找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
楼主: kllfzh

仓库温湿度计未校准是否构成不符合?可否判7.1.5.2

[复制链接]
头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-30 21:18:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 5-30 21:29:24 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-30 21:05
, ?! h3 e0 v8 \, e8 G计量法  第二十六条3 B4 S$ i# C+ G5 S1 D. E7 \
使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度,,给国家和消费者造成损失的责令赔偿 ...
; P1 L: X4 W! q: [
罚则是处罚标准,计量局不处罚,不等于审核时对企业不可以劝说或不可以开不符合项。

点评

有立法、还有释法。  发表于 5-31 11:14
开观察项或开不符合项,不是对企业的处罚,仅是提醒和帮助。犹如老师在作业的某道题答案上打一个叉而已。  发表于 5-31 09:22
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 08:08:52 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-30 19:34
6 R2 T9 ?' H- N举类似的个例子:在一家注塑件加工企业审核时,注塑机上有一套自带的压力测量及显示装置。当时显示的是 ...

+ N+ h) D, j7 P, v% X这不是在开玩笑,遇到过好几次类似的事,起草工艺文件的人会看说明书。操作人员没必要看说明书,操作人员只知道工艺要求就行。有时类似的设备上自带的仪器仪表还真不能乱动。说明书也会警告。不得擅自拆卸

点评

没有哪家的设备说明书会鼓励你擅自拆卸的。  发表于 5-31 08:42
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 08:44:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 08:55:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 09:21:52 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 08:55, c% V! B- I6 x2 `( Z# x
唉,都是不懂却偏要装高深的外行。8 Y. C$ z5 L" J; s9 E6 m
注塑产品设计、过程策划不需要考虑压力?$ S4 |# J) E( U6 ~
连一比对就清楚的东西,都 ...
; |; W: Q: {  O* j% M
议论的是什么话题。看清楚再说,想捞稻草?又在闹笑话。

点评

那个瓜逼在这个论坛闹的笑话实在太多,几次灰溜溜说主动滚走,可惜到处碰壁无处躲藏,只能继续溜在这里丢人现眼  发表于 5-31 09:43
回复

使用道具 举报

发表于 5-31 09:43:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanbaihang 于 2020-5-31 09:44 编辑 ! X* D/ ^. J: E3 i
! |' C% y. p! @2 d
既然“作业指导书要求某产品的生产环境温度应控制在25℃±3℃,湿度应控制在40%RH-60%RH,”所以使用的温湿度计应该定期去检定/校准的。& U) H: n& P  j
据实际使用经验,温湿度计失准的概率不小,不可认为40%RH-60%RH允许范围很大,而忽视定期去检定/校准。  }# C3 B, A$ i. c* c* h. Q
另外,车间湿度控制在40%RH-60%RH是非常难做到的事情!不信?也可以去试试。
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 09:56:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 牛角尖 于 2020-5-31 10:05 编辑 / z: T9 _7 \' i$ E
fanbaihang 发表于 2020-5-31 09:43
' I3 W8 |4 V7 {3 d3 c  c5 E既然“作业指导书要求某产品的生产环境温度应控制在25℃±3℃,湿度应控制在40%RH-60%RH,”所以使用的温湿 ...

' Y9 H& K7 \* v校准/检定的对象也只是2根棒式汞玻璃温度计, 怎么会失准?要么破碎了,要么刻度模糊了(刻度在面板上,不在玻璃棒上)。发现这些情况直接报废就得了,这个和钢直尺原理一样的。这个环境要求的范围很低。在中国北纬30度附近。除去极端气候,大抵冬天管好门窗。春秋季做好通风。都能满足这个环境要求 。相对湿度要求低点,在夏天开空调的房间也会自然满足湿度要求。
! K; O( T- ^6 F( h& b" p7 Z$ d

点评

这些水都是空气中了--这些水都是空气中凝结出来的  发表于 5-31 11:37
你看夏天开空调时空调机的排水管排出很多水,这些水都是空气中了。所以开空调空气会干燥  发表于 5-31 11:36
我也说到其他的类型的温湿度计。对这样低精度环境要求,采取类似举例的毛发湿度计的比对方法就可保证准确度  发表于 5-31 10:26
不要先入为主代入自己的主观想象,温湿度计也可能是数字式的。  发表于 5-31 10:07
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 10:00:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 10:03:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 10:03:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 5-31 12:10:07 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-31 09:56
; V" u1 y' ^! {% R& V( |校准/检定的对象也只是2根棒式汞玻璃温度计, 怎么会失准?要么破碎了,要么刻度模糊了(刻度在面板上, ...

+ u5 E+ [2 L* S+ @+ f; D说点实在的,国内家用空调,你最推荐哪个品牌?最不推荐哪个品牌?为什么?
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 12:20:35 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2020-5-31 12:10& Z/ l# N% r! p% n; H/ [& |
说点实在的,国内家用空调,你最推荐哪个品牌?最不推荐哪个品牌?为什么?

6 Y6 g! ~. O  l& m最推荐格力,优点是制冷效率高,噪声小。其余品牌没考虑过

点评

那都是好几十年的事了,也不是做家用空调呀。是设计制作安装空调系统(含制冷)。可惜改干别的了,否则开一家这样的安装公司还是赚得到钱的。不过其中热力学原理及热工计算原理都是相通的。  发表于 5-31 13:19
最不推荐哪个品牌?你可是专业空调工程师啊  发表于 5-31 13:07
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 12:22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 13:45:35 | 显示全部楼层
钢铁侠110 发表于 2020-5-29 21:55* G; v8 m4 z, m- |) g4 P
7.5.1.2说的很清楚了“当要求测量溯源,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时,。。。。。”法规 ...
7 x+ K* h1 T7 j9 A. G/ `2 Q4 S
“7.1.5.1 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供所需的资源,以确保结果有效和可靠。”9 G5 n' ?  W0 P5 B4 v: a# c1 S3 L! h7 @
这里界定的监视和测量资源不仅仅适用7.1.5.1也适用于7.1.5.2,7.1.5,1是7.1.5的总则,总则的界定的范围肯定适用于7.1.5条款,当然也适用于7.1.5.2。如果不是用来验证产品和服务要求的监视和测量资源。就不能对标7.1.5. 就只能对标8.5.1b)。8,5,1b)的“适宜的”也可以包括 溯源 ,也可以不包括溯源。只要“适宜的”就行。有些产品的生产过程控制是有法规要求的,如:GB150  就对压力容器的制造提出了要求。这些要求属于产品要求。涉及到这些要求的的监视和测量资源应该对标到7.1.5和8.5.1b)
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 13:55:38 | 显示全部楼层
kwy516888 发表于 2020-5-29 22:54
9 L+ P4 A+ t# M9 }0 d, c6 O如果不是用温度计,而是用一种试纸,这种试纸在温度22度/湿度40%以下,显示蓝色,22-28度/40-60%,显示 绿 ...
# ^5 v9 ~; ]0 |4 C9 W; w9 @
试纸不用检定。和PH试纸一个道理。试纸本身就是标准的
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 14:24:10 | 显示全部楼层
fanbaihang 发表于 2020-5-30 21:29
9 A- P3 T# M! v罚则是处罚标准,计量局不处罚,不等于审核时对企业不可以劝说或不可以开不符合项。

7 T; E6 t. f1 j- U  ~5 O% u有立法,还要释法。构成违法的事实有几个要件的, 给他人造成了损失;给国家造成了损失; 造成环境污染;涉黄涉毒;有伤风化等。什么影响都没有,。就构不成违法。你把车间的温湿度计没有检定这个事实向质监局举报,是不会受理的。

点评

看计量法第一条  发表于 6-1 05:02
您的理解有误,法律限制行为,肯定都是会造成恶劣影响的行为。  发表于 5-31 21:57
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 14:48:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 15:07:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 15:11:36 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 14:48
" e/ L" ^1 w* F" R7 c呵呵呵呵,瓜娃子也要释法?7 t% ^4 e, F; @# I
“什么影响都没有,。就构不成违法”?
# q5 S8 P. G* Y* p% v- B强检设备到期不检,继续使用,没造 ...
& `  k4 d; G% Z) S7 a5 @
你还真可以的,“
不明白生产环境要求也是产品在生产时应符合的要求的一种。
”生产时应符合的要求也是产品要求,是吗? ' F8 I" k& r7 c4 y
   你见过计量执法管到非强制检定目录外的检测设备吗?见到过查车间的温湿度计是否检定了吗
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 15:13:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 15:20:30 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 15:13$ t( S  ^3 f' p, E: ]- N! C6 E
哈哈哈哈。要检定的计量器具、计量标准就不是标准的了?) Y; t; D' Z8 [" W
你娃娃根本就说不出个子曰来。
9 c3 Q7 q5 F. }1 L2 F0 E. K也就欺骗点不懂 ...

6 ?4 {! {" w) e1 [你号称在化验室干过,你检定过PH试纸吗?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 15:29:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 15:36:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 15:55:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 5-31 16:41:28 | 显示全部楼层
看来这儿的大师、专家的专业代码、技术职称,甚至担任过什么技术职务,都得确定公布一下,否则,讨论审核问题讨论到一半时,大师、专家们往往会说自己是这一行的权威人士,曾经如何辉煌,以此来显示自己能耐、从而想胜过讨论的对方。这样显摆想想也令人好笑。
+ k* F, x4 O9 U4 X讨论问题还是围绕主题叙述为好,不需要显示自己或贬低别人,发一大堆“空话”。
回复

使用道具 举报

发表于 5-31 17:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanbaihang 于 2020-5-31 17:12 编辑 6 D: k( \* ]8 ?) A$ X( Q: B
牛角尖 发表于 2020-5-31 14:24
) L3 W8 M& t( O6 w3 _; m9 B4 M有立法,还要释法。构成违法的事实有几个要件的, 给他人造成了损失;给国家造成了损失; 造成环境污染; ...

. n/ t# b7 o) G; G% f整个ISO9001标准也是推荐性的,企业不实施其标准的要求,这也不违法的。审核开不开不符合项(观察项)不能以违法不违法为界线。% S& z) k: E! M% ]2 K9 W+ P" s' Q
法规有前面条文提要求,后面有罚则,但后面罚则没规定处罚标准的、前面说的那些要求,不可以被否认法规有这个要求或者这个要求被认为可以不予理会。违反法规要求,虽然没有达到必须行政处罚标准,但违反法规要求它还是不符合项,可以用比行政处罚轻的方法处置。/ v/ ~5 w3 _, i# N
开观察项或开不符合项,不是对企业的处罚,仅是一种提醒和帮助的处置。审核犹如老师在作业题答案上打一个叉而已,这不是对学生的处罚,是一个帮助服务,对学习来讲,打叉这是需要的。7 Z- {% Z3 N1 C  i1 o6 p; c
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64285
发表于 5-31 20:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 牛角尖 于 2020-5-31 20:12 编辑
; y+ F' U9 u8 X8 N
fanbaihang 发表于 2020-5-31 17:09
1 `) O2 \; X* `; H8 E  W  R! |& k整个ISO9001标准也是推荐性的,企业不实施其标准的要求,这也不违法的。审核开不开不符合项(观察项)不能 ...

3 ]/ s- ^/ Y: O- S% }1 D3 {- A计量法  第一条  F) `3 |* s* j& r
为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益,制定本法。$ V0 y5 P, R# v3 Y" u, e5 J
这是 计量法的目的,凡是不属于这个目的计量设备不在这个法律管辖范围内。如:有些进口设备的自带监测装置,不要求计量单位统一,其量值不溯源到国际标准也对生产无不利影响。就不属于该法管理的对象。企业如何控制自己决定,适宜就行(8.5.1b)),如果顾客要求控制车间温湿度。那就要统一单位和量值(7.1.5)。就适用用该法的要求。如果顾客没有提出这个要求。就不要求统一量值并溯源到国际标准。只要对生产无不利影响就不是该法管理对象。 如何控制,企业自己定适宜就行。& W- z# g8 f' e" Q8 h
  其实标准和法规不矛盾的,除了强检的外,其余按标准要求就行(7.1.5及8.5.1b))
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 21:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 5-31 21:59:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 9-14 06:22

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表