找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1499|回复: 1

灭火器配置要求

[复制链接]
发表于 1-15 22:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
灭火器配置要求
# I+ q# o5 F* \, \- c学川小编 [url=]注册消防工程师[/url] 昨天
2 q- M! r" }) Y' [( y8 o7 i2 L$ ~/ g
灭火器是一种轻便的灭火工具,为了合理的配置建筑灭火器,有效的扑救初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全,灭火器的配置设计有明确的规定,今天分享灭火器的配置的相关内容。
; x3 N( N5 H) |0 h
一、灭火器配置设计计算步骤
1. 计算单元的划分
1) 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。
2) 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
3) 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
4) 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。
2. 在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
Q=KS/U
式中
Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S:计算单元的保护面积(㎡)
U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
K:修正系数
修正系数值按下表的规定取值:
640 (1).jpg
3. 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
( _' s5 P) ^: \4 t6 ^8 ?7 L. K
Q=1.3KS/U
4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
Qe=Q/N
式中
Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
N:计算单元中的灭火器设置点数(个)
5. 最大保护距离及最低配置标准
640 (2).jpg
$ k/ i3 G* _) a# d
二、配置要求
1. 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
2. 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3. 当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。
4. 同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
5. 灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。

5 N5 U3 Q2 y* I+ r% H9 U
三、设置及安装要求
1. 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2. 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3. 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
4. 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5. 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
6. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

6 c7 p- s( @! s& H! }3 C5 s2 w% l7 D9 l$ T2 i6 ~; y  S# z
发表于 1-16 00:39:10 | 显示全部楼层
实用资料,下载使用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 11-27 00:22

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表