找回密码/用户名
 免费注册用户名
  • ISO爱好者祝广大坛友蛇年大吉!!!
    各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
    查看: 5995|回复: 47

    施工企业不适用10.3怎么判?

     火.. [复制链接]

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
    发表于 2-22 17:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    施工企业没有设计资质,不适用10.3,在企业的文件中没有10.3 的内容,下面这题怎么判? 不符合哪个条款?3 S5 C$ [+ V4 L% T
         20101020,审核员在项目经理部审核时,抽查了一份2010518的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署,但未见项目经理部人员签署。经询问,改设计变更已于68施工完毕。
    - w! k& |; k8 {3 n* O4 N3 [8 Z   是不符合:10.3.3      还是不符合:10.2.5   ??
    " P  }  s+ ]) M; t8 R" {

    点评

    还是题目中没有说清楚该施工单位有无设计资质。 我还是认为:项目部的人员签署,应该还是对合同变更的签认:732的问题. (要考这题目,我就这样答)  发表于 3-8 20:07
    见培训教程117页  发表于 3-8 19:58
    感觉题意是项目经理未对变更评审  发表于 3-8 19:56

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-22 17:52:38 | 显示全部楼层
    10.3  全章都应是对“有施工设计资质”的施工企业而言的吧?
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-22 18:45:47 | 显示全部楼层
    我认为7.3.2更合适
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-22 20:33:56 | 显示全部楼层
    个人认为10.3.3合适,既然提到设计还是103.3近些
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-22 20:35:47 | 显示全部楼层
    【GB/T50430 规范条文】5 V7 r! M4 Q3 A! t7 V
    7.3.2 施工企业刘.施工过程中发生的变更,应以书面形式签认,并作为合同的组成部分。7 @' l, R) p! D" o% b
    施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定,与合" |5 Q- V$ R- S
    同变更有关的文件应及时进行调整并实施。$ D$ w" R% Q! C: ^2 _) N3 V* e" ~9 A
    【GB/T50430 规范条文】9 k) u7 _1 t4 H" A4 n
    10.3.3 施工企业应明确设计变更及其批准方式和要求,规定变更所需的评审、验证和确认
    - P. `( \, e7 J- t+ @6 r3 I程序;对变更可能造成的施工质量影响进行评审,并保存相关记录。
    回复

    使用道具 举报

    52

    主题

    241

    回帖

    4114

    积分

    博士

    积分
    4114
    发表于 2-22 20:41:15 | 显示全部楼层
    10.3.3 施工企业应明确设计变更及其批准方式和要求,规定变更所需的评审、验证和确认6 o2 c, H; m* k& v
    - ^' `# t& {- c4 l; C" u程序;对变更可能造成的施工质量影响进行评审,并保存相关记录。
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-22 21:40:23 | 显示全部楼层
    回复 WWWXXXDDD 的帖子- |! K6 B+ `, \* X! L8 N0 m, W

    9 \8 J, u: V; w- T+ W请问老师:732的合同变更与10.3.3的设计变更有什么区别?  我总是搞清楚。
    , a% e4 p5 C/ ^- m6 y/ s* T9 L还有一个叫什么“工程洽商”的,这三者又怎么区别呢?
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    13

    回帖

    137

    积分

    小学生

    积分
    137
    发表于 2-22 21:53:09 | 显示全部楼层
    个人认为7.3.2,
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-22 22:03:46 | 显示全部楼层
    回复 liang晶晶 的帖子! W8 y9 }3 j  S$ G; I' ]% Y: T7 d

    " A( ?9 P6 ^2 f* s- E; N4 j' b; ]9 W5 U个人认为732应包括1033,所以本着就近不就远的原则,还是1033好,但是前提是施工企业实施的施工设计。根据题意我个人理解所实施的设计变更是施工企业做的,也就是说施工企业具备施工设计。(如果是发包方实施的设计变更还需要监理方签署吗----这个我不太清楚·,有专家给个解释)

    点评

    我有点混乱了  发表于 3-8 19:59
    9000的第七章还是50430的第七章  发表于 3-8 19:59
    不能猜,就是讲的设计变更,属于7章的内容。  发表于 3-8 11:49
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-22 22:12:30 | 显示全部楼层
    回复 WWWXXXDDD 的帖子# s+ F0 ]$ ]' G3 L2 ]5 z: _
    , c/ i$ A8 e$ ]4 c1 w, m
    谢谢,我看大多数也认为是1033,考试时,就这样判了。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-22 22:24:51 | 显示全部楼层
    回复 liang晶晶 的帖子
    ; ]4 R. j' k  j2 ~* f$ a: V+ J2 D) ?/ d" ]3 O- g  U
    没有权威答案真是麻烦
    回复

    使用道具 举报

    47

    主题

    664

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    10052
    发表于 2-22 22:48:38 | 显示全部楼层
          查施工变更单没有项目经理部人员进行签字,不符合7.3.2条款关于“”施工企业对施工过程中发生的变更,应以书面形式签认“的要求
    7 d. d, r( Z  L3 j" b0 k8 n* j: C合同变更其中包括设计变更(7.3.2条文讲解)
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-23 06:45:50 | 显示全部楼层
    从规范的角度看,可能还是732比较符合,现在的问题是没有书面签认。是不是对设计变更进行了评审验证确认没有证据。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 2-23 09:20:40 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 2-23 09:49:20 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 10:08:59 | 显示全部楼层
    回复 wei1211 的帖子
    $ W/ L2 k6 t. ^5 [, z7 k+ }" T2 B- T! _* s
    谢谢,我看到了条文理解,就照上面说的,变更包括了设计变更……。正好我想的就是施工企业没有设计资质时,(10.3不适用时)怎么判的问题。
    ! c$ T: e) u$ A1 ]6 U# ~  我看好多人都是判的10.3.3,现在有白皮书的依据了,我就判:不符合规范:7.3.2 了,没有书面签认!!
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 10:14:21 | 显示全部楼层
    回复 rml 的帖子
    5 b; A! j9 u- m; @3 z
      t" L' _  j! _! k这个50430,会遇到施工企业不具备设计资质的情况会常有的,企业已不适用10.3,但设计变更要签认的情况肯定会有的。   这题目 现在就判不符合规范:7.3.2 吧。

    点评

    rml
    控制,那才是7.3.2。非要项目部在设计变更上签认是没有依据的。对于设计变更,从9001角度是7.5.1a描述产品特性变化的信息。需要控制的是施工作业现场确实得到了变更信息。其它控制前面说了,不在这个签字与否上。  发表于 2-23 11:54
    rml
    产,施工没有决定和签认权(如果签字,只是文件签收)。它可能会引起合同变更,却不还不是合同变更文件。合同内容变更的两种基本确认方式,是技术核定单和/或补充协议。后者企业见层面签,轮不到项目,前者项目部要  发表于 2-23 11:51
    rml
    原帖没有了。简单说一下,10.3施工设计解决怎么做中需要设计计算试验难的问题,是过程设计,不需要专门的资格。施工图设计解决的是做成什么样的问题,是产品设计。不允许擅自修改。即使是一体化也应是确认后的顾客财   发表于 2-23 11:48
    rml
    回复你的帖子需要审核。这里说不完整。看这里http://user.qzone.qq.com/294295410/blog/1298425070  发表于 2-23 11:43
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 2-23 11:41:57 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    12

    主题

    83

    回帖

    1545

    积分

    硕士

    积分
    1545
    发表于 2-23 13:13:32 | 显示全部楼层
    目前特级施工企业要求有设计资质,10.3我觉得是针对这类企业而言的,大部分施工企业无设计资质。50430规范第50页关于10.3.1的条文说明:具有工程设计资质的企业,其设计的管理应符合工程设计的相关规定。50430规范第30页1.0.1条:第10章的第3节对没有施工设计的施工企业不予约束。我认为变更洽商均属于合同变更,应按7.3.2控制。

    点评

    rml
    请看我QQ294295410空间的文章  发表于 2-23 13:27
    rml
    50380  发表于 2-23 13:25
    rml
    有设计套管理规范也是50390。搅在一起管理,就会乱套。施工设计与施工图设计一字之差谬以万里。施工设计是不需要资质的。这有点象16949产品设计与产品制造过程设计的区别。  发表于 2-23 13:25
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 17:14:22 | 显示全部楼层
    第10.3章节,讲的就是要具有设计资质的施工单位才适用的。没有设计资质的施工单位可以说明本企业不适用10.3的。差不多就象9001的删减7.3一样。
    3 P& w% p; E5 Z教材(蓝)P1上书:不进行施工设计的企业在使用本规范时可以不执行第十章第三节施工设计的有关要求。5 R/ O" g% e. @1 ?" ]
    这时企业的体系里面就不存在10.3了,我认为还判在10.3.3,就不合适了。

    点评

    rml
    1.同题异判是否公平? 2.50430允许删减了吗? 3.蓝皮、白皮甚至条文说明是准则吗?如果是,为什么不直接判到蓝皮书上去。  发表于 2-23 19:54
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 17:16:14 | 显示全部楼层
    回复 peitzh 的帖子; j. j  e# m- q8 ^' \5 t- t

    3 U( V& y. ^- z4 R我支持你提到的:第10章的第3节对没有施工设计的施工企业不予约束。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-23 19:32:56 | 显示全部楼层
    有点乱,有点乱,慢点,慢点,从头捋一下' S1 S' f. F: q: i
    那么首先解决:从题意中我们能不能判定那个施工企业具备或不具备设计资质
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2-23 19:34:56 | 显示全部楼层
    其次:如果那个施工企业具备设计资质,是不是应该判在103.3。
    - K: n+ {' w3 O# i而如果那个施工企业不具备设计资质,是不是应该判在7.2.3
    - r+ g" p3 ~  ?5 l# f& Z请“范老师”指点指点,谢谢了!
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 20:29:11 | 显示全部楼层
    回复 liang晶晶 的帖子
    " r( }0 g$ N; l+ d  B
    8 ~9 E- x3 v# B+ j& k! ]9 D( ^谢谢!!  老师也是这样说的:不是删减,是不适用 10.3。
    ! t6 }0 `$ b+ @. V我也不知道编规范的老师为什么不把这点直接写进规范。& h; \( w9 [; j( z
    规范本身就不规范,还是要让这么多的人照上面讲的去考。
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 20:38:18 | 显示全部楼层
    回复 WWWXXXDDD 的帖子
    % y1 O6 m# s9 P) S! ~% z$ y# z& I; c2 D' h9 E* d# q3 Y: D
    “范老师”  是谁?
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 2-23 20:40:53 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    47

    主题

    664

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    10052
    发表于 2-23 20:56:55 | 显示全部楼层
    liang晶晶 发表于 2011-2-23 10:14 # z7 }" b$ @- z8 `
    回复 rml 的帖子: ^( j4 R( E6 f; Y

    & H1 f' T: B6 V这个50430,会遇到施工企业不具备设计资质的情况会常有的,企业已不适用10.3,但设计变更 ...
    7 e& H1 p/ D' d* g
    不是施工企业不具备设计资质的问题,这是我在购买的一本(《工程建设施工企业质量管理规范》实施指南)中的条文解读中对7.3.2提出有3种变更,1.设计方、2.发包方、3.施工企业提出的变更,
    回复

    使用道具 举报

    47

    主题

    664

    回帖

    1万

    积分

    博士

    积分
    10052
    发表于 2-23 21:01:03 | 显示全部楼层
    补充;本道题的问题是项目部对变更单没有进行签认,对判标题要抓住主要问题,这是老师讲的
    回复

    使用道具 举报

    26

    主题

    185

    回帖

    2589

    积分

    硕士

    积分
    2589
    发表于 2-23 21:10:49 | 显示全部楼层
    我倒认为判10.3.3合理些,理由:1、10.3这一节没有哪里规定是只针对具有设计资质的企业,对于施工过程中涉及设计的,就适用于10.3的有关规定。2、判标就进法则,这是在施工过程中出现的问题。
    # o/ r- d) N1 c0 l( h不符合:对变更可能造成的施工质量影响进行评审,并保持相关记录。
    回复

    使用道具 举报

    20

    主题

    343

    回帖

    2033

    积分

    硕士

    积分
    2033
     楼主| 发表于 2-23 22:12:20 | 显示全部楼层
    回复 wei1211 的帖子
    ! h2 x' z8 V. m! P, _
    - ~* N& p  d# L1 ?& R还是同意你的说法
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

    本版积分规则

    手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

    GMT+8, 2-4 05:58

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表