找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
楼主: hyhy

对标题

 火.. [复制链接]

32

主题

141

回帖

1408

积分

硕士

积分
1408
发表于 1-31 17:26:18 | 显示全部楼层
7.3.2是指合同的变更,不是设计变更。
6 }4 \! B1 F. m! {% l2 ^
; m6 _; `/ z3 t+ q( }0 N10.3.3是指设计变更,故应是10.3.3
回复

使用道具 举报

2

主题

54

回帖

1383

积分

硕士

积分
1383
发表于 1-31 21:11:15 | 显示全部楼层
7.3.2规定是施工过程中放生变更后应以书面形式确认,第1题恰恰是项目经理部没有进行书面确认,只是总监理工程师签字确认.7.3.2恰当.- ]: h1 x0 Z  d' b9 b
热轧钢筋试验取样规定60吨为一批,每批取样4个试件,题目给出的100吨钢筋,应取2组8个试件.判8.3.1合适
回复

使用道具 举报

11

主题

196

回帖

678

积分

学士

积分
678
发表于 2-7 18:09:57 | 显示全部楼层
1、应该是10.3.3"应........对变更可能造成的影响进行评审,并保存相关记录"0 S' G1 G& _  ?7 r! C3 Z
至于第2题,peitzh回答的太精彩了
  y, X. G+ m( d* {, \% \
回复

使用道具 举报

11

主题

196

回帖

678

积分

学士

积分
678
发表于 2-7 18:12:24 | 显示全部楼层
7.3涉及的变更与合同有关。答题时要看清题意,1题说的是设计变更。
回复

使用道具 举报

0

主题

34

回帖

307

积分

中学生

积分
307
发表于 2-9 15:46:29 | 显示全部楼层
10.3.3+7.3.2,不知道正确不
回复

使用道具 举报

11

主题

196

回帖

678

积分

学士

积分
678
发表于 2-9 21:53:59 | 显示全部楼层
10.3.3规定的是施工企业设计变更的批准方式和要求,以及进行评审的要求.+ `3 U7 _3 u) w! |- T  I0 j
上述题目正是说的设计变更的评审和签字的问题.总监理师一人签字批准权限不符合要求。这个题应判10.3.3。需要注意的是,这里与合同无关,千万不要扯到7.3.2上面去!
回复

使用道具 举报

0

主题

131

回帖

1463

积分

硕士

积分
1463
发表于 2-10 12:34:09 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了。有收获。
回复

使用道具 举报

6

主题

295

回帖

2万

积分

博士

积分
20242
QQ
发表于 2-11 21:50:32 | 显示全部楼层
7.3.2规定是施工过程中放生变更后应以书面形式确认,第1题恰恰是项目经理部没有进行书面确认,只是总监理工程师签字确认.所以我觉得7.3.2恰当.

3 h* o8 X( B" W. q8 {7 @' u7.3.2主要涉及合同方面变更,,而题目中重点是指设计变更,个人认为判在10.3.3近,合理
回复

使用道具 举报

1

主题

99

回帖

3981

积分

网校学员

积分
3981
发表于 2-12 08:49:46 | 显示全部楼层
zhouyr0694 的理解只是字面意思,“7.3.2主要涉及合同方面变更,,而题目中重点是指设计变更,个人认为判在10.3.3近,合理。”设计变更与合同变更是同一事物的两个方面,设计方的设计变更往往甚至肯定会引起施工方的合同变更,施工方一方面要按变更施工,还要案变更管合同。这道题判7.3.2百分百。
回复

使用道具 举报

2

主题

77

回帖

1055

积分

硕士

积分
1055
发表于 2-12 09:06:50 | 显示全部楼层
在讨论中加深对标准的理解,感谢各位!
回复

使用道具 举报

49

主题

667

回帖

1万

积分

博士

积分
10088
发表于 2-12 15:52:53 | 显示全部楼层
刚才我查了《实施指南》对7.3.2条文解读;“施工过程中产生的变更包括;1.设计方提出的变更2.发包方提出的变更3.经认可的变更。”我认为还是判7.3.2为好。% Y! t3 a# O; k# ~
在实际现场,设计变更不光总监签字,还有设计人员、设计单位负责人、施工企业等进行签字
5 a1 \+ O5 @' K6 c2 c! @9 O& N9 S我不是28类人员,但我在房地产开发方干过,设计变更我也经历过,建设单位,施工单位都应签字,才能按图纸施工。
回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

3928

积分

博士

积分
3928
发表于 2-12 16:32:44 | 显示全部楼层
“10.3.3规定的是施工企业设计变更的批准方式和要求,以及进行评审的要求.;7.3.2规定是施工过程中放生变更后应以书面形式确认,第1题恰恰是项目经理部没有进行书面确认,只是总监理工程师签字确认.所以我觉得7.3.2恰当. ”
0 Z; o: G2 I) z2 k2 [8 }4 ]6 _: B 我也同意7.3.2,"施工企业对施工过程中发生的变更,应以书面形式确认
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

105

积分

小学生

积分
105
发表于 2-14 16:51:31 | 显示全部楼层
同意16楼的意见。0 c6 r' I" _. F5 h& J  p4 f6 S' X- `6 p
但第二题中:每批取样4个试件是如何得来的,题目给的是“见证取样记录;样件4个”。
回复

使用道具 举报

3

主题

176

回帖

9005

积分

博士

积分
9005
发表于 2-18 07:02:54 | 显示全部楼层
1.应判7.3.2
, ]8 Y$ H% f8 g- @: w6 A2.应判8.3.1.试验未做钢筋的屈服强度这一项试验,钢筋60T为一进场批次(同场、同级别、同炉)
回复

使用道具 举报

发表于 5-10 00:08:16 | 显示全部楼层
1\同意判在10.3.3: g0 \, J* b7 |2 a
2、8.3.1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 3-10 15:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表