1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。----8.4.3, I# Z% D& X& H5 s- s
8 b2 z' E" R9 B& ^+ N( Z' ~$ J- E
2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。---11.3.1" I9 S6 @/ q# z5 H# i- M6 q
& k9 C- E+ O8 w0 S l0 w
: J8 \8 ~6 d) i' s3 U
3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。----13.3.1* D$ m8 u! K4 ]8 ?8 h
|
|