企业没有配置灭火器,应该怎么判标? |
发表于 2023-4-20 08:21:44
|
显示全部楼层
点评
灭火器配置的要求,请见GB 50140-《建筑灭火器配置设计规范》。
| ||
发表于 2023-4-20 09:21:13
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 09:44:25
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 09:54:52
|
显示全部楼层
点评
曾经担任过某地消防支队的“正规化建设”的咨询辅导,所以对“消防”工作有一定了解。知识无止境,当然,欢迎各位交流指导!
| ||
发表于 2023-4-20 10:03:20
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 10:07:12
|
显示全部楼层
点评
我没有见到:办公大楼有了成套的完整的消防设施系统和器材,还需要租用的企业都必须在办公室内配置小灭火器的法规规定。
| ||
发表于 2023-4-20 10:56:54
|
显示全部楼层
点评
不是消防专家,但道理上一个建筑项目当初可能只是一般用途,消防设施是符合要求的,但后期可能用途发生调整或当初的消防设施目前已经部分缺失或损坏时,需要按照新的要求进行配置,并通过检查、验收....
不知道就说不知道,个人很反感以自己经验代替标准,去企业充当专业人士,容易被打脸。
| ||
发表于 2023-4-20 11:03:06
|
显示全部楼层
点评
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》,作者是中国建筑标准设计研究院。图集主要适用于在工业与民用建筑工程设计中***;建筑灭火器配置设计,还不够权威吗?
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》是一本图书,不是标准法规,它的民用建筑灭火器配置场所举例,这怎么能作为办公大楼已有系统的消防设施和器具了,还要每个公司在办公室内还要配置小灭火器的理由?
如果有一个仓库以前存放景观石头,一般是不需要灭火器的,现在存放棉花、并兼做加工活动,自然需要配置灭火器,灭火器是根据实际需要来配置的,不是固定的不变的。
我是提出疑惑,讨论中不可提出问题吗?我请问的是“理由”。
| ||
发表于 2023-4-20 11:05:06
|
显示全部楼层
点评
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》是一本图书的介绍的举例,怎么能作为标准法规??
| ||
发表于 2023-4-20 11:07:59
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 11:16:14
|
显示全部楼层
点评
这个释疑是“一切以标准为准。” 吗?
| ||
发表于 2023-4-20 11:19:19
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 11:27:01
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 11:35:15
|
显示全部楼层
点评
看看我的帖子,是不是按公告及官方答复说的?哪里有出入?你“东拉西扯,有意思吗”?
| ||
发表于 2023-4-20 11:47:57
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 13:19:59
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 13:21:55
|
显示全部楼层
| ||
| ||
发表于 2023-4-20 14:14:29
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-20 14:34:20
|
显示全部楼层
点评
希望专家也是“别轻易说什么我认为之类的,一切以标准为准。” 共勉
| ||
发表于 2023-4-20 15:04:39
|
显示全部楼层
点评
你本来的意思其实大家都懂,我只是提供一个依据,证明即便是租赁一个小办公室,也是根据场所火灾危险等级需要配置灭火器的,和设置消防系统没有必然关系。
原点评:办公大楼设计时配置有自动喷淋灭火系统,再加上许多大型消防栓箱、消防水泵…。有的社区还有消防车。有什么理由还需要在办公室配置小小的灭火器? 发表于 13 小时前
| ||
发表于 2023-4-20 20:46:18
|
显示全部楼层
点评
我们讨论是交付之后的办公大楼消防设施及器材管理问题,审核员发现办公室内没有配置灭火器,于是提出了为什么办理大楼消防设施完整,还要让租用的办公室内配置灭火器的问题?这时要倒查消防验收时有没有配置规定了?
我只是说写字楼内配置了消防系统,并不是免除灭火器配置的理由,给了依据,至于你说的什么租户购买配置,不在讨论主题内,你连设计院依据设计图集根据场所火灾危险性配置灭火器都不认可了,没必要再问别的依据了。
我说的办公大楼是已经完工交付的大楼,它的设计成套的消防系统及器材,早已经施工完成验收通过——现租办公室内开公司,审核员凭什么要求公司(租户)在办公室内)配置小灭火器呢?有什么法规依据呢?
你是受聘专家,我当然尊重,早就说了,知识无止境,欢迎各位讨论指导。——我问在有系统的消防设施和器材的办公大楼的办公室内为什么租户还必须购买配置灭火器?你说缺灭火器真不行,请问依据的法规理由呢?哪一条?
你就自己否定设计院的消防设计去吧,说他们依据图集进行灭火器设计是错误的好了,消防图纸也不认可,就这样理解,你开心就好。
图集编号07S207《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》主编单位:中元国际工程设计研究院。其中:民用建筑灭火器配置场所的火灾危险等级举例 第95页——举例是法规吗?能解答必须配置问题吗?
听说你是主任审核员,尊重你,但不要认为设计院只依据《通规》为唯一标准,通规有很多没有具体规定的是其它标准、规范、设计图集补充,作为设计标准依据。根据这些设计出的图纸是有法律效力,你缺灭火器真不行。
这是供设计院使用的,设计院依据国家标准,同时也遵循相关设计图集,设计图集广义本身也是设计的标准之一
我只不过给个依据证明,即便是租赁一个小办公室,也是根据场所火灾危险等级需要配置灭火器的,和设置消防系统没有必然关系。
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》,作者是中国建筑标准设计研究院。图集主要适用于在工业与民用建筑工程设计中***;建筑灭火器配置设计,还不够权威吗?我给了依据再来挑这个,有点过。
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》才是最新、最有权威的标准。
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》是一本2007年出版的图书,介绍“气体消防系统选用、安装”,最后一章谈到灭火器配置。这哪里是正式标准?我们还是““别轻易说什么我认为之类的,一切以标准为准吧?!
自己去看标准吧,我已经说的够清楚了,“《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》中有关灭火器配置内容,里面有民用建筑灭火器配置场所举例”,其中民用建筑灭火器配置场所举例中是包含写字楼办公室的。
| ||
发表于 2023-4-20 23:51:14
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-21 03:34:25
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-21 09:17:34
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-21 13:44:46
|
显示全部楼层
| ||
点评
“事实上办公大楼的灭火器配置设计在走廊上,不配置在房间内”,我不知道这个事实是哪里来的,我知道的规范中没有规定办公大楼的灭火器必须全部配置在走廊上。灭火器有防护距离走廊配置未必能全部覆盖整个办公区。
有前提条件的,如果当初的设计文件就是设计全部配置在公共走廊上,那再要求办公室内增加配置属于无理要求,如果设计文件上本来办公室内就有设置点,结果现场挪用没有了,当然可以开具不符合。
事实上办公大楼的灭火器配置设计在走廊上,不配置在房间内。为什么走廊上有了,审核员要求办公室内增配灭火器?没有理由和依据的。
是否一定要放置在办公室内部,视设计情况而定,全部在公共走廊或部分在办公室内都有可能,不能一概而论。
不是简单的“大楼内配置了消防系统,办公室还需要配置小小灭火器吗”,具体需要看当时的消防设计图纸,如果物业或企业擅自挪用或移开,造成防护不足,当然可以开具不符合
简单的说如果办公室外15,20或25米外(手持式灭火器在不同危险等级下的防护距离)没有配置灭火器,办公室内必须配置,如果配置了,看办公室面积,如果超出邻近配置点的保护范围,办公室内仍然需要补充配置。
灭火器配置我写了一段可惜版主审核未给发出,重查50140 2005,其附录D中明确举例灭火器配置场所火灾危险性(如一剑封喉说的),首先相应场所属于应配置防护,否则没必要去划分危险等级了,是否配置办公室内看设计。
这是设计配置灭火器的计算方法。在计算单元内按面积和危险等级,决定配置灭火器的品种及数量。如果你审核的是房间内的企业,不是设计院、施工单位或物业公司的话,怎么会拿这个标准去开不符合项?拐弯了?
你就这理解能力?
| ||
发表于 2023-4-22 22:05:47
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-4-23 01:03:06
|
显示全部楼层
| ||