1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。----8.4.3
. N3 L7 [, M8 ^! b! A/ h
: s8 R- n I2 D1 Z. I2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。---11.3.1- L4 `% Q" f( h; R
& g. |" K3 M, W* R! Q- F6 f" e0 s/ C0 n1 Q% ?4 r N8 {$ c, V; F
3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。----13.3.16 X; K& ^+ Y7 ^ t8 Y$ V' I" s" {
|
|