  场景1、 某公司A租赁园区厂房开公司,厂房是一个个小区间,有一条走廊,走廊有3个门,分别属于A、B、C3个公司.园区和物业公司签定合同负责园区的消防设施(含灭火器)的巡查、检查,维护等管理工作。入园企业分别按园区要求办理了有关消防设施方面的手续事宜。
有下面2种情况:
1、发现走廊靠近A公司处的灭火器箱里有一只灭火器失效
2、发现A公司工作区域内灭火器箱里有一只灭火器失效
上面2种情况,如果是审核A公司,是否分别存在不符合,如果是审核物业公司,是否分别存在不符合
场景2、某学校A与保安公司签订保安合同,保安公司负责消防设施的日常维护、巡查等管理工作
   审核该学校时QES体系,发现一处存放灭火器的的地方堆满了杂物。影响使用,审核组提出要开具不符合整改,校方说,我们所有的有关消防设施管理方面的事,都是外包给了保安公司的,并出示了合同。有问题是保安公司的事,我们不存在不符合。校方的说法是否正确?为什么?