    消防控制室设置挡鼠板的法律法规依据是什么?

    [复制链接]

    11

    主题

    23

    回帖

    1145

    积分

    硕士

    积分
    1145
    发表于 6-9 19:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    各位请教一下,有没有哪条法律法规或者行业规范规定--消防控制室需设置挡鼠板?. |: n2 G5 U" ~# J; }
    ' B, T* s" r7 h+ ^! u4 N8 t
    谢谢!
    , o. N, v7 J( m

    1

    主题

    37

    回帖

    1725

    积分

    硕士

    积分
    1725
    发表于 6-9 20:52:39 | 显示全部楼层
    这,好像没有吧,只是应该保护消防控制室的安全,具体怎么保护,那不是体系能管的了。
    回复

    使用道具 举报

    184

    主题

    982

    回帖

    3万

    积分

    博士

    积分
    32203
    发表于 6-9 21:05:47 | 显示全部楼层
    老鼠常在变电所、电力电信机房、配电变压器上爬行,致造成变压器瓷瓶接线柱之间相间短路,不仅烧坏设备,还常造成变电所跳闸,扩大停电事故,对电力系统安全运行威胁很大。啮齿动物对工交业的危害,主要是破坏供电和通讯,造成事故。我国曾有过工厂停电事故,一次即损失1500万元之多。全世界各种老鼠总数约为人口数的4倍。所以在变电所、电力电信机房、配电变压器等电力设备附件就需要设置挡鼠板。消防控制室和弱电机房以及配电室和电缆沟等电气装置配电房都需要设置挡鼠板。防止进入老鼠 进入啃咬电线电缆造成短路以及起火。
    回复

    使用道具 举报

    13

    主题

    947

    回帖

    2万

    积分

    博士

    积分
    25120

    Medal No.1

    发表于 6-9 21:12:56 | 显示全部楼层
    消防控制室是不是有配电设备?有的话那么按照GB50054-2011 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-9 21:50:59 | 显示全部楼层
    crusader 发表于 2020-6-9 21:12, ]  H' h$ n, s, G+ ~5 Q
    消防控制室是不是有配电设备?有的话那么按照GB50054-2011 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高 ...

    8 }3 f4 q  f0 T+ J+ O配电间有这种规定,消防控制室也应该参照执行。
    回复

    使用道具 举报

    9

    主题

    143

    回帖

    5628

    积分

    博士

    积分
    5628
    发表于 6-10 09:42:24 | 显示全部楼层
    如果有证据能证明,能够防控这些鼠蛇危害,可以不用。比如,控制室置入密闭的空间,人员进出有门禁,且进出立即关门,并有制度规定。
    5 |; B6 l2 k/ O! }  c" J8 G否则需要挡鼠板。因为你不能证明,控制室内的设施不受到侵害。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-10 10:50:57 | 显示全部楼层
    1292279051 发表于 2020-6-10 09:427 G6 |$ U5 ]' }# f4 t
    如果有证据能证明,能够防控这些鼠蛇危害,可以不用。比如,控制室置入密闭的空间,人员进出有门禁,且进出 ...
    9 _$ g! m' w4 B. r
    注意电气控制室的环境温湿度,如果需要开门通风赶潮气,还是需要有档鼠板的。
    ( M: ^. x+ X" X如果电气控制室有空调控制的,那就不需要档鼠板了。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 6-10 11:47:25 | 显示全部楼层
    fanbaihang 发表于 2020-6-10 10:50" F. i5 v9 x; S0 R/ }, R4 P& b
    注意电气控制室的环境温湿度,如果需要开门通风赶潮气,还是需要有档鼠板的。. \$ A3 h3 y# W
    如果电气控制室有空调控制 ...
    ! M0 B7 n$ [2 D! s
    有许多单位的设施及电气控制室在一层或地下室,防潮是必须考虑的。
    ) B& p- y3 d+ W% \2 n特别是现在进入梅雨季节,防电气击穿,电气控制室就必须通风防潮了!
    回复