    灭火器配置要求; r! B$ X3 D& q# ^1 l7 r( q
    学川小编 [url=]注册消防工程师[/url] 昨天
    ) n  D) B# }- J6 M* C, u) E+ @
    灭火器是一种轻便的灭火工具,为了合理的配置建筑灭火器,有效的扑救初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全,灭火器的配置设计有明确的规定,今天分享灭火器的配置的相关内容。

    2 z' b5 p3 S* \9 Y
    一、灭火器配置设计计算步骤
    1. 计算单元的划分
    1) 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。
    2) 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
    3) 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
    4) 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。
    2. 在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
    Q=KS/U
    式中
    Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
    S:计算单元的保护面积(㎡)
    U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
    K:修正系数
    修正系数值按下表的规定取值:
    640 (1).jpg
    3. 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:/ ]8 p" E$ c, r& h5 W
    Q=1.3KS/U
    4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
    Qe=Q/N
    式中
    Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
    N:计算单元中的灭火器设置点数(个)
    5. 最大保护距离及最低配置标准
    640 (2).jpg
    ) J  o/ {6 W; l2 b# ]
    二、配置要求
    1. 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
    2. 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
    3. 当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。
    4. 同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
    5. 灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。
    ' m/ [& a* z' L, H4 _
    三、设置及安装要求
    1. 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
    2. 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
    3. 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
    4. 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
    5. 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
    6. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
    $ [* {' L) q" F  }! i

    $ a# _7 S5 |& {! E# Z) k( v