混凝土见证取样
" q! |" g% t# U+ d2 F5 p: k) ^3 @3 z8 b1 Z$ A: S& n
1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。6 J( G7 }8 K) S7 ~* _
2、组批规则:3 y. z: G. X- r
1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。/ E. P* V/ N4 }( \
2、商品砼见证取样:
$ p/ O+ y8 \: G5 O用于交货检验的混凝土按100m3) @+ P$ V9 B1 H* a
一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
7 m: P. t' B4 e6 h, O5 l3.根据具体需要留置同条件试块。! q$ @/ b9 U4 c( k
, E+ d! F, \8 G# J7 Y
砼工程取样方法:
' S, l! P, N2 O( {5 S3 z% C/ R) \; p O$ _0 h3 I2 B$ X6 L2 `" P1 X
(一)主控项目
3 i: m( W$ I5 c; G 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
2 A6 i0 j, a8 X, N- e4 V (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
* \8 j% O& c- m2 ?( o (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次; 1 x W9 I! h2 o
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次; 7 |; @ p4 T) p
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次; & u0 Y" V% K' _! \7 e( Y
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。7 M7 o6 `2 e( Z/ z
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。 " O2 V$ o. k, _: D
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。, v9 w4 J- C! h) Z
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
( P4 f) W8 D7 }" p (二)一般项目
( p) \6 [! _; Z& m6 p6 r 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
. j: Y) {5 M- K4 c+ O2 F4 |: R 检查方法:观察、检查施工记录。) Y# e/ }+ s$ n i, \
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:8 z/ i% Y0 k8 `9 E( c# P5 u2 x, Y
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
' Z/ W. k0 l$ I( m; V4 Q, R# w (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
d* K% ^/ h" a( ] (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; - O$ P/ O; {. d( u) o
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; 9 _4 I; e) A$ I l9 w
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。& Q' _$ o; `8 \+ e6 @
、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: 5 x2 Q$ l9 ]& F# s
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ! |6 i l" ~: b( [6 c( I
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
/ n1 {* h7 U6 w0 V$ d; y (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
1 G6 T0 C. t( s; n (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; 0 f2 i5 A6 F Q. W
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 $ v S# c- U9 K7 B9 C
备注: 6 A) b7 e+ ^! @' L2 |# o$ s
1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; / W& u& K. ]8 B/ L" Q; b
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
' u7 S- j( k' g" w 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
( f7 p8 u3 l/ ]+ I5 y, X 检查数量:全数检查。# g6 ?9 Q% ^# M) x# y
检验方法:观察,检查施工记录。 G/ M( f! o6 @2 b, [
) ]4 y6 m- Q2 f7 l0 F楼上也抄点上来给大家看看。
/ N# E" z. d; s, H! x& H |
|