马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
最新!这些人可以摘口罩了
; t# ? V) a) ?" h" \; }, `, B" j$ X: S% `3 |
中吴网 今天
* p1 a" D6 T+ \$ \8 h; A! c' D4 e+ x4 l& i% D
近日,
6 g1 r8 G: S! ?- n" E1 B/ N国家卫健委发布了
# C; v# t0 U! f7 C9 x5 `$ |适用于新冠肺炎疫情低风险地区的: I) o: L+ R6 H; Z$ R: z; V6 [
《公众科学戴口罩指引(修订版)》
$ _+ n, \& ~% o k7 d和夏季空调运行管理与使用指引(修订版)。
# N9 N5 g' U; C1 i, ?0 D; P* W$ o4 V
" L% f1 o# N- C# w( B5 y
5 m6 Q# t2 s @* z; \: j3 f$ z4 i3 V为引导公众科学戴口罩,有效防控新冠肺炎疫情发生,保护公众健康,在前期印发的《公众科学戴口罩指引》基础上,根据当前常态化疫情防控形势和全面复工复产复学复课情况,对指引内容进行了修订调整。本指引只适用于新冠肺炎疫情低风险地区,中、高风险地区仍参照原版指引实施。4 [4 E8 t6 |0 t# w
一、普通公众
/ o- e9 W1 L" p- N(一)居家。
+ G7 f/ J. a0 @# v6 C' R; W防护建议:无需戴口罩。2 w/ {; j3 D" }$ L8 k# C8 J; G: x. }
(二)户外、公园。4 G/ h3 n/ N; O' Z( G3 E
防护建议:建议随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩,保持1米以上社交安全距离,无需戴口罩。
1 G9 [( `+ s8 \6 G(三)交通工具。
' D3 g5 b, E1 c1 K防护建议:骑车、自驾车时,无需戴口罩;乘坐公交、地铁、长途汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具时,戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。2 N. W: {- c1 X8 H
(四)公共场所。% n2 E' m* m/ I! n+ b0 l
1.超市、商场、餐厅、展馆/博物馆、体育馆/健身房等场所。" v8 r I3 a7 x
防护建议:公众需随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在无人员聚集、通风良好、保持1米以上社交安全距离情况下,无需戴口罩。) [1 m, g8 f3 M$ v" ~
2.剧场、影剧院、地下或相对封闭购物场所、网吧及乘坐厢式电梯等通风不良的公共场所。
5 F' r* Z% L% P/ Z防护建议:戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
5 v$ p( E$ \* o! `3 a(五)会议室。 z3 {% _: b, H, {
防护建议:确保有效通风换气,保持人员1米以上社交安全距离情况下,无需戴口罩。5 G' o; O2 V2 }8 p2 e. \" R
二、特定场所人员9 ], ^ R e3 Z4 T1 k+ r9 w* i
(一)办公场所及厂房车间人员。
* H3 \! R1 y2 ?2 c6 q: g6 W防护建议:确保有效通风换气,作业岗位工作人员保持1米以上安全距离情况下,无需戴口罩。
" A" H# Y7 G$ u(二)公共场所服务人员。
4 `: v# k5 o# `. R7 W# H4 |6 e如商店、公共交通工具、餐馆、食堂、旅馆、单位社区进出口、企业前台等场所工作服务人员。
) Q+ V2 L: N: y( l, j防护建议:戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。* h, n& O6 N" ^0 U; o- Q& |
(三)校园内人员。2 B' R5 c3 Y* t. T# W
1.托幼机构人员。防护建议:因幼儿特殊生理特征,不建议戴口罩。托幼机构教师、值守人员、清洁人员及食堂等工作人员,戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
+ G' K) N# Z* R7 X3 Z" \2.中小学校人员。防护建议:需随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在校园内,学生和授课老师无需戴口罩;学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员,戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
7 h* A6 E( q$ [+ p) e J3.大中院校人员。防护建议:确保有效通风换气、保持1米以上安全距离情况下,教职员工和学生无需戴口罩;在封闭、人员密集或与他人近距离接触(小于等于1米)时,需戴口罩;学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员,戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
+ l1 L9 S$ M! m& t(四)医院就诊、探视或陪护人员。! W7 v2 _ F- Q" O) R
防护建议:戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。% n) L+ h' f% L; G
(五)养老院、福利院、监狱和精神卫生机构人员。
& m9 p- h- M5 `3 K1 ~' M+ N防护建议:此类机构内人员无需戴口罩;外来人员、提供服务的工作人员戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。6 b0 K8 j k' p. Y: a( R# k6 p
三、重点人员: }- g9 Z1 t- N" i
(一)新冠肺炎疑似病例、确诊病例和无症状感染者;新冠肺炎密切接触者;入境人员(从入境开始到隔离结束)。0 x' i% Z8 P2 ~9 O. _. v
防护建议:戴医用外科口罩或无呼气阀符合KN95/N95及以上级别的防护口罩。
0 T# v9 P9 |- p(二)居家隔离人员。
* ?- S$ [: Y2 C/ \3 e防护建议:戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩,独处时可不戴口罩。& f; P2 b, R& m6 z' E7 v# W/ Y
(三)发热、咳嗽等症状人员。
: i+ n6 ~1 I- G i防护建议:戴医用外科口罩或无呼吸阀符合KN95/N95级别或以上级别的防护口罩。6 ?. N. s+ T W0 h# L# |
(四)严重心肺疾病患者和婴幼儿。9 x8 [$ S0 D' G& T! K( y8 b" A
防护建议:严重心肺疾病患者,在医生指导下戴口罩。3岁以下婴幼儿,不戴口罩。
" ]1 g+ m$ N0 ^9 L) _8 b4 D1 G! A四、职业暴露人员
# P8 n1 O( R1 v" c' D; U$ u(一)出入境口岸工作人员。防护建议:戴医用外科口罩或符合KN95/N95防护口罩。; q5 H) T8 g D& x1 o
(二)为隔离人员提供服务的司机、定点隔离酒店服务人员、保安、清洁人员等人员。防护建议:戴医用外科口罩或符合KN95/N95防护口罩。
; s, y2 P! P- T; p9 C( R(三)普通门诊、急诊、病房等医务人员。防护建议:戴医用外科口罩或以上级别口罩。9 `. J9 P$ p; @8 Z) x% e" E$ j* }
(四)指定医疗机构发热门诊的医务人员;在新冠肺炎确诊病例、疑似病例患者的病房、ICU工作的人员;流行病学调查、实验室检测、环境消毒人员;转运确诊和疑似病例人员。防护建议:戴医用防护口罩。
* |2 {. O. y9 R(五)从事呼吸道标本采集的操作人员;进行新冠肺炎患者气管切开、气管插管、气管镜检查、吸痰、心肺复苏操作,或肺移植手术、病理解剖的工作人员。防护建议:头罩式(或全面型)动力送风过滤式呼吸防护器,或半面型动力送风过滤式呼吸防护器加戴护目镜或全面屏;两种呼吸防护器均需选用P100防颗粒物过滤元件,过滤元件不可重复使用,防护器具消毒后使用。/ l' }3 T# F! p- V8 R- L! Z- k
五、使用注意事项3 r& ~9 P( f: }' ~4 E
(一)注意卫生,佩戴前、脱除后应做好手部卫生。. [' E4 K1 H- c3 e
(二)需重复使用的口罩,使用后悬挂于清洁、干燥的通风处。+ G5 x7 y$ T4 n
(三)备用口罩建议存放在原包装袋,如非独立包装可存放在一次性使用食品袋中,并确保其不变形。3 e: G0 N1 P6 L6 v, N0 R; e. t
(四)如佩戴口罩感觉胸闷、气短等不适时,应立即前往户外开放场所,摘除口罩。
8 L0 z: d8 X8 S3 l* X' L" ](五)废弃口罩归为其他垃圾进行处理,医疗卫生机构、人员密集场所工作人员或其他可疑污染的废弃口罩,需单独存放,并按有害垃圾进行处理。' b8 W! p. E) s6 `8 `
0 F7 d2 g6 n: q! E- X6 R8 _$ `
夏季空调运行管理与使用指引
4 s4 U! I b. l/ a( F$ J& n为科学指导、规范办公场所、公共场所和住宅等空调的运行管理和使用,有效降低新冠肺炎传播风险,特制定本指引。& V' C; \5 Q% D! p$ j- L
一、适用范围$ J6 Q0 j# Y" |6 r, A
本指引适用于夏季办公场所、公共场所和住宅等集中空调通风系统(包括全空气空调系统、风机盘管加新风系统、无新风的风机盘管系统、多联机系统)和分体式空调。
; G2 a& Y. W. H3 ]7 d" ?5 L; P二、全空气空调系统
% E9 a7 ]/ A* n* U# R(一)开启前准备。
2 D' Z4 N$ K& i2 R/ |1. 掌握新风来源和供风范围等,加强人员培训。0 C" L# h3 Q' a0 F
2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。首选由专业机构对空调系统进行清洗、消毒。有条件时应对送风卫生质量进行检测,检测结果应符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(WS 394—2012)等国家标准规范要求。4 F, _5 V5 a! O3 c8 {3 E
3. 保持新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。
, ~9 t, z4 K, ?. l4. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。' F& I& E# l; g9 R0 |# x( H
(二)运行中的管理与维护。
1 ?& F6 V+ b: K4 G1. 中高风险地区应关闭回风。如在回风口(管路)或空调箱使用中高效及以上级别过滤装置,或安装有效的消毒装置,可关小回风。! n9 T6 \7 t! r9 D3 S7 s
2. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。( o, E/ X, M- K/ j' P3 a5 F* z/ l
3. 人员密集的场所使用空调系统时,要加强室内空气流动,可优先开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。1 o! J- c/ f! T, X
4. 对于人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所应加强通风换气;并且每天营业结束后,空调系统新风与排风系统应继续运行一段时间。4 f0 F. c1 N8 \* k& y* e
5. 加强对空气处理机组和风机盘管等冷凝水、冷却塔冷却水的卫生管理。
2 P3 n- ^$ Y5 R( m7 ?6. 对运行的空调系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备和部件进行定期清洗、消毒或更换。# b9 i7 T+ r2 j- ~* i! `
7. 下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应定时检查,缺水时及时补水。+ w% |* t5 z4 X0 K/ a- a
三、风机盘管加新风系统
; S, H! U2 ^" ?: R1 d(一)开启前准备。4 u( f! G* c) D( R# P# A
1. 掌握新风来源和供风范围等。: s0 _4 u0 J! q7 B% Y3 Y" K3 [0 z
2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器、风机盘管等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组、冷凝水盘等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。空调系统的清洗、消毒首选由专业机构进行作业。
5 M# [6 @: r- s) f& Q1 V& Z! d3. 保证新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。保证新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。9 b! U& B7 r- q: `3 F% d
4. 新风系统宜全天运行。 r7 `9 B% h" A: `4 r
5. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。
0 o: |$ K. r# U; I7 B6. 保证排风系统正常运行。1 y" P# e: b0 g) v Z
7. 对于大进深房间,应采取措施保证内部区域的通风换气;如新风量不足(低于30m3/h.人国家标准要求),则应降低人员密度。( i' M1 K! L- P. w
(二)运行中的管理与维护。
U( p9 L& V+ `' i1. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内热舒适性,建议空调运行时开门或开窗。; J+ }0 M- p% c' z. X4 U( ~1 _! ?3 ?
2. 加强人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所的通风换气;并且每天营业结束后,空调系统应继续运行一段时间。
5 C! w3 s' C1 A2 P. A9 Q# O3. 增加人员密集的场所的通风换气频次,在空调系统使用时,可开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者每运行2-3小时通风换气约20-30分钟。 t0 S/ ?% e% D* f
4. 加强空调系统冷凝水和冷却水等易污染区域的卫生管理。: ]- \- V/ _/ Q$ D' q2 p: s' B: v
5. 应定期对运行的空调系统的冷却塔、空气处理机组、送风口、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换。9 i: \3 F. W9 p9 }2 r. g
6. 加强对下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏等的U型管检查,及时补水,防止不同楼层空气掺混。
$ b- \4 R/ I/ n0 i" e四、分体式空调
( r: z( v7 S5 M: }; F- H(一)开启前准备。
9 D8 R9 Y3 f. N5 v2 R) a1. 断开空调机电源。+ _8 P& }$ o) P+ Z
2. 用不滴水的湿布擦试空调机外壳上的灰尘。) _% I( B( A) g% N
3. 按空调使用说明打开盖板,取下过滤网,用自来水将过滤网上的积尘冲洗干净,晾干或干布抹干。
% V+ C1 T; }0 }- U* Q) I4. 装好过滤网,合上盖板。; y) W7 y7 ?* C, o- _$ W& T- p
5. 合上电源,然后开启空调制冷模式,检查空调能否正常运行。
2 m' \( f* S9 u' V6 ?' C(二)运行中的管理与维护。
1 C- v& [3 u9 o( \1. 每天使用分体空调前,应先打开门窗通风20-30分钟,再开启空调、建议调至最大风量运行5-10分钟以上才能关闭门窗;分体空调关机后,打开门窗,通风换气。
7 d Z/ N5 Z4 Y5 H: P. |- a' r% U2. 长时间使用分体空调、人员密集的区域(如会议室),空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。
+ J; A* G1 \* q8 x4 x/ q# D O, ]: m+ z3. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。
! R; [7 E8 w6 u: ~* {$ _8 I# D五、无新风的风机盘管系统或多联机(VRV)系统 l) g- `; {9 ^5 Q- E7 h- V4 G
相关运行管理要求,参照分体式空调。3 q! i* o8 _+ K: s" `3 i9 ]8 `
六、空调系统的停止使用: @' r9 k6 ^ D1 l, b* ~6 R' K
当场所发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,应采取以下措施:4 [* ~ d: G- L+ x' e1 k; k
1. 立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统。7 \' T- {4 ~/ j7 H; ~
2. 在当地疾控部门的指导下,立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制消毒、清洗,经卫生学检验、评价合格后方可重新启用。2 S; G* z9 |4 |0 J2 a( R( J
3. 集中空调通风系统的清洗消毒应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS 396—2012)的要求。. x4 W% L% w7 a" @0 H% s1 h