案例& g0 w# p9 ]1 C% s$ l: f! E
某办公住宅综合楼工程,总建筑面积1.8万平方米,地上10层,为框架-剪力墙结构,由某建筑施工企业负责施工。在工程施工过程中,发生了如下事情:4 M1 g) w2 @& d* \+ u
事件一:在基础施工过程中,由于场地狭窄,施工进度快,边坡留置时间较短,施工单位认为不会出问题,因此未经监理许可即采用较陡的边坡,基坑挖土完毕的当天晚上,天降小雨,造成边坡大面积塌方。
* Q7 p) A4 e+ A+ T( [) D* v事件二:在一层框架-剪力墙结构施工过程中,部分墙体外型尺寸,轴线偏差较大。
- i* r1 X6 s: v* g d: O6 S5 W事件三:在二层框架-剪力墙结构施工过程中,发现部分梁表面出现蜂窝和孔洞。
8 r4 Z6 d/ z) \: w( J. J8 s
$ e8 _ {, {/ o问题:
6 h5 o% V! R, [8 X8 e+ I(1)施工单位确定施工方案后未经监理审核擅自施工的做法是否妥当?为什么?& s/ |( [8 `* U, b" z
(2)对边坡塌方的质量问题应如何处理?
' \- @6 M: E+ j7 \7 i6 E, x(3)梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是什么?应如何处理?