混凝土见证取样" }+ O7 \& v7 x
y2 x: C6 f; ?
1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。
) Z5 S+ ^. A9 a7 n& p2、组批规则:/ W+ Z) |( ?$ i; F# I+ m, Q
1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。- G P4 C0 N J, N! |
2、商品砼见证取样:
8 r* g2 h2 s5 E; R8 n7 x* l$ ^. ^1 }用于交货检验的混凝土按100m3
& ?7 k7 ~- d2 s9 E- u& _一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。7 m* \) X" Z g/ F- _* h# M U
3.根据具体需要留置同条件试块。& r% V6 }# F x6 E
6 s$ ^6 o8 v$ c$ q% d
砼工程取样方法:
8 c/ A. \& ~6 J, j* ~* U) Q3 d; @
" p6 m p& L+ H0 w! ` (一)主控项目
. t# I: f" e+ Z1 @8 b8 t 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
9 X% E5 E3 P# h1 j* Z- J q# E (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 [2 Y0 N5 J" a$ L* p" I3 Q (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
8 N( v, x1 W& N7 l9 R (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
5 ^4 A7 K% n( x4 E3 Z (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次; 2 K8 }4 l: r5 W9 K# K6 W: x4 }
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。& N) G6 m. J( [( ?* q% {
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
' c* w9 ]# V3 x 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
* a2 e7 j, l% _; e3 V 检验方法:检查试件抗渗试验报告。
: F, A3 i6 n, } (二)一般项目 - ]! t2 ?$ f. B; s7 l* j
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
( L# X) ^5 O. W0 G3 m 检查方法:观察、检查施工记录。
* v1 k- p; l; A! `( Q( T 2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:( _1 G% X$ l9 t7 K
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
8 d; L$ h8 V, f (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
# p4 G" Y0 w7 W/ h (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; + J) r1 ?; m6 h3 [) |: Y5 A8 |
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; ! Z4 s$ A0 U6 Q% I2 m9 r, O
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。6 s+ K. h3 V V
、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
8 H+ |3 ?0 f0 e) K (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
F6 ]* K9 v4 S9 U. c& y (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
, z4 Q' \( R4 @& ^# B (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
5 N. l) }# ~- H* P4 e$ h (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
# ]# Q, }+ I* H1 g' h (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
% E# u9 F% v) n3 Y 备注:
# [8 A4 g9 D- Z% _+ H+ G 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 0 n% C8 E4 N# V: a
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
% e5 v5 ]* ?: P0 Z9 j( v 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 m1 Y) G9 [# L
检查数量:全数检查。( B3 V% l5 \* @
检验方法:观察,检查施工记录。( x/ K S9 W& ^& L
0 j, R/ Z% a; B0 X楼上也抄点上来给大家看看。
9 M+ o' }( G1 S9 w' j9 q% A( N |
|