找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
楼主: 牛角尖

关于灭火器判标

[复制链接]

1

主题

25

回帖

982

积分

学士

积分
982
发表于 6-12 07:32:41 | 显示全部楼层
ES的任何不符合项,找不到条款的时候,就是6.1.3.; G' S4 |- v4 |  R+ Y7 h
6.1.3是一个万能条款,特别是S.任何一个不符合都能找到法规的依据。
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 6-13 12:19:38 | 显示全部楼层
巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随便解释。 % z2 b6 z' {( k/ ?3 `' f/ s
巡查时发现故障,应按第8章要求处理。
回复

使用道具 举报

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62152
 楼主| 发表于 6-13 23:44:34 | 显示全部楼层
幼儿园 发表于 2022-6-13 12:19; j$ e8 X7 H2 K
巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随 ...
1 _+ C2 n% j8 `1 o
巡查不是检查,巡查内容不是强制要求,可参照执行。巡查频次是强制要求。灭火器点检表是目前最适用的巡查表格。
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 6-14 02:45:50 | 显示全部楼层
幼儿园 发表于 2022-6-13 12:19/ Y( @+ T3 o" B! ]& e
巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随 ...

$ F% y9 C2 b5 Z# g29楼说:“巡查只是对设施的外观属性进行检查。使用的记录表格也不同。防火检查记录表包含上列的内容。检查时填写。巡查记录就是我们看到的点检表,
# z8 z2 S/ b8 \4 b+ r+ t. O/ N, b( }/ `9 l+ o3 n6 h
——依据GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》要求:6.1.3建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)。(请注意,6.1条是强制性要求)2 i- H! Y1 l, @& t2 [
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 4-20 01:22

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表