3 D# D& D& I0 I4 |1 Z* i
刚安装完毕就发生了伤人事故
锅炉的压力表
是反映锅炉内部气压的一个指标
在该事故中,锅炉压力表被发现有异常
随后就发生了爆炸事故
那么,一旦发现锅炉压力表有异常
应如何处理这种异常情况呢?
* q$ E- n# j& a# T4 B
“要处理异常,首先要结合其他情况分析压力表异常的原因,然后再针对性地采取相应的措施。一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况)。
”* P0 P6 z% Z8 w/ H
01
锅炉超压
( T& ~0 b2 ?0 Q& F" k7 \" B. P
锅炉超压现象:
1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。
2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。
3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
# m" W3 E( [$ I4 o: u锅炉超压处理:
1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。
2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。
4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
# ]* r; g/ B* j' f7 H% e: W6 b3 g02
锅炉爆管
! r3 |8 j5 I' m- G; s! @* }) U
锅炉爆管现象:
1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。
2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。
4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。
5)排烟温度降低,烟气颜色变白。
6)炉膛温度降低,甚至灭火。
7)引风机负荷加大,电流增高。
8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。
5 m5 e# ]; h, i
锅炉爆管处理:
1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。
4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。
9 ^' J4 I- R/ |8 h @
03
过热器管爆破
' N* p! i% E" U1 ^. v# G过热器管爆破事故现象:
1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。
3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
7)引风机负荷加大,电流增高。
4 e) o; M3 H1 ^* a5 ]$ K7 e
过热器管爆破事故处理:
1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,同时应严密监视泄露情况,并迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。
2)过热器管爆裂严重时必须紧急停护。
% c1 I ^. u! E4 _2 Y9 w6 H) q
04
锅炉水锤
. t' q1 k! v6 d+ c6 }9 f0 S! G9 Z1 }- q* D' u
锅炉水锤现象:
1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
2)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如焊口开裂、阀门破损等。
' { W3 y$ r. ?* h6 C% c锅筒内水锤的处理:
1)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。
2)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
3)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。
4)锅炉检修时,应加强给水管、配水管和水槽的修理。
+ M- H: N/ H0 I( d蒸汽管道水锤的处理:
1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。
2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
3 o7 U. T+ s7 j6 }' m8 j
省煤器水锤的处理:
1)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
2)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
3)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。