    安全生产月收尾检查要点

    / Y7 G1 @. S% d9 }5 j6 B0 w14 o+ a1 y0 N; F' i! j3 ^2 M
    . w- }0 Z/ Y) h+ I$ C0 e) c% m
    “三违”,是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动防护用品。
    2* S9 N% B: L; a4 U3 Z2 @
    % C8 ]0 K. E8 M5 K: ~, ~( z/ N4 p4 V
    比如,氧气瓶、乙炔气瓶不能暴晒、倒立,两种气瓶不能同库存放。8 v4 [* J' h; s
    3
    % G8 b- s7 C, D- }+ x% p8 Q4 R- m/ z  p3 j! w
    剧毒品、爆炸品的管理是否做到“五双”,危险化学品是否专库存放,危险化学品是否有安全技术说明书和安全标签等。
    46 J4 L# u2 W$ Q( _  g  J2 ^
    # ^$ U/ s' U0 I5 }
    动火作业六大禁令:
    1、动火证未经批准,禁止动火;
    2、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火;
    3、不清洗,置换不合格,禁止动火;
    4、不消除周围易燃物,禁止动火;
    5、不按时作动火分析,禁止动火;
    6、没有消防设施,禁止动火。

    4 d; G: ^9 g9 D) T4 `- ]5; Y( W1 \4 |8 v1 m- o2 }

    9 M7 h! q% E( T5 T
    危险作业必须要制定施工方案、安全操作规程,采取安全防范措施,设置作业现场的安全区域,由具有相应资质的单位和专业人员施工,确定专人进行现场统一指挥,并且有安全生产管理人员进行现场监督。
    6
    5 t8 n3 `8 Q& Q9 k( l/ `/ w! ^) o
    4 k5 \9 m( q1 ~$ ]6 j2 D& h9 S
    做好生产车间、仓库的设备、货物规划与摆放,消防设施、器材、消防安全标志的配置完好有效,预留出必要的消防通道,确保车间内的员工在发生紧急情况时能够快速逃生,以及救援人员能够快速、准确的到达事故点进行有效处置。
    7, M, _" x9 j) ^* L+ \

    ; o* x& S2 W! A: h. ?
    / X% z) ^  E  U# u% v3 R/ [
    1、厂房的安全出口一般不应少于2个;但符合下列要求的可设1个:
    (1) 甲类厂房每层建筑面积不超过100m2,且同一时间生产人数不超过5人。
    (2) 乙类厂房每层建筑面积不超过150m2,且同一时间生产人数不超过10人。
    (3) 丙类厂房每层建筑面积不超过250m2,且同一时间生产人数不超过20人。
    (4) 丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400m2,且同一时间的生产人数不超过30人。

    + p$ Y3 z/ _6 }5 Z$ F
    2、厂房疏散通道包括楼梯、走道和门:
    疏散楼梯宽度不少于1.1m,走道的宽度不少于1.4m,疏散门的宽度不少于0.9m且门要向外开(当人数少于50人时,可以适当减少,但门的宽度不少于0.8m)。楼梯、走道应安装应急照明和疏散指示灯。

    % X: ]: X/ z- E! N
    3、消防器材
    灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时要根据企业生产性质选配,如石油化工场所应配置泡沫或ABC干粉灭火器,精密仪器应选配气体(二氧化碳、卤代烷)灭火器,其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。
    8
    / Y- [# W6 K: B6 L0 p; n+ L$ l4 t
    # R4 Z) T) n8 h! q
    生产过程中有产生微量热量、蒸汽、烟雾、粉尘的车间,是否有利用门窗进行自然通风换气;比较严重的车间,是否有采用机械通风排除有害物。& w" E- k$ x$ b* T" Y( H# E
    9% K. B; ]7 t* n, a3 g) a6 b

    % ]! g, \# M9 }9 H" W& Y- d7 a' |+ z( O) r0 A
    1、输配电线路:甲类厂房、库房,甲乙类液体、气体储罐与电力架空线的最近水平距离不小于电杆高度的1.5倍,丙类液体储罐不小于电杆高度的1.2倍。厂房内电线不能乱接乱拉,不能用铁丝铜丝代替保险丝。
    2、配电房的长度大于7m和建筑面积大于60m时,应设2个出口;配电房的门要向外开;配电房的窗户,应采取防止雨雪和小动物进入的措施。
    3、电气设备要接地。
    4、危险物品生产、存储场所的开关、照明等电器设备应采用防爆装置,电线应穿非燃管保护,仓库白炽灯要在60W以下(严禁使用普通日光灯)等。
    10
    / M8 E) F2 ^4 `$ A: y% G( \
    1 A" j# q" R/ F/ v+ J- l
    锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用,必须通过质量技术监督部门的登记、检测检验,并取得使用证。
    . r+ r1 h; g- d
    - H  J# q; n+ @2 t
    11& w: Q+ w5 N. y; `
    " j- i& @3 h6 l3 _# Z
    对重大危险源进行全面监控,严密监视重大危险源的安全状态,以及向事故临界状态转化的各种参数的变化趋势,及时发出预警信息或应急指令,把事故隐患消灭在萌芽状态。
    12( ^1 R. V7 b' E* @1 n4 x1 k& `7 x
    5 u0 b3 D# @5 w! b! n
    1 n' A' l& W7 z1 H
    组织全员学习安全生产的有关法律法规、规章制度和安全操作规程,提高全员安全意识,增强员工安全生产技能,自觉地按规章制度办事,使安全生产成为全体员工的自觉行动。
    加大安全生产管理力度,强化制度规程的执行力。全方面进行进行安全检查,发现违章现象,绝不姑息。