理审查并签署意见。施工单位应对使用的商品砼质量负最终责任。应情况特殊,不能使用商品砼的必须报建设事业总部批准,并向上级有关部门办理手续。- d4 c. T% [( \

2 M5 r  E( q  a5 O! s) J6 `' x3 a+ l- t9 x+ W# U- p
  (1)什么叫砼立方体抗压强度:按GB/T50081-2002规定,将砼拌合物制作边长为150㎜的立方体试件,在标准条件(温度20℃±2℃,相对湿度大于95%以上)下,养护到28天的龄期,测得的抗压强度值为砼立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度)。
8 l) J" k- b3 r5 Z  S- ~- |: W; F
4 f7 f0 q( C5 i9 J
. h' O' s" N6 }3 \% p2 R' l, e- }  (2)什么叫砼强度等级:砼强度等级是按砼立方体抗压强度标准值来划分的。强度等级采用符号C加立方体抗压强度标准值(Mpa)下限表示,如C30、C25,砼强度等级是砼施工中控制工程质量和工程验收时的重要依据。 + a: Q- E; ~, M- b, K7 l- d
+ \4 Y1 R- Y! w9 d1 E( t
: P+ B4 w4 `' ?) V8 a! p3 v
  砼拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法,一般在同一盘砼或同一车砼中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15㎜,然后人工搅拌均匀。砼试块取样组数应满足规范规定的最少组数。(标准条件下养护1组,构件同条件下养护1组)5 T% C, ^& O) ?2 j" P
  F6 h; G! Y7 d( {

3 x. c. f, O5 r; W9 Z5 L  (3)现场测定砼坍落度的方法:① 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。② 把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右,每层用捣棒捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布,插捣筒边时捣棒可以稍微倾斜,插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层表面,浇灌顶层时,砼应灌到高出筒口,插捣过程中,如砼沉落低于筒口,则应随时添加,顶层插捣完后,刮去多余的砼,并用抹刀抹平。③ 提坍落度筒时应垂直平稳,提的过程应在5~10S内完成,从开始装料到提筒的过程应连续进行,并应在150S内完成。④ 坍落度是筒体与砼试体最高点之差。⑤ 观察砼的粘聚性及保水性。" d* r/ s% W+ E

1 J, V# Z5 H* ]% Y. J
2 a9 u; p5 w3 e- s4 p4 I. _" t9 S$ B  (4)、砼抗压强度试块尺寸与换算系数 * S% w/ r) i1 b, J" |: `& i/ z

% ~; J% i1 q2 J  t* a7 Q! t4 W  骨料最大颗粒直径(㎜) 换算系数 试块尺寸(㎜) * ~& [% {! B# Q: C7 e3 f

& ~# y. c$ J0 ^$ R, r  31.5 0.95 100×100×100(非标准试块) 1 `( P0 R3 F+ e7 K+ z
* W9 v* t+ m# ~* ?; U
  40 1.00 150×150×150(标准试块) 0 x0 f, p% K  x0 v6 D" J

) C1 `1 K. [$ B" ^) `1 U  60 1.05 200×200×200(非标准试块) ; Y6 X# _6 @/ s& ?( ~+ {6 h& r2 T
" J1 P; |* q6 ?- o) B, L6 A6 v
  (4.1) 强度代表值的确定
) u3 }  d3 |. x! B. \4 W" n
) }0 W0 ~$ f- Z3 P1 [$ Z0 \0 l  (1)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度(精确到0.1 Mpa)。(2)三个测值中的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。(3)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的数据无效。 4 C$ e: W  }4 d

# \! }6 W* c: x5 W7 @$ o  (4.2)砼强度(含喷射砼强度)的评定见广州市地下铁道总公司建设事业总部文件——穗铁建总体【2005】171号
  G' Z  b( i' W1 r# n8 b7 @
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 11:04:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 11:23:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 6-11 12:06:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

3

主题

35

回帖

983

积分

学士

积分
983
发表于 6-15 19:02:55 | 显示全部楼层
题目不清楚,进场砼要开盘鉴定,当场只作外观和坍落度检测,留样制成试块送中介机构进行强度检测。如果是前者不合格的话,砼公司可以通过处理(加外加剂等)达到要求还是可以用的,不行的话就拒收,由砼公司自行处理。如果强度不合格的话,要进行无损检测,较麻烦。
回复

使用道具 举报

122

主题

3211

回帖

2万

积分

博士

积分
23119

Medal No.10

发表于 6-15 22:19:52 | 显示全部楼层
hongwuzheng 发表于 2011-6-15 19:02 " i) F' Y& u0 O; p+ M+ p' L
题目不清楚,进场砼要开盘鉴定,当场只作外观和坍落度检测,留样制成试块送中介机构进行强度检测。如果是前 ...
% _- i6 G& N& a0 i
楼主只是要求大家说明“商品混凝土进场经见证取样检验不合格”时施工单位的后续处理措施
回复

使用道具 举报

1

主题

44

回帖

291

积分

中学生

积分
291
QQ
发表于 6-16 10:44:58 | 显示全部楼层
rml 发表于 2011-6-8 20:09
" j2 @' ^) M1 K8 S回复 lbb 的帖子& {; _2 i, e- M  K" c. D
  a! y# L; Q) x( ^8 I
一、我并未被告知有回答所有问题的义务;
/ X, }( i( T; Y8 n
建筑工程专业看到这个问题 的第一反应是如何处理。' h, e0 Q8 w' c8 W" T5 I, ]
这个处理分几个阶段,不同阶段能采取的措施是不同的。: T( t( }# N- p8 t
原材料,半成品,成品,也就是进场验收,浇筑过程,浇注完毕后检验不合格,再取样不合格,不合格还分为回弹不合格,钻芯后不合格,还分为28天不合格,60天不合格。不合格还要看设计是不是能补救,加强等。。。

点评

rml
我不回答ibb,是因为他要钱对个人进行评价。所以告知无回复所有问题的义务。请参考原文。切勿乱引用。  发表于 6-16 20:29
rml
只有两个阶段——到场的和易性和留样检。28d是标准值。60天也遇到过,但无60天标准。高无28d.绝对可认为是8.2.4不符合产品要求的检验。回弹不是基础测定要求。是裁定检测。一般不要求钻芯。请参考有关专业标准。  发表于 6-16 20:27
多谢,算是切题的回答  发表于 6-16 12:44
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 7-13 13:03

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表